安裝SF6斷路器有哪些技術要求? 安裝SF6斷路器時有關技術要求如下: (1)熟悉制造廠說明書和圖紙等有關的技術資料,編制安裝,、調試方案,,準備好檢漏儀器和氮氣等。 (2)本體安裝時,,各相之間的尺寸要與廠家的要求相符,,特別是控制箱的位置。 (3)套管吊裝時,,套管四周必須包上保護物,,以免損傷套管。接觸面緊固以前必須經過徹底清洗,,并在運輸時將防潮干燥劑清除,。 (4)六氟化硫管路安裝之前,必須用于燥氮氣徹底吹凈管子,,所有管道法蘭處的密封應良好,。 (5)空氣管道安裝前,必須用干燥空氣徹底吹凈管子,,安裝過程中,,要嚴防灰塵和雜物掉人管內。 (6)充加SF6氣體時,,應采取措施,,防止$F6氣體受潮。 (7)充完SF6氣體后,,用檢漏儀檢查管接頭和法蘭處,,不得有漏氣現象。
24KV斷路器技術參數及要求: 機械要求 1,、設備的外觀必須平整,、美觀,機械配合應一致,,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求,。 2、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,,動態安全系數1.7。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3,、在離地高1.5m,,距離斷路器2m處測定的分,、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,戶內90dB,。 控制要求 1,、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2、分,、合閘線圈電流:1~3A 3,、斷路器應能滿足
新接觸低壓控制,發現低壓斷路器合閘回路中,,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,所以看起來比較費力,。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項?。〉敢馑急磉_(dá)清楚了??!本人積分少得可憐,還望大家給予支持??!
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷誜?fù)荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器,。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,如過負荷,、短路,、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器,;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,可分為單極,、二極,、三極和四極式;按安裝方式分,,有固定式,、插入式、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護,。
公司低壓配電母線斷路器欲更換,,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分,、合閘),,自帶速斷、過流保護,,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,選用哪種型號產品為好,?國外,、國內產品價位在何水平?
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,,它不僅用于主干線,、支路、電路末端等作線路(電纜,、電線)及電氣設備的不頻繁合,、分和過載、短路,、欠電壓等故障的保護,,還應用于各種負載,如照明回路,、電熱回路,、電動機回路、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!
前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費,! 想問一下各位前輩,,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前公司是斷路器生產跟成套都有做現在只做成套,,但斷路器生產的工具還有大部分都在,,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下),?還有能把315A的改成350A的嗎,?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A,?希望不僅僅只是貼牌搞定,! 望各位賜教!
大鼻山的文章后面已經回復得太多了,,我另立一帖,,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,,所以在選擇分斷能羠應注意標準所要求的是ICS還是ICU,。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,降容不同,;b.不同的海拔,,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),,降容不同,。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,有時也需要降容選用,,應注意樣本的描述,。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,應注意,,電磁式脫扣器本身只是一線圈,,它也有額定值,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題,。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間。其中特別需要注意的是,,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,,就一定存在的,IEC60947-2里明確規定了,,短延時的時間延遲至少要大于50ms,。 其余的等高手來補充,嘎嘎,!
在日常使用斷路器時,,有些用戶經常有以下“簡單”的要求(歡迎補充)1、要求:只要出線端有短路發生,,斷路器就應當跳閘,。斷路器保護跳閘和電路的電流大小有關。只有短路電流大于瞬動整定值電流,,斷路器才能瞬時跳閘。一般塑殼型斷路器(空開)瞬動整定值為10In±20%,,而短路電流的大小與變壓器容量及線路參數有關,,即與短路點至變壓器的距離、短路點至變壓器之間的導線類型及線徑大小有關,。例一配電柜,,變壓器為S9-315 10/0.4,配電柜與變壓器之間導線為3X120+1X75的銅電纜,,長240m,,配電柜內一DZ20Y-400空開下端短路。經計算,,三相短路電流為4.076KA,單相短路電流為1.366KA,,如果是單相對地短路,空開是不會跳閘的,。因此要求“微型斷路器下端接1.5平的線短路就應跳閘”是不科學的,。
看書還是不太明白,,就憑簡單的電氣主接線圖,并沒有給出電機等負荷的具體參數,,負荷回路數都只是暫定的,,知道的參數只有功率而已,怎么算的出短路電流,,過負荷電流?。克悴怀龆搪冯娏髟趺催x擇斷路器啊,?每條回路的工作電流指的是什么意思,,應該怎么計算呢? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護???還需不需要配專門的保護呢?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢,?
我在一個框架式低壓斷路器上看見下面三個螺母 螺母邊上的刻度是“l(fā)n 1 2 3"請問這個是叫過流脫扣器還是短路脫扣器呢,? 而且刻度上的“1 2 3”也不對啊 難道是電流達到額定電流的1倍2倍就跳閘?這里的“1”是不是代表10倍,,“3”是不是代表30倍?。?/p>
1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能?2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?
本人看了常熟開關廠的CM1的資料,其只有額定極限短路分斷能羉u(kA),、額定運行分斷能羉s(kA),,是否塑殼開關只能校核動穩定,不能校核熱穩定,。而CW1的資料,,有額定極限短路分斷能羉u(kA)(有效值),額定運行分斷能羉s(kA)(有效值),,額定短路接通能力Icm(kA)(峰值),,額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值)。請教各參數Icu,、Ics,、Icm和Icw的意思。選擇低壓配電裝置,,需要考慮極限分斷能羉u,、運行分斷能羉s、短時耐受電流Icw和閉合容量等參數,,極限分斷能镣運行分斷能良核盬o(hù)裝置的最大開斷電流,,Icw考核短路條件下的熱穩定,Ics考核短路條件下的動穩定,。是否為A類開關無法校核熱穩定,?
請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?
通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢?
1,、設備的外觀必須平整,、美觀,機械配合應一致,,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求,。 2、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,,動態安全系數1.7,。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3,、在離地高1.5m,距離斷路器2m處測定的分,、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,,戶內90dB。 控制要求 1,、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2,、分、合閘線圈電流:1~3A 3,、斷路器應能滿足進行就地及遠方控制,,這些控制必須是相互聯鎖,以保證開關不致于在危及安全的情況下操作,,如果產品無機械控制器,,也應設有聯鎖,以防止開關在得不到完全安全分閘的條件下進行分閘,。
1,、控制箱須能耐受風雨侵襲,,大小須適中,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備,??刂葡浔仨毷卿X合金、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,,其壁厚不小于2mm,。正面有鉸接門,并具有密封墊,、把手及門鎖,。通風孔應嚴防雨雪侵入,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入,。防護等級達到IP44(戶內為IP4X),。控制箱底部應有帶可拆裝蓋板的孔洞,,以便使所需電纜,、導管及管道等進入箱內??刂葡涞脑O(shè)計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道,。 2、控制箱應裝有足夠的供控制,、測量表計,、信號、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子,。
1,、請問低壓母聯斷路器如何選型,?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么,?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?
低壓斷路器技術要求
低壓斷路器技術要求專題,,為您提供低壓斷路器技術要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓斷路器技術要求 相關的專業交流討論,,更多低壓斷路器技術要求相關內容請訪問