常熟的塑殼斷路器有CM1,、CM3系列,微型斷路器又有CH系列的,。他們的殼架電流都有63A,、100A 等等系列的,。那改什么時候用CM系列,啥時候用CH系列呢,?有啥區別呢,?本人菜鳥一只,希望得到高手門幫助……
斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇,? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎,?額定電流的選擇,過電流的選擇,?,?
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修,。但他沒有專門的滅弧裝置,,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,,借助熔斷器來切除短路故障,。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,,而且能通斷一定的短路電流,。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,,有油斷路器,、SF6斷路器、真空斷路器等類型,。
------------用斷路器好,還是用空氣開關好,?我們水廠技術改造剛到的動力柜,,220KW4極水泵電機,,軟啟動,,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,,600A接觸器,。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,,(2臺160KW,,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎,?(160KW是400A斷路器
附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,型號為L(zhǎng)W2,,為發電廠和變電所常用控制開關,;我的問題有下面幾個:1、上面的觸點盒位置表是不是通用的,,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的。2,、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,,是由誰來設計的?是設計院給出了總的控制方式,,然后成套設備廠家自己出圖么,?3、如上面的開關觸點圖,,我要對這個斷路器進行控制,,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖,?這個圖是設計院還是廠家提供的呢?
收錄于話題 已知開關斷路器額定電流和負載量,,是依照負載計算電流算出電纜規格,還是按照斷路器計算電流再算出電纜規格,,假設依照負載計算出來的電纜型號,,怎么判斷與上端的斷路器是否匹配,兩者在容量上是否有優先級,?
總配電柜的出線斷路器采用CM1-250L/3300 225A ,,二級動力柜的進線電纜負荷開關選擇INST250A,。電纜選擇YJV-1KV-3*150+1*70。負荷電流大概是180A,。距離是80米左右,,負荷主要是一些小的電機設備。請問出線斷路器選擇的容量比進線負荷開關的容量小,,有問題嗎,??,?,??[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 編輯 ]
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
在架空線上T接施工變,630及以上用柱上斷路器,,以下的都是過電流閉鎖型帶接地保護負荷開關,。。,。我想知道這兩種說法有沒有什么根本的區別,? (只是斷路器和負荷開關的區別? 負荷開關不能開斷短路電流? 實際中應該都有保護功能的吧,?)這種規定的依據是什么百度及論壇都找了下,,似乎沒什么特別權威的說法來求教各位大神,謝謝,!
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
現有DW10開關已早就更新換代,,大家知道哪種型號開關可以代替嗎,?最好帶智能保護器,而且新型開關安裝方式與DW10一樣,,方便施工
斷路器應該具有比負荷開關更多的功能,為什么雙電源開關里負荷開關的雙電源比斷路器的負荷開關貴呢?還有,配電箱的總開關圖紙設計是負荷開關,為什么很多配電箱的總開關卻都被配上了斷路器呢?
選個斷路器(空氣開關)帶20臺電腦, ,現在選的是正泰的C40,摸斷路器(空氣開關)表面比較熱,是不是斷路器(空氣開關)容量選小了,,還是電纜線徑選細了?還要選個總的斷路器(空氣開關),要帶80臺電腦,?有沒有什么公式可以計算,如個選擇斷路器(空氣開關)?
停邊場等一些面積較大的公共區域照明是用照明開關還是斷路器集中控制,我感覺大多是用斷路器集中控制的,但是這樣的話如果有的區域燈具很少(比如只有八,、九盞),又想分兩趟控制的話,就要兩個斷路器分兩個回路,有點浪費.如果用照明開關則只要一個回路一個兩級開關就行,請問哪種好?
我看現在很多圖紙上的配電系統圖上只畫了斷路器.沒有畫開關可是今天去現場看了,發現配電箱里是開關和斷路器都有的請問是怎么回事呢
本人從事電氣設計,手邊產品資料有限,急需一些斷路器開關等的產品樣本,。如果哪位師傅或產品廠家能給我提供一些樣本小妹不勝感激??梢园l(fā)到我的郵箱或郵寄到我的單位,。我的郵箱是[email protected]地址:遼寧省本溪市明山區北光路貴賓巷6號 朱新明收 郵編:117000謝謝了
本人想獲取BKM,,TTB等系列的斷路器,開關樣本,,望朋友們可以提供~,!:) 聯系方式:郵箱 [email protected] QQ 710476952
最近公司和施工的單位訂了一份合同,合同中規定所有開關均為T(mén)CL。但在PZ-30箱確定時確發生了問題,,公司領導認為開關包括PZ-30內的元器件,,也就是包括小型斷路器。在開關和小型斷路器的問題上發生了爭議,。本人認為開關和小型斷路器是2個概念,,2種不同的元器件。開關只是起到斷開點,,不能分斷電?,而且不可以帶?fù)荷操作,但小型斷路器卻可以分斷電?,?fù)荷操作,,不知道各位老鳥們是怎么理解的。
就是保護屏上手動跳合的控制開關。怎么找觸點接線的呀,。
開關斷路器
開關斷路器專題,,為您提供開關斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開關斷路器 相關的專業交流討論,,更多開關斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題