斷路器一般由觸頭系統,、滅弧系統,、操作機構、脫扣器,、外殼等構成。 當短路時,,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,,脫扣器拉動操作機構動作,開關瞬時跳閘,。當過載時,,電流變大,發熱量加劇,,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,,動作時間越短),。 現在有電子型的,,使用互感器采集各相電流大小,與設定值比較,,當電流異常時微處理器發出信號,,使電子脫扣器帶動操作機構動作。 斷路器的作用是切斷和接通負荷電路,,以及切斷故障電路,,防止事故擴大,保證安全運行,。而高壓斷路器要開斷1500V,,電流為1500-2000A的電弧,這些電弧可拉長至2m仍然繼續燃燒不熄滅,。故滅弧是高壓斷路器必須解決的問題,。 吹弧熄弧的原理主要是冷卻電弧減弱熱游離,另一方面通過吹弧拉長電弧加強帶電粒子的復合和擴散,,同時把弧隙中的帶電粒子吹散,,迅速恢復介質的絕緣強度。 低壓斷路器也稱為自動空氣開關,,可用來接通和分斷負載電路,,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當于閘刀開關,、過電流繼電器,、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,,是低壓配電網中一種重要的
什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎?謝謝,!
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N,, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點,!
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙
斷路器,在電路中作接通,、分斷和承載額定工作電流,,并能在線路和電動機發生過載、短路,、欠壓的情況下進行可靠的保護,。斷路器的動、靜觸頭及觸桿設計成平行狀,利用短路產生的電動斥力使動,、靜觸頭斷開,,分斷能力高,限流特性強,。.短路時,,靜觸頭周圍的芳香族絕緣物氣化,起冷卻滅弧作用,,飛弧距離為零,。斷路器的滅弧室采用金屬柵片結構,觸頭系統具有斥力限流機構,,因此,,斷路器具有很高的分斷能力和限流能力,具有復式脫扣器,。反時限動作是雙金屬片受熱彎曲使脫扣器動作,,瞬時動作是鐵芯街鐵機構帶動脫扣器動作。脫扣方式有熱動,、電磁和復式脫扣3種,。 空氣開關內部比較精密,,原理卻甚為簡單,。它在入線和出線間串了個10幾20圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿而動作保護,。比較安全又不用換保險,,是很好的推薦。 自動空氣開關也稱為低壓斷路器,,可用來接通和分斷負載電路,,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當于閘刀開關,、過電流繼電器,、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,,是低壓配電網中一種重要的保護電器,。 自動空氣開關具有多種保護功能(過載、短路,、欠電壓保護等),、動作值可調、分
請教大家,,在高層住宅中,,樓層電表箱,應急照明箱,,風機控制箱,,潛水泵,電梯,,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費,? 還有些工程,,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積,。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家
收錄于話題
10KV戶內斷路器都要有繼電保護器來控制斷路器的分合,但戶外斷路器是如何判斷斷路器的分合,?10KV戶外斷路器,,手動操作,如果不是帶看門狗控制的,,當線路發生故障時,,斷路器如何分斷?如何檢測出電流大小,,如何判斷斷路器分閘,?如當有看門狗控制時,斷路器的如何控制的,,有無二次控制說明,?
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么,?,?沒N線怎么檢測漏電流呢?只有輸入的3根火線,,沒N線出,,很納悶,,一般用于電機回路,難道是檢測三相不平衡電流嗎,?
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的,?
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,大容量可選擇電動分合,。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高。 塑殼斷路器是將觸頭,、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,一般不考慮維修,,適用于作支路的保護開關,,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,,電子式塑殼斷路器有過載長延時、短路短延時,、短路瞬時和接地故障四種保護功能。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,,
智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,額定電壓380V,、660V,,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、欠電壓,、短路,,單相接地等故障的危害,該斷路器具有多種智能保護功能,,可做到選擇性保護,,具動作精確,,避免不必要的停電,提高供電可靠性,。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載,、欠電壓、短路等,,在正常的條件下,,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路,。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用,。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷正常電路條件下的電流,,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎,?抽屜空間不夠
知識點:雙件數片斷路器
知識點:塑殼斷路器