目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,,原因是什么呢,?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論?。?!
我看的是常熟CM1 的 樣本 上面寫得是>10In 就是瞬時脫扣了,,但是像下面這個在>10In 時還是有誤差帶的,這個脫扣曲線怎么理解呢
HSM1-630/3300 400A塑殼斷路器負荷側電纜折斷短路,電纜被施工機械鉤斷起火,可斷路器還是沒有斷開,請問各位老師是什么原因呢,謝謝!!!
這里詢問各位:普通斷路器的分勵脫扣器是如何動作的呢?普通斷路器的分勵脫扣器是裝在斷路器的內部還是另外貼在斷路器的側面,?比如消防聯動強切電源,,動作于這個脫扣器我是給一個無源開關信號還是給一個24V或者220V的有源信號呢?
以DZ20-100/3300 型號為例:DZ-塑料外殼式斷路器,,20-設計序號 第一個數字:極數 有2\3\4等 第二個數字:脫扣方式 0:無脫扣 器 1:熱(過載)脫扣器 2:電磁(短路)脫扣器 3:熱(過載)脫扣器 +電磁(短路)脫扣器 第三個數字:附件代號 0表示沒有附件,啥附件都不裝,,開關本體裸奔,。 1表示帶分勵脫扣器 2表示帶一個輔助觸頭 3表示帶個欠壓脫扣器 4表示帶分勵脫扣和輔助
今天看到一個低壓塑殼斷路器的樣本,其上面寫的脫扣器的方式把我弄迷糊了,,那位大俠幫忙解釋一下:樣本上說脫扣方式有分勵脫扣器,,而這個分勵脫扣器又分為瞬時脫扣器和復式脫扣器。什么叫分勵脫扣器,?什么叫瞬時脫扣器,?什么叫復式脫扣器?各用在什么地方,?如給一臺電動機配電用什么脫扣器,?如一般配電用什么脫扣器?
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎?謝謝,!
假如選用一個額定電流為10A的C型斷路器,,那么它至少是不是要線路電流大于50A才有可能動作?
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!
請教各位,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
近拿到一常熟開關廠的CM1系列的樣本,。發現有一條按過電脫扣形式分為熱動-電磁(復式)型、電磁(瞬時)型兩種,。想跟大家請教一下這兩種脫扣形式分別的用法,。另外 我們在選型時需要標出來嗎
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
1.是不是斷路器相當于一個殼子帶一個聯絡排,里面裝有完成各種功能的脫扣器,?比如說一個發電機的斷路器里面同時包括下面的脫扣器:長延時脫扣器短延時脫扣器瞬時脫扣器欠壓脫扣器逆功率脫扣器..是這樣的么,?還是一個脫扣器能完成以上各種功能啊 。,。2 如果我們要選型的話,,是不是我們只要考慮這個型號的斷路器是不是能實現后面兩種功能就可以了。而前面的關于電流的保護是斷路器自帶的,,而我們要做的只是在拿到斷路器之后去設定這些保護動作的電流和時間值.是嗎,??,?
看到這篇論文《斷路器脫扣特性曲線解析及應用》,,現引過來:圖2為斷路器的脫扣特性曲線。在特性曲線帶左側是不脫扣區域,,此區域?qū)僬9ぷ鳁l件,,斷路器閉合承載電流。在特性曲線帶右側及上方是脫扣區域,,屬于非正常操作情況,,斷路器應可靠地分斷過電流或短路電流。曲線2,、4是過載脫扣器特性曲線段,,曲線4是過載脫扣器動作機構開始啟動的平均時間,曲線2是過載脫扣器最長的分斷時間,,在曲線段1的左右兩端是垂直于電流軸的直線,,最左側的直線對應的電流叫不脫扣電流,一般為1.05In或1.13In(In為脫扣器額定電流)(不同的產品會有不同的規定),,當In《63A時脫扣器的不脫扣時間應大于1h,,當In>63A時脫扣器的不脫扣時間應大于2h。曲線帶1最右側的直線對應的電流叫脫扣電流,,一般為1.3In或1.45In(不同的
有一個MNS圖紙,請大神幫忙看下,,這個圖紙的意思是是塑殼斷路器的瞬時整定值和延時整定值都有吧? 但是我打電話問了施耐德,,說這個型號內部有瞬時保護,并無延時保護,,也不能添加延時保護的附件,。請教這個圖紙應該怎么理解呢?
過載報警不脫扣,,常熟開關CM3可以實現(已核實)另請教:考慮成本問題,可否選用單磁塑殼斷路器+過流繼電器(繼電器作用于報警輸出),,如果可以過流繼電器如何選型?
為什么微型斷路器會有脫扣特性,,而塑殼的斷路器沒有,?同樣是瞬時的脫扣器!如果說微型斷路器的脫扣特性取5-10倍的Ln是為了避過尖鋒電流,,那塑殼斷路器的熱磁脫扣器不用避過尖鋒電流,?
請問市場上有沒配永磁脫扣的斷路器,?就是用永磁體(俗稱磁鋼)代替電磁鐵用在斷路器里的脫扣機構,哪位高人熟悉這方面的能否分享一二,,謝謝,!
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.