我們是電力設計院,,低壓斷路器長延時、短延時的整定,?現在我們要求給出整定值,。求大俠給一下,!或給個計算方法。主要是ABB和施耐德的
請教各位,,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎,?謝謝,!
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N,, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
我現在已經順利畢業,,在一家設計公司上班了,但是上網挺困難了,。斷路器的瞬時脫扣器用來做短路保護的,,長延時脫扣器用來做過載保護;那么短延時脫扣器用來保護什么呢,?望高手解答
對于單臺電動機的保護,,通常選用斷路器的瞬時保護功能,但是個別情況下,,瞬時動作電流比較大,,不能及時切除短路故障,這時候考慮用短路短延時保護,,短延時需要躲過啟動沖擊電流(6~8倍Ir)的峰值電流(約14~15倍Ir),,整定為6~8倍Ir即可。但是短延時用于這項功能時,,需要知道啟動沖擊電流的峰值所持續的時間,。我查看了施耐德電動機保護用斷路器的樣本,短路短延時通常只延時20ms~80ms,,客服人員也不確定這個時間是否能躲過峰值電流,,大家在這種情況下都是怎么考慮呢?或者選用貴一些的延時時間可調的斷路器,?
有一個MNS圖紙,請大神幫忙看下,,這個圖紙的意思是是塑殼斷路器的瞬時整定值和延時整定值都有吧? 但是我打電話問了施耐德,,說這個型號內部有瞬時保護,并無延時保護,,也不能添加延時保護的附件,。請教這個圖紙應該怎么理解呢?
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,,電磁脫扣器和電子脫扣器,,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢,?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論?。。?/p>
本單位負責城區配電室管理,,有電網檢修時候,,配電室斷路器欠壓脫扣,檢修過后要自己手動送電,??墒前l(fā)現有兩臺箱變4臺的斷路器會自動延時投入,延時大約30秒,,哪位知道原理和參數的給說明,,謝謝!??!我考慮是這種延時自投在缺相或者故障動作后是否有閉鎖?
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器,?為什么不用微斷,?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,,另外還有別的什么優點嗎,?
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會小于三相短路電流,,請問這個時候應如何處理,?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,,短路電流大,,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,,所以提出這個問題)。
什么情況下用塑殼斷路器呢,,如果計算電流50A,,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下
塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?
請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,,殼架電流250A,,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思,?多謝了,!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點,!:kiss:
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么,?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好?
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的,?
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,,所有的零件都密封于塑料外殼中,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化,。由于結構非常緊湊,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,,B類具有良好的三段保護特性,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高,。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,,一般不考慮維修,適用于作支路的保護開關,,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,,電子式塑殼斷路器有過載長延時,、短路短延時、短路瞬時和接地故障四種保護功能,。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,,
塑殼斷路器短延時
塑殼斷路器短延時專題,為您提供塑殼斷路器短延時相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與塑殼斷路器短延時 相關的專業交流討論,,更多塑殼斷路器短延時相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題