  • 低壓斷路器長延時,、短延時的整定?

    我們是電力設計院,,低壓斷路器長延時,、短延時的整定?現在我們要求給出整定值,。求大俠給一下,!或給個計算方法。主要是ABB和施耐德的

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢,?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎,?謝謝,!

  • 關于進線塑殼斷路器問題,!

    之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N,, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 關于電動機保護選用短延時斷路器

    對于單臺電動機的保護,通常選用斷路器的瞬時保護功能,,但是個別情況下,,瞬時動作電流比較大,不能及時切除短路故障,,這時候考慮用短路短延時保護,,短延時需要躲過啟動沖擊電流(6~8倍Ir)的峰值電流(約14~15倍Ir),整定為6~8倍Ir即可,。但是短延時用于這項功能時,,需要知道啟動沖擊電流的峰值所持續的時間。我查看了施耐德電動機保護用斷路器的樣本,,短路短延時通常只延時20ms~80ms,,客服人員也不確定這個時間是否能躲過峰值電流,大家在這種情況下都是怎么考慮呢,?或者選用貴一些的延時時間可調的斷路器,?

  • 塑殼斷路器的瞬時脫扣和延時脫扣可以同時存在嗎,?

    塑殼斷路器的瞬時脫扣和延時脫扣可以同時存在嗎?

    有一個MNS圖紙,,請大神幫忙看下,,這個圖紙的意思是是塑殼斷路器的瞬時整定值和延時整定值都有吧? 但是我打電話問了施耐德,說這個型號內部有瞬時保護,,并無延時保護,,也不能添加延時保護的附件。請教這個圖紙應該怎么理解呢,?

  • 斷路器短延時脫扣器用來保護什么呢,?

    我現在已經順利畢業,在一家設計公司上班了,,但是上網挺困難了,。斷路器的瞬時脫扣器用來做短路保護的,長延時脫扣器用來做過載保護,;那么短延時脫扣器用來保護什么呢,?望高手解答

  • 關于塑殼斷路器的相間隔板

    請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.

  • 德力西塑殼斷路器產品摘要

    技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,大容量可選擇電動分合,。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高。 塑殼斷路器是將觸頭,、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,一般不考慮維修,,適用于作支路的保護開關,,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,,電子式塑殼斷路器有過載長延時、短路短延時,、短路瞬時和接地故障四種保護功能。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,,

  • 微型斷路器or塑殼斷路器

    微型斷路器or塑殼斷路器

    LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?

  • 什么時候用塑殼斷路器,什么時候用普通斷路器,?

    請教大家,,在高層住宅中,,樓層電表箱,應急照明箱,,風機控制箱,,潛水泵,電梯,,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費,? 還有些工程,,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積,。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家

  • 塑殼斷路器輔助觸頭外引

    MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠

  • 斷路器的長延時整定問題

    斷路器的長延時整定問題

    本帖最后由 saozqis2 于 2015-8-9 11:22 編輯 電氣純新手,,在一個綜合體的說明里看到圖片紅框這句話不理解,。我記得斷路器的長延時整定電流不是一般都是取線路計算電流的1.1倍嗎,為什么這里要求是1.5倍以上,,是長距離的末端斷路器很容易線路電流超過計算電流,,所以要取這么大?——————————————————————————————————————————————————看到任老先生的講義寫到:過負載保護的保護電器的整定電流和動作特性應符合下列兩式的要求: IB≤In≤IZ (2A)

  • 塑殼斷路器電操的運用特點

    知識點:塑殼斷路器

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉,?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的,。由于電纜很短,,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題),。

  • 為什么廠房都喜歡用塑殼式斷路器,?

    廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷,?另外,,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎,?

  • 塑殼斷路器的脫扣器的選擇

    目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,,原因是什么呢,?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊??!

  • 透明塑殼斷路器可以替代熔斷刀閘么,?

    我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好,?

點擊加載更多

塑殼斷路器短延時

塑殼斷路器短延時專題,,為您提供塑殼斷路器短延時相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塑殼斷路器短延時 相關的專業交流討論,,更多塑殼斷路器短延時相關內容請?jiān)L問