  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢,?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎?謝謝,!

  • 塑殼斷路器附件功能與選用

    塑殼斷路器(以下簡稱斷路器)的附件作為斷路器功能的派生和補充,,為斷路器增加了控制手段和擴大了保護功能,使斷路器的使用范圍更廣,,保護功能更齊全,,操作和安裝方式更多。因此,,目前斷路器的附件已經成為斷路器不可分割的一個重要部分,。 1斷路器附件的種類 分為機內附件和機外附件兩類。 機內附件是安裝在斷路器內部的附屬裝置,,包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器、輔助開關和報警開關等四種,。通常機內附件須開蓋安裝,,但目前已有新型斷路器其附件采用模塊化結構,其安裝和更換不需開蓋,,從而確保了斷路器的可靠性,,也給用戶帶來了方便;機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,,包括輔助手柄,、外部操作手柄、電操機構,、手柄閉鎖裝置,、機械聯鎖裝置、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置,、插入式安裝臺和輔助接點裝置等,。 2表示斷路器狀態的附件 輔助開關和報警開關都是用于顯示斷路器當前狀態的機內附件。輔助開關和報警開關的區別在于: 輔助開關是在斷路器分,、合閘時改變狀態,,能顯示出斷路器的接通狀態和斷開狀態,但無法區別斷路器是否是故障脫扣,,因此輔助

  • 濕熱帶型的塑殼斷路器如何選用,?,?

    我公司最近在設計一個廣東省珠海市的工業項目。業主要求低壓配電盤用GGD型,。我想問問高手:在珠海市這樣的地方,,GGD里面的塑殼斷路器需要用濕熱帶型的嗎?用了就增加造價??!不用吧,珠海那地方,,我認為又熱又潮,。

  • 框架斷路器和塑殼斷路器的區別與選用

    收錄于話題 額定電流,分斷能力,,保護都滿足的情況下,,塑殼可否代替框架?比如ABB1600的T7塑殼斷路器,,可否用在主進線上

  • 塑殼斷路器附件功能與選用zt

    塑殼斷路器(以下簡稱斷路器)的附件作為斷路器功能的派生和補充,,為斷路器增加了更多的控制手段,同時也擴大了保護功能,。因此,,目前已經成為斷路器不可分割的一個重要部分。 1斷路器附件的種類 分為機內附件和機外附件兩類,。 機內附件是安裝在斷路器內部的附屬裝置,,包括分勵脫扣器、欠電壓脫扣器,、輔助開關和報警開關等四種,。機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,包括輔助手柄,、外部操作手柄,、電操機構、手柄閉鎖裝置,、機械聯鎖裝置,、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置、插入式安裝臺和輔助接點裝置等,。 2表示斷路器狀態的附件 輔助開關和報警開關的區別在于: 輔助開關主要用于斷路器的分合狀態的顯示,,通過斷路器的分合對其他相關電器實施控制或聯鎖,報警開關主要用于斷路器因故障而斷開時的狀態顯示,,在斷路器負載發生故障時及時向其他相關電器實施控制或聯鎖,。 3實現斷路器欠電壓保護功能的附件 欠電壓脫扣器是一種保護性附件,當電源電壓下降到欠電壓脫扣器額定電壓的35%~70%時,,欠電壓脫

  • 關于進線塑殼斷路器問題!

    之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N,, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!

  • 淺談如何選用低壓斷路器

    最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉,、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%),。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?

  • 斷路器和電表該如何的選用?

    我現在遇到一個問題就是;我的電表是3*5(20A)的原來的斷路器是100A的,現在我加大斷路器變成180A的,那電表會因為電流加大而燒毀嗎,?誰可以現在解答我一下?。≈x謝啦,!

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 斷路器的分斷能力如何選用

    請問各位: 在住宅\工廠的配電一次方案中其斷路器的分斷能力如何選擇, 進線總開關\出線分路開關,他們的分斷能力是根據什么來選擇,需要多大KA分斷能力的斷路器???在供配電中如何計算其所需的分斷能力,,???急急

  • [求教]斷路器的選用問題

    我是新手 請教大家一個問題 手頭上有個用戶工程 需要裝一臺630kVA的變壓器 請問是否需要在變壓器前面裝個SF6斷路器或是真空斷路器?在什么條件或要求下需要裝斷路器,?

  • 關于空調選用斷路器的問題

    3匹空調功率按照750W/匹計算是2250W,,按照800W或900W每匹計算最大才2700,而美的220V 3匹空調制冷功率是2780W,,制熱功率是2780+ W,,最大輸入功率是6000W,最大輸入電流時28A,,額定電流是12. A,,請問是按照最大輸入電流選擇空開,還是根據額定電流選擇空開,。具體選擇多大的空開,,32A可以嗎,網上很多5匹的才選25A,,計算很多都不考慮輔助加熱,,或者輔助加熱考慮的比較小,空開是不是要避過最大輸入電流呀,,啟動電流與最大輸入電流是什么關系,,有些在最大輸入電流的基礎上還要乘以3倍

  • 關于微型斷路器DPN的選用

    比如,一般的辦公樓,,采用TN-C-S接地系統,。為了保證安全,,同時也盡量減少配電箱尺寸,照明回路采用DPN,,插座回路采用DPN+vigi,,我覺得是一種比較經濟可靠的方案,但是目前設計很少看到用DPN的,,難道是有什么缺點,?希望大家能把經驗說出來,謝謝,!

  • 塑殼斷路器附件功能與選用分析

    包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器、輔助開關和報警開關等四種,。通常機內附件須開蓋安裝,,但目前已有新型斷路器其附件采用模塊化結構,其安裝和更換不需開蓋,,從而確保了斷路器的可靠性,,也給用戶帶來了方便;機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,,包括輔助手柄,、外部操作手柄,、電操機構,、手柄閉鎖裝置、機械聯鎖裝置,、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置、插入式安裝臺和輔助接點裝置等,。更多內容及參數,,或需交流咨詢請瀏覽http://t.qq.com/crjdkj

  • 關于塑殼斷路器的相間隔板

    請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.

  • 德力西塑殼斷路器產品摘要

    技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,大容量可選擇電動分合,。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高,。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,,一般不考慮維修,適用于作支路的保護開關,,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,,電子式塑殼斷路器有過載長延時,、短路短延時、短路瞬時和接地故障四種保護功能,。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,

  • 微型斷路器or塑殼斷路器

    微型斷路器or塑殼斷路器

    LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的,?

  • 什么時候用塑殼斷路器,,什么時候用普通斷路器,?

    請教大家,在高層住宅中,,樓層電表箱,,應急照明箱,風機控制箱,,潛水泵,,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器,?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,,電井很小,,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家