什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎,?謝謝!
塑殼斷路器(以下簡稱斷路器)的附件作為斷路器功能的派生和補充,,為斷路器增加了控制手段和擴大了保護功能,,使斷路器的使用范圍更廣,保護功能更齊全,,操作和安裝方式更多,。因此,目前斷路器的附件已經成為斷路器不可分割的一個重要部分,。 1斷路器附件的種類 分為機內附件和機外附件兩類,。 機內附件是安裝在斷路器內部的附屬裝置,,包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器、輔助開關和報警開關等四種,。通常機內附件須開蓋安裝,,但目前已有新型斷路器其附件采用模塊化結構,其安裝和更換不需開蓋,,從而確保了斷路器的可靠性,,也給用戶帶來了方便;機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,,包括輔助手柄,、外部操作手柄、電操機構,、手柄閉鎖裝置,、機械聯鎖裝置、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置,、插入式安裝臺和輔助接點裝置等。 2表示斷路器狀態的附件 輔助開關和報警開關都是用于顯示斷路器當前狀態的機內附件,。輔助開關和報警開關的區別在于: 輔助開關是在斷路器分,、合閘時改變狀態,能顯示出斷路器的接通狀態和斷開狀態,,但無法區別斷路器是否是故障脫扣,,因此輔助
我公司最近在設計一個廣東省珠海市的工業項目。業主要求低壓配電盤用GGD型,。我想問問高手:在珠海市這樣的地方,,GGD里面的塑殼斷路器需要用濕熱帶型的嗎?用了就增加造價??!不用吧,珠海那地方,,我認為又熱又潮,。
塑殼斷路器(以下簡稱斷路器)的附件作為斷路器功能的派生和補充,為斷路器增加了更多的控制手段,,同時也擴大了保護功能,。因此,目前已經成為斷路器不可分割的一個重要部分,。 1斷路器附件的種類 分為機內附件和機外附件兩類,。 機內附件是安裝在斷路器內部的附屬裝置,包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器,、輔助開關和報警開關等四種。機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,,包括輔助手柄,、外部操作手柄、電操機構,、手柄閉鎖裝置,、機械聯鎖裝置、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置,、插入式安裝臺和輔助接點裝置等。 2表示斷路器狀態的附件 輔助開關和報警開關的區別在于: 輔助開關主要用于斷路器的分合狀態的顯示,,通過斷路器的分合對其他相關電器實施控制或聯鎖,,報警開關主要用于斷路器因故障而斷開時的狀態顯示,在斷路器負載發生故障時及時向其他相關電器實施控制或聯鎖,。 3實現斷路器欠電壓保護功能的附件 欠電壓脫扣器是一種保護性附件,,當電源電壓下降到欠電壓脫扣器額定電壓的35%~70%時,欠電壓脫
收錄于話題 額定電流,,分斷能力,,保護都滿足的情況下,塑殼可否代替框架,?比如ABB1600的T7塑殼斷路器,,可否用在主進線上
請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
我現在遇到一個問題就是;我的電表是3*5(20A)的原來的斷路器是100A的,現在我加大斷路器變成180A的,,那電表會因為電流加大而燒毀嗎?誰可以現在解答我一下??!謝謝啦!
3匹空調功率按照750W/匹計算是2250W,,按照800W或900W每匹計算最大才2700,,而美的220V 3匹空調制冷功率是2780W,,制熱功率是2780+ W,,最大輸入功率是6000W,最大輸入電流時28A,,額定電流是12. A,,請問是按照最大輸入電流選擇空開,還是根據額定電流選擇空開,。具體選擇多大的空開,,32A可以嗎,網上很多5匹的才選25A,,計算很多都不考慮輔助加熱,,或者輔助加熱考慮的比較小,空開是不是要避過最大輸入電流呀,,啟動電流與最大輸入電流是什么關系,,有些在最大輸入電流的基礎上還要乘以3倍
我是新手 請教大家一個問題 手頭上有個用戶工程 需要裝一臺630kVA的變壓器 請問是否需要在變壓器前面裝個SF6斷路器或是真空斷路器?在什么條件或要求下需要裝斷路器,?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙
請問各位: 在住宅\工廠的配電一次方案中其斷路器的分斷能力如何選擇, 進線總開關\出線分路開關,他們的分斷能力是根據什么來選擇,需要多大KA分斷能力的斷路器???在供配電中如何計算其所需的分斷能力,,???急急
比如,一般的辦公樓,,采用TN-C-S接地系統,。為了保證安全,,同時也盡量減少配電箱尺寸,照明回路采用DPN,,插座回路采用DPN+vigi,,我覺得是一種比較經濟可靠的方案,但是目前設計很少看到用DPN的,,難道是有什么缺點,?希望大家能把經驗說出來,謝謝,!
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N,, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點,!
最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉,、去偽存真,。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入
包括分勵脫扣器,、欠電壓脫扣器、輔助開關和報警開關等四種,。通常機內附件須開蓋安裝,,但目前已有新型斷路器其附件采用模塊化結構,其安裝和更換不需開蓋,,從而確保了斷路器的可靠性,,也給用戶帶來了方便;機外附件則是安裝在斷路器外部的附屬裝置,,包括輔助手柄,、外部操作手柄、電操機構,、手柄閉鎖裝置,、機械聯鎖裝置、電氣聯鎖裝置,、板后接線裝置,、插入式安裝臺和輔助接點裝置等。更多內容及參數,,或需交流咨詢請瀏覽http://t.qq.com/crjdkj
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器,?為什么不用微斷,?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,,另外還有別的什么優點嗎,?
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的,。由于電纜很短,,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,,所以提出這個問題)。
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流,;當沒有此直流電機時,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,,分為以下三種:直流電源的一極直
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,,大家都選用那種脫扣器,,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論?。,。?/p>