亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于插拔式塑殼斷路器能否帶電更換

    今天在現場遇到個問題,,用戶由于需要增加設備,,低壓配出柜有幾個備用回路斷路器需更換160的框架用的63A插拔式斷路器,需要更換成160的開關,。本來我想很簡單,因為既然是更換斷路器,那互感器和面板上的指針式電流表也要換,。換互感器不用說了,肯定需要停電操作,??捎脩粽f算了,,反正他們也不看電流表,互感器不換了,,這樣可以不停電更換插拔式斷路器,。雖然現場的施工跟我沒什么大關系,不過自己在這方面也沒什么經驗,,還是對這個有點疑問,。撇開互感器不說,進線的分支母排載流量足夠,,僅僅是更換個插拔式斷路器能帶電操作么,?插拔式又不是熱插拔。,。,。。,?!,F(xiàn)在一些精密配電柜倒是都配置熱插拔的單極斷路器,,那個是沒問題的,。普通的插拔式塑殼開關可以熱插拔?望大神能根據安規或者運行規范點撥一下,。別僅僅根據實際操作經驗說,,我們這個用戶也是和我說他們一直是這么換的。,。,。。

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?

  • 為什么廠房都喜歡用塑殼式斷路器,?

    廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器,?為什么不用微斷?另外,,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,,另外還有別的什么優點嗎?

  • 求教:插拔式熔斷器和斷路器的區別

    最近做了個工程,,業主要求把GGD開關柜的進線斷路器改為插拔式熔斷器,,我對插拔式熔斷器不了解,請問各位老師,,插拔式熔斷器和斷路器相比,,有什么優缺點?

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢?

    什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎,?謝謝!

  • 關于進線塑殼斷路器問題,!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點!

  • 小型斷路器有隔離功能嗎?塑殼式斷路器呢?

    如題:小型斷路器有隔離功能嗎,?塑殼式斷路器呢,?電源進線處如果安裝了小型斷路器還需要裝隔離電器嗎?另外電源進線處如果安裝的是塑殼式斷路器還需要裝隔離電器嗎,?

  • 請高手解答:塑殼式斷路器跳閘原因

    請高手解答:塑殼式斷路器跳閘原因塑殼斷路器德國穆勒LZM系列,,配熱磁脫扣。帶電動機負荷,,配馬達控制器,。開關容量250A,電動機90KW,,開關過載整定值為240A,。運行中開關出現多次跳閘,間隔十天至二個月不等?,F(xiàn)場檢查馬達控制器無輸出,,無跳閘指令。現場檢查唯一異常是開關的接線端子處電纜有發熱現象,。查看電動機運行電流曲線無波動,,跳閘前穩定在150A左右。請高手解釋一下,,開關的跳閘原因,,謝謝!這樣問的有點大,,大家可能無從入手,,現在我就問一下,開關接線端子處發熱,,熱量會傳導至開關的雙金屬片,,而導致雙金屬片誤動作嗎?

  • 上級斷路器為塑殼,而下級為框架式的可以嗎,?

    如果在主配電柜中的出線斷路器是塑殼式的,,例如NS630H/3+STR53UE,下級配電柜的進線斷路器選用的是框架式的,,例如MT06,,只要整定合理,這樣配合起來沒問題吧,?

  • 塑殼式斷路器的安裝使用與維護的說明

    塑殼式斷路器主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,、短路,、欠電壓等故障的損壞。安裝使用維護時應注意以下事項,。 (1)安裝前腰核對銘牌上的參數與實際需要是否相符,,將斷路器垂直固定在安裝板上。 (2)板前接線時,,選用對應截面積導線,,剝去適量長度絕緣外層,插入線箍的孔內,,將線箍的外包層壓緊,,包牢導線。然后,,將線箍的連接孔與斷路器接線端用螺釘緊固,。連接銅排時,應先把接線板固定在斷路器上后,,再與銅排固定,。板后接線要嚴格按照說明書投注的要求固定在接線板上。

  • DZ20系列塑殼式斷路器的介紹說明

    DZ20系列塑殼式斷路器 DZ20系列塑殼式斷路器概述 DZ20系列塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器)符合GB1497-85 IEC157-1等標準 本系列斷路器適用于交流50HZ,,額定電流從16A至1250A,,額定絕緣電壓660V,額定工作電壓380(400)V及以下的電路中作配電用,,亦可作為保護電動機之用.在正常情況下,,可分別作為線路的不頻繁轉換及電動機的不頻繁起動之用。 配電用斷路器,,在配電網絡中用來分配電能且作為線路及電源設備的過載,、短路和欠電壓保護。

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉,?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理,?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的,。由于電纜很短,短路電流大,,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題),。

  • 透明塑殼斷路器可以替代熔斷刀閘么?

    我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么,?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好?

  • 塑殼斷路器編號問題請教

    請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,,殼架電流250A,,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思,?多謝了,!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點,!:kiss:

  • 塑殼斷路器的脫扣器的選擇

    目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,,原因是什么呢,?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊??!

  • 塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?

  • 什么情況下用塑殼斷路器呢

    什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,,且是樓層配電箱的主干線電流,,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下

  • 關于塑殼斷路器的相間隔板

    請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.

點擊加載更多

插拔式塑殼斷路器

插拔式塑殼斷路器專題,,為您提供插拔式塑殼斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與插拔式塑殼斷路器 相關的專業交流討論,更多插拔式塑殼斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

bm30塑殼斷路器

電磁鍋爐