請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎?謝謝,!
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N,, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點!
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的,。由于電纜很短,,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題),。
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器,?為什么不用微斷,?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,,另外還有別的什么優點嗎,?
什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,,且是樓層配電箱的主干線電流,,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下
塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?
目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,,電磁脫扣器和電子脫扣器,,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢,?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論?。,?!
我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么,?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好?
請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,,殼架電流250A,,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思,?多謝了,!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點,!:kiss:
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
請教大家,在高層住宅中,,樓層電表箱,,應急照明箱,風機控制箱,,潛水泵,,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器,?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,,電井很小,,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的,?
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,,B類具有良好的三段保護特性,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高,。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,,一般不考慮維修,適用于作支路的保護開關,,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,,電子式塑殼斷路器有過載長延時,、短路短延時、短路瞬時和接地故障四種保護功能,。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎,?抽屜空間不夠
知識點:塑殼斷路器
如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶