3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么,?,?沒N線怎么檢測漏電流呢,?只有輸入的3根火線,,沒N線出,,很納悶,一般用于電機回路,,難道是檢測三相不平衡電流嗎,?
知識點:真空斷路器 一,、真空斷路器的結構 真空斷路器的結構主要由三部分組成:真空滅弧室、操動機構,、支架及其他部件,。 1,、真空滅弧室 真空滅弧室又名真空開關管,是真空斷路器的核心部件,。其主要作用是通過管內真空優良的絕緣性能,,使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流,避免事故和意外的發生,。真空滅弧室按外殼分為玻璃真空滅弧室,、陶瓷真空滅弧室。
35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,,如ZW7,、ZW8、ZW17,、ZW32等等,,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,然后有些操作機構是側裝,,有些是放在中間,,有些是內置,有些是外置,,二次控制也是差不多的,,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,,哪種更方便操作一些呢
收錄于話題
知識點:雙件數片斷路器
彈簧儲能動畫
我公司35kv分段聯絡柜真空斷路器發生偷跳,,繼電保護裝置沒有任何報警,請高手幫忙分析一下是什么原因,?我請教別人,,說是可能直流系統有接地點,測控母220V,+KM對地20V,+KM對地200V,從而判斷確實有接地點,,判據是什么,?我把直流系統所有輸出回路逐一拉路,測量結果卻沒有什么改變,,那么接地點又在哪里,?如果是因為直流系統有接地點,為什么別的近30臺斷路器不跳,,僅這一臺跳,?而且是多次發生?
漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關,。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。 漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇,。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器,。 低壓斷路器又稱自動開關,,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,它是一種既有手動開關作用,,又能自動進行失壓,、欠壓、過載,、和短路保護的電器,。它可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,,對電源線路及電動機等實行保護,,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合,。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件,,已獲得了廣泛的應用。
現在ABB VD4 真空斷路器在很多機關廠礦得到應用,,有不少國產配電柜也使用ABB公司OEM VD4產品,,先將其原理圖上傳供各位參考。
斷路器一般由觸頭系統,、滅弧系統,、操作機構、脫扣器,、外殼等構成。 當短路時,,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,,脫扣器拉動操作機構動作,開關瞬時跳閘,。當過載時,,電流變大,發熱量加劇,,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,,動作時間越短)。 現在有電子型的,,使用互感器采集各相電流大小,,與設定值比較,當電流異常時微處理器發出信號,,使電子脫扣器帶動操作機構動作,。 斷路器的作用是切斷和接通負荷電路,,以及切斷故障電路,防止事故擴大,,保證安全運行,。而高壓斷路器要開斷1500V,電流為1500-2000A的電弧,,這些電弧可拉長至2m仍然繼續燃燒不熄滅,。故滅弧是高壓斷路器必須解決的問題。 吹弧熄弧的原理主要是冷卻電弧減弱熱游離,,另一方面通過吹弧拉長電弧加強帶電粒子的復合和擴散,,同時把弧隙中的帶電粒子吹散,迅速恢復介質的絕緣強度,。 低壓斷路器也稱為自動空氣開關,,可用來接通和分斷負載電路,也可用來控制不頻繁起動的電動機,。它功能相當于閘刀開關,、過電流繼電器、失壓繼電器,、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,,是低壓配電網中一種重要的
現有一臺35KV真空斷路器,因客戶不愿投資,,而有需要電動操作,。這就是一個難題呀。現場情況是有另一臺35KV/50KVA的變壓器,,老板要我到那臺變壓器去取220V操作電源,。距離有150米左右,問下各位師傅是否可行,。
今天在車間實驗KYN61柜時,,發現落地式手車真空斷路器與柜體的活門機構不能配合好,!具體的就是:手車搖進時,斷路器被打開下移的活門擋住,,無法繼續搖進,,使斷路器長臂觸頭無法與柜體的靜觸頭接觸!從斷路器被活門擋住處到觸頭接觸配合好的距離大概還有200mm遠,!請問這種情況到底是斷路器的問題還是靜觸頭活門機構的問題,?在線等待!
我回來鳥,。。,。,。回家準備專升本考試了,,現在考試完,,回來繼續工作。,。,。請教個問題,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣,?,?我上網找不到,只能查到漏電斷路器原理,,沒法區別3P和4P漏電有什么不同,。。,。高手請指教,。。,。
圖里的出線間隔沒有電流互感器的間隔,,是否真空斷路器里包含了那幾組測量用的互感器(也沒用端子箱)并帶保護與監控功能。那圖設計有沒錯誤?求救啊!
圖里的出線間隔沒有電流互感器的間隔,,是否真空斷路器里包含了那幾組測量用的互感器(也沒用端子箱)并帶保護與監控功能,。那圖設計有沒錯誤?求救啊!
圖紙簡介: ZN85真空斷路器二次原理圖,控制電源為直流220V,。摘自廠家樣本,。 投稿網友: acs550 上傳時間: 2013-12-10
1、電子式漏電斷路器工作原理電子式漏電斷路器主要由零序電流互感器,、電子控制漏電脫扣器及帶有過載和短路保護的斷路器組成。當被保護電路中漏電或人身觸電時,,只要漏電電流達到設計選擇動作電流值,,零序電流互感器的二次繞組就輸出一個信號,并通過漏電脫扣器使斷路器動作,,從而切斷電源起到漏電和觸電保護作用,。2、斷路器的選擇與正確使用漏電斷路器一般分為二極,、三極,、四極,,分別應用于不同的線路中。只有正確選擇與使用才能起到應有的作用,。
35kv真空斷路器工作原理
35kv真空斷路器工作原理專題,,為您提供35kv真空斷路器工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv真空斷路器工作原理 相關的專業交流討論,,更多35kv真空斷路器工作原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度