亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 35kV戶外真空斷路器選擇

    35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,如ZW7,、ZW8,、ZW17、ZW32等等,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,然后有些操作機構是側裝,有些是放在中間,,有些是內置,有些是外置,,二次控制也是差不多的,,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,,哪種更方便操作一些呢

  • 求教:35kv真空斷路器偷跳原因

    我公司35kv分段聯絡柜真空斷路器發生偷跳,,繼電保護裝置沒有任何報警,請高手幫忙分析一下是什么原因,?我請教別人,,說是可能直流系統有接地點,測控母220V,+KM對地20V,+KM對地200V,從而判斷確實有接地點,,判據是什么,?我把直流系統所有輸出回路逐一拉路,測量結果卻沒有什么改變,,那么接地點又在哪里,?如果是因為直流系統有接地點,為什么別的近30臺斷路器不跳,,僅這一臺跳,?而且是多次發生?

  • 35kv的真空斷路器帶保護與監控功能嗎

    35kv的真空斷路器帶保護與監控功能嗎

    圖里的出線間隔沒有電流互感器的間隔,,是否真空斷路器里包含了那幾組測量用的互感器(也沒用端子箱)并帶保護與監控功能,。那圖設計有沒錯誤?求救啊!

  • 35kv出線間隔設計(真空斷路器)

    35kv出線間隔設計(真空斷路器)

    圖里的出線間隔沒有電流互感器的間隔,是否真空斷路器里包含了那幾組測量用的互感器(也沒用端子箱)并帶保護與監控功能,。那圖設計有沒錯誤?求救啊!

  • 35kv真空斷路器與KYN61柜體的配合問題!

    今天在車間實驗KYN61柜時,,發現落地式手車真空斷路器與柜體的活門機構不能配合好!具體的就是:手車搖進時,斷路器被打開下移的活門擋住,,無法繼續搖進,,使斷路器長臂觸頭無法與柜體的靜觸頭接觸!從斷路器被活門擋住處到觸頭接觸配合好的距離大概還有200mm遠,!請問這種情況到底是斷路器的問題還是靜觸頭活門機構的問題,?在線等待!

  • 【求助】關于35KV真空斷路器操作電源的問題

    現有一臺35KV真空斷路器,,因客戶不愿投資,,而有需要電動操作。這就是一個難題呀?,F(xiàn)場情況是有另一臺35KV/50KVA的變壓器,,老板要我到那臺變壓器去取220V操作電源。距離有150米左右,,問下各位師傅是否可行,。

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝

  • 關于真空斷路器的簡介說明

    真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值,。

  • 2-3真空斷路器結構介紹

    1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸

  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,,即前部、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘

  • 戶內35KV真空斷路器ZN23-40.5/1600-31.5

    產品概述     ZN23-40.5系列戶內高壓真空斷路器是三相交流50Hz,,額定電壓為40.5kV的戶內裝置,,配有CT19彈簧操動機構,。產品分為固定式和手車

  • 35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5

    35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述:    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,作為分斷關合負荷電流,,過載電流及短路電流之用,。    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ,、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備,。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,可以遠控電動分,、合閘,,也可就地手動儲能,手動分,、合閘,。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求,。    ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,也可適用

  • 【請教】35kV戶外真空斷路器操作電源怎么取?

    本人用的是ZW7-40.5(G)/1600-25kA戶外真空斷路器,看到很多現場案例,自己很糾結,請大家幫忙分析一? 此斷路器因該有操作電源,分閘可以不用,可是合閘時一定要的,但是在現場看到的有以下幾種情況1:不帶電源PT,2:電源PT在負荷側(斷路器后面)3:電源PT在電源側(在斷路器前面). 本人認為電源PT印在斷路器前面,,可是沒有電源PT和電源PT在負荷側(斷路器后面)的這兩種情況,他們是怎樣操作的? 請各位大俠分析一下

  • 求助:那位大俠有ABB的35kV戶外真空斷路器的樣本,?

    求助:那位大俠有ABB的35kV戶外真空斷路器的樣本?或有安裝圖紙,。謝謝,,在線等。

  • 35kv戶外高壓真空斷路器問題請教(本人菜鳥)

    各位哥哥姐姐: 我們單位有個35KV的變電站,。用的還是老式的DW8-35多油開關,。最近想更換為戶外真空斷路器。但我找了找發現好多設備的額定電壓是40.5KV級的,。沒有找到35KV的,。是不是35KV的用40.5KV的就可以?還是有35KV的是我沒找到,。還有我們的操作機構是電磁的,。而我看到有的斷路器裝的是彈簧儲能的操作機構。這個可以互換么,?還是廠家可以根據用戶需要安裝操作機構,?還有我們6KV的配電柜用的是CD10系列的操作機構。我看了下網上也只看到了12KV的,。是不是要換的話也要只能用12KV的,?我是個新手。從前沒接觸過這些,。希望大家多幫忙指教,,謝謝,。

  • 10kV真空斷路器觸臂燒毀

    10kV真空斷路器觸臂燒毀

    一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒毀，斷路器額定電流1600A,,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,,造成事故的原因,謝謝

  • 分析真空斷路器的發展與表現

    專用真空斷路器 面臨極其不同的開斷任務,,新的專用斷路器應運而生,。如用于發電機保護斷路器的特大容量真空斷路器(短路開斷電流高達63~80kA及以上),標準型真空斷路器(短路開斷電流25~50kA),,經濟型真空斷路器(16~25kA),,頻繁型真空斷路器(如操作次數5~6萬次),超頻繁型真空斷路器(如操作次數10~15萬次),。如西門子公司的3AH系列斷路器就按使用場合劃分為5種型號,,其中3AH1和3AH3型為標準型,操作10000次,,3AHZ型為頻繁型,,操作6萬次,3AH4為超頻繁型,,操作12萬次,,3AH5型為經濟型,價格便宜. 2.低過電壓型真空斷路器 眾所周知,,真空斷路器因截流會引起截流過電壓,,特別在開斷小的感性負截如電動機時,一般情況下,,為限制過電壓而給真空斷路器配過電壓吸收裝置如SicRC路,,ZnO避雷器等,這使斷路器結構龐大且復雜化,,而且有的限制過電壓不理想,。 日本幾家公司另辟路徑,開發出低過電壓真空斷路器,。它不用加過電壓吸收裝置而用新開發出的觸頭材料,,將過電壓限制至常規值的十分之一。低過電壓觸頭材料東芝為AgWC日立為Co-A

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,,額定電流有630A,、1250A,分段能力也有25KA,、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的,?

  • 10kV真空斷路器接線疑問,?,!

    如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31),、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,請問這兩種接線有何區別呢,?望高人指教,,謝謝,!

  • 關于真空斷路器機械參數的選擇

    1 引言目前真空開關在國內外各個領域得到了廣泛的應用,,隨著真空開關使用的普及和提高,廣大用戶愈來愈急需了解和掌握真空開關的原理,、結構,、使用和維護等方面的知識,本文結合實踐經驗從理論上分析了真空斷路器機械參數的選擇原則及經驗數據,,為廣大用戶更好的使用真空開關提供一些技術參考,。2 額定開距真空斷路器處于分閘狀態時,真空開關管動,、靜觸頭之間的距離選擇與真空斷路器的額定電壓,、使用條件、開斷電流的性質及觸頭材料,、真空間隙的

點擊加載更多

35kv真空斷路器

35kv真空斷路器專題,,為您提供35kv真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv真空斷路器 相關的專業交流討論,,更多35kv真空斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

寶光真空斷路器

真空斷路器配件