3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么,??沒N線怎么檢測漏電流呢,?只有輸入的3根火線,,沒N線出,很納悶,,一般用于電機回路,,難道是檢測三相不平衡電流嗎?
收錄于話題
知識點:真空斷路器 一、真空斷路器的結構 真空斷路器的結構主要由三部分組成:真空滅弧室,、操動機構,、支架及其他部件。 1,、真空滅弧室 真空滅弧室又名真空開關管,,是真空斷路器的核心部件。其主要作用是通過管內真空優良的絕緣性能,,使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流,,避免事故和意外的發生。真空滅弧室按外殼分為玻璃真空滅弧室、陶瓷真空滅弧室,。
知識點:雙件數片斷路器
彈簧儲能動畫
漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關,。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種,。 漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,,高低壓界線劃分比較模糊,,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 低壓斷路器又稱自動開關,,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓,、欠壓、過載,、和短路保護的電器,。它可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,,對電源線路及電動機等實行保護,,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合,。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件,,已獲得了廣泛的應用。
現在ABB VD4 真空斷路器在很多機關廠礦得到應用,,有不少國產配電柜也使用ABB公司OEM VD4產品,,先將其原理圖上傳供各位參考。
斷路器一般由觸頭系統,、滅弧系統,、操作機構、脫扣器,、外殼等構成,。 當短路時,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,,脫扣器拉動操作機構動作,,開關瞬時跳閘。當過載時,,電流變大,,發熱量加劇,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,動作時間越短),。 現在有電子型的,,使用互感器采集各相電流大小,與設定值比較,,當電流異常時微處理器發出信號,,使電子脫扣器帶動操作機構動作。 斷路器的作用是切斷和接通負荷電路,,以及切斷故障電路,,防止事故擴大,保證安全運行,。而高壓斷路器要開斷1500V,,電流為1500-2000A的電弧,這些電弧可拉長至2m仍然繼續燃燒不熄滅,。故滅弧是高壓斷路器必須解決的問題,。 吹弧熄弧的原理主要是冷卻電弧減弱熱游離,另一方面通過吹弧拉長電弧加強帶電粒子的復合和擴散,,同時把弧隙中的帶電粒子吹散,,迅速恢復介質的絕緣強度。 低壓斷路器也稱為自動空氣開關,,可用來接通和分斷負載電路,,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當于閘刀開關,、過電流繼電器,、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,,是低壓配電網中一種重要的
圖紙簡介: ZN85真空斷路器二次原理圖,,控制電源為直流220V。摘自廠家樣本,。 投稿網友: acs550 上傳時間: 2013-12-10
1,、電子式漏電斷路器工作原理電子式漏電斷路器主要由零序電流互感器、電子控制漏電脫扣器及帶有過載和短路保護的斷路器組成,。當被保護電路中漏電或人身觸電時,,只要漏電電流達到設計選擇動作電流值,零序電流互感器的二次繞組就輸出一個信號,,并通過漏電脫扣器使斷路器動作,,從而切斷電源起到漏電和觸電保護作用。2,、斷路器的選擇與正確使用漏電斷路器一般分為二極,、三極,、四極,分別應用于不同的線路中,。只有正確選擇與使用才能起到應有的作用,。
想問問大家,如圖,,1,、當合上1SB的時候,合閘線圈1X得電,,那指示回路中1QF的輔助觸點46 47主動合上嗎,?2、當合上1SBS的時候,,分閘線圈1F中的輔助觸點29是合閘嗎,?失壓線圈1Q中的常閉觸點103斷開嗎?
我回來鳥。,。,。?;丶覝蕚鋵I究荚嚵耍F(xiàn)在考試完,,回來繼續工作,。。,。請教個問題,,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣?,?我上網找不到,,只能查到漏電斷路器原理,沒法區別3P和4P漏電有什么不同,。,。。高手請指教,。,。。
德力西電氣漏電斷路器工作原理具有兩個功能,,一是具有斷路器的功能,,二是具有漏電保護的功能,。 斷路器功能與一般低壓斷路器相同,作為不頻繁操作的開關電器,。 漏電保護部分通過零序互感器檢測剩余電流,,即通過檢側被保護回路內相線和中性線的電流瞬時值,判斷對地泄漏電流的變化,。 當電路泄漏電流超過規定值時或有人觸電時,,它能在安全時間內自動切斷電源,起到保護電器的作用,,保障人身安全和防止設備因發生泄漏電流造成
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,,即前部,、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
真空斷路器工作原理
真空斷路器工作原理專題,,為您提供真空斷路器工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與真空斷路器工作原理 相關的專業交流討論,,更多真空斷路器工作原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度