真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值。
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,,即前部,、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
這是施耐德寶光的真空斷路器出廠檢測報告,內行看看那,。
專用真空斷路器 面臨極其不同的開斷任務,,新的專用斷路器應運而生。如用于發電機保護斷路器的特大容量真空斷路器(短路開斷電流高達63~80kA及以上),,標準型真空斷路器(短路開斷電流25~50kA),,經濟型真空斷路器(16~25kA),頻繁型真空斷路器(如操作次數5~6萬次),,超頻繁型真空斷路器(如操作次數10~15萬次),。如西門子公司的3AH系列斷路器就按使用場合劃分為5種型號,其中3AH1和3AH3型為標準型,,操作10000次,,3AHZ型為頻繁型,操作6萬次,,3AH4為超頻繁型,,操作12萬次,3AH5型為經濟型,,價格便宜. 2.低過電壓型真空斷路器 眾所周知,,真空斷路器因截流會引起截流過電壓,特別在開斷小的感性負截如電動機時,,一般情況下,,為限制過電壓而給真空斷路器配過電壓吸收裝置如SicRC路,ZnO避雷器等,,這使斷路器結構龐大且復雜化,,而且有的限制過電壓不理想,。 日本幾家公司另辟路徑,開發出低過電壓真空斷路器,。它不用加過電壓吸收裝置而用新開發出的觸頭材料,,將過電壓限制至常規值的十分之一。低過電壓觸頭材料東芝為AgWC日立為Co-A
一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒?,斷路器額定電流1600A,,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,造成事故的原因,,謝謝
高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?
如圖所示,,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,,謝謝,!
我公司是做成套配電柜的,所以經常會遇到各種斷路器,,中壓開關柜用的VSI的最多,,其次是ABB、施耐德的,,而且公司旁邊新落戶的平高集團,,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道,。目前總感覺做成套學的東西比較雜,,比較多,,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,,以便為以后的成長做準備,,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡,!
1 引言目前真空開關在國內外各個領域得到了廣泛的應用,,隨著真空開關使用的普及和提高,廣大用戶愈來愈急需了解和掌握真空開關的原理,、結構,、使用和維護等方面的知識,本文結合實踐經驗從理論上分析了真空斷路器機械參數的選擇原則及經驗數據,,為廣大用戶更好的使用真空開關提供一些技術參考,。2 額定開距真空斷路器處于分閘狀態時,真空開關管動,、靜觸頭之間的距離選擇與真空斷路器的額定電壓,、使用條件、開斷電流的性質及觸頭材料,、真空間隙的
求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,在外面的合同中,,通電后也沒有發生故障,。
想請教一下,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上,。我是做污水處理的,,不知道可不可以用這種斷路器上圖,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點,。
請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),,一般用戶外真空短路器做保護,比如T接專變用戶,,或者長線路中間加裝分支線路,,在使用該斷路器時,他們怎么配合保護的選擇性,,有什么方法嗎,,用延時,有帶延時的該斷路器嗎,?
一,、產品簡介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的高壓戶內開關設備,。產品符合GB1984-89標準,,該產品總體結構為開關本體與操作機構一體安裝或開關本體與操作機構分離安裝兩種形式,。一體式結構即為ZN28-12基本型;分體式結構為ZN28A-12型,,適應于各種固定式開關柜,,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等。 該產品可配用CD17,、CD10A型直流電磁操動機構和CT17,、CT19型彈簧儲
運輸真空斷路器,應采用防潮防震箱包裝;包裝箱應保證產品在運輸過程中不致遭到損壞、變形,、受潮及部件丟失,;對其中的絕緣部分及有機材料制成的絕緣件應加以特別保護,以免受潮,;對外露的導電接觸面,,應有防腐蝕措施。包裝箱上應有在運輸過程中必須注意的明顯標志(如向上,、怕潮,、怕雨、怕震,、起吊位置等),。包裝箱上的標志應包括產品標志、包裝儲運圖示標志和收發貨標志,。每臺真空斷路器應附有產品合格證書,、裝箱單及安裝使用說明書。產品合格證書應包括出廠檢驗數據,。產品在運輸,、裝卸過程中不得受強烈振動和碰撞。真空斷路器應存放在干燥,、通風,、防潮及防有害氣體侵蝕的室內,長期存放時,,傳動部分應涂上黃油,,并定期檢查環境是否符合要求。
35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,,如ZW7,、ZW8、ZW17,、ZW32等等,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,,然后有些操作機構是側裝,,有些是放在中間,,有些是內置,有些是外置,,二次控制也是差不多的,,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,,哪種更方便操作一些呢
一,、真空斷路器的壽命 真空斷路器的壽命包括真空壽命、機械壽命和電氣壽命三類,。 1,、真空壽命:是用以衡量真空滅弧室出廠之日起,經運輸,、存放,、安裝和運行中,其內部真空度是否在允許工作的真空度內,。真空壽命是否終了,,主要是經過測試滅弧室內的真空壓力是否在允許工作的最大值之上。 2,、機械壽命:是指斷路器自出廠之日起的機械動作次數,,完成分、合操作即算一次,,一般可達10000次以上,。機械壽命主要取決于不銹鋼波紋管的壽命,機械壽命終了是波紋管破裂,。 影響機械壽命的主要因素,,除本身制造質量外,還可能由下原因使波紋管加速損壞: 影響機械壽命的主要因素,,除本身制造質量外,,還可能由下原因使波紋管加速損壞:
知識點:真空斷路器 一,、真空斷路器的結構 真空斷路器的結構主要由三部分組成:真空滅弧室、操動機構,、支架及其他部件,。 1、真空滅弧室 真空滅弧室又名真空開關管,,是真空斷路器的核心部件,。其主要作用是通過管內真空優良的絕緣性能,使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流,,避免事故和意外的發生,。真空滅弧室按外殼分為玻璃真空滅弧室,、陶瓷真空滅弧室。
符合北美IEEE C37.04標準的真空斷路器有如下特性與IEC/GB標準的斷路器不同: