亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓互感器變比/5與/1的問題

    150/5的/5是什么意思,,如果我的互感器是150/1,而我的電流表則表上的數據是偏少還是偏多

  • 關于高頻低壓互感器的選擇

    各位大蝦,,問個問題,,如果需要選擇0-400Hz的高頻低壓互感器,,哪些廠家做的好,給推薦推薦啊,,我目前就知道浙江的奧凱和北京的寧達眾合,,還有可以推薦的不?謝謝了,!

  • 10KV配電室中高低壓設備的互感器怎么選

    最近接手一政府項目,,設備都走招標,不走供電局,,以前做的系統圖中互感器都是照抄,,換換參數而已,,現在對這塊很迷惑,是一次選還是二次選,,PT CT的用途和數量是根據什么確定的,,還請各位高手不吝賜教

  • 電壓互感器高低壓熔絲熔斷的現象比較情況

    電壓互感器高低壓熔絲熔斷的現象比較情況電壓互感器的熔絲熔斷一相以后,各電壓表計的指示與二次回路中連接的負載有關,因為二次電壓可通過連接的電壓表或電度表以及繼電器的電壓線圈構成回路,因此當A相熔絲熔斷1,、若為高壓熔絲熔斷 Ua降低很多,, Ub正常, Uc正常,, Uab降低 ,,Ubc正常 ,Uac降低,,且Uac>Uab2,、若為低壓熔絲熔斷 Ua降低, Ub正常,, Uc正常,, Uab略降低 ,Ubc正常,, Uac略降低 ,,且Uab=Uac=1/2UbcA、B兩相熔絲熔斷1,、若為高壓熔絲熔斷 Ua=0,, Ub=0 ,Uc正常,, Uab=0,, Ubc=50%相電壓, Uac=50%相電壓 2,、若為低壓熔絲熔斷 Ua降低,, Ub降低, Uc正常 ,,Uab=0,, Ubc略降低, Uab略降低還有一個特殊的:就是一次B相熔斷:Uac正常,,Uab=Ubc=1/2Uac如有不同意見大家一起談論?/p>

  • 關于低壓電流互感器問題!

    比如低壓柜抽屜柜呀,,GGD呀,,進線,電容,出線柜里面都會配電流互感器,,三箱里面就沒有配電流互感器,,為什么呢?為什么柜子里面需要配電流互感器而箱子就不要,!

  • 低壓側電流互感器的作用

    低壓側電流互感器的作用

    圖中箭頭所指的單個電流互感器起什么作用,?漏電保護?絕緣監視,?我在二次圖中看到這個互感器接一個漏電保護器,,不太明白,哪個老師給講一下,?謝謝了

  • 低壓柜電流互感器的問題

    我是新手,,所以對低壓柜不是很了解。 低壓進線柜中為什么B相是兩個電流互感器,,而AC兩相只是1個,,我只知道ABC各一只是測量用的,謝謝解答,。

  • 誰有戶外使用的低壓互感器,??,?

    誰有戶外使用的低壓互感器,??,?防雨~防止接線端子氧化~~請發互感器樣本到我的郵箱~~謝謝~請注明你的聯系方式~~[email protected]:179993564

  • 有這樣的低壓電流互感器嗎?

    一工程分兩期,第一期容量上一半,幾年后第二期上另一半,低壓進線柜電流互感器和電流表目前只能按照第一期電流選了,所以想知道有沒有這樣的電流互感器----二次側有兩個變比,這樣增容時只更換電流表就可以了?不想考慮電流互感器一次側穿心兩次的做法,因為電纜較粗不好彎曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做,。

  • 低壓計量互感器疑問請教,?

    低壓計量互感器疑問請教,?

    請問如下圖的計量互感器為何二次出線有3根線,?謝謝!

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,,然后S1,,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流,?

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 高低壓柜中哪些地方需要設置電流互感器

    高低壓柜中哪些地方需要設置電流互感器呢,?圖集中有出現電流互感器頭有兩杠線,,還有三杠線,四杠線,,這表示什么意思呢,??深度圖集09DX004 107頁中還出現反時限特性的過電流繼電器,作用是什么呢,?,? 有沒有權威性高低壓柜設計資料呢?最好能介紹下各個元件的作用~~~請各位高手賜教下.

  • 低壓電流互感器安裝位置的問題,?

    我想請問一下高手,低壓電流互感器安裝在總開的上口或下口是有什么區別,?可以安裝在總開的上口嗎,?個人認為是不行。求高手具體詳細的解答,。

點擊加載更多