一個21層的住宅建筑,,供電局給的進線示意圖是:普通照明一路進線,消防及網點用電兩路(一用一備),根據技術措施P48:民用建筑的低壓進線處應設有漏電保護器,,照明進線回路我選了帶漏電保護的4極開關,另外兩路因為既有網點用電,,又有應急照明和消防動力,,故也選擇了帶漏電保護的4極開關,但同時考慮到消防線路不應裝設漏電保護器,,故有些迷惑,,請大家指點一下!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
請教下,漏電度斷路器的漏電時間及大小選擇的依據是什么,?,?如下面的兩個圖
低壓經常有要求要做三級漏電保護,要用到漏電保護器,,我有個疑問,,是不是除了變壓器低壓側總開關采用萬能式斷路器外,其他的低壓斷路器都可以直接用漏電保護斷路器替代,?
這個漏電斷路器需要選擇帶分勵脫扣器嗎,?
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?
漏電斷路器有1P和3P的嗎
論壇里面經常看到別人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,,本來計算后選80A的斷路器,,為了保險,增大一號,,選擇100A,,理由是怕斷路器扛不住,燒掉,。我是新手,。有個疑問,斷路器選得太大了,設備比如已經輕微過載(假如84A),,但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),,加之長時間工作,這樣豈不是危害很嚴重,?
額定電壓為380V的電機功率為750w,,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),,斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,,合理原因是什么,,不合理原因是什么?
各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相),?
斷路器+負荷開關,,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎,?額定電流的選擇,,過電流的選擇?,?
做了一個酒店項目,,客房采用的是單相配電箱,,插座用了2P的斷路器,我們設計的前端也是2P保護的,,但是建筑商全部安裝的是1P的,,有那條規范指出類似我這種情況下斷路器應如何選擇么?
斷路器怎么選擇比較合適,? 斷路器電流 大小不同有什么區別嗎?怎么選擇斷路器的極數,? 有能解答的朋友們幫忙求解一下,、、,、,、新入電工電器行業 好多不懂。
我是一個搞水暖的,,特別想學習電專業,,問幾個問題,希望各位老兄能回復:1,、斷路器,,隔離開關、漏電斷路器,、空氣斷路器分別用在什么地方,有什么用處和區別,?2,、電表的型號怎么選,從什么地方選,?3,、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,然后再從燈尧憬娱_(kāi)關,,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,,這是怎么回事?勞各位大俠回個帖子,。
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
關于斷路器選擇的幾個要點
我在一個電子行業的制作PCB板的工廠里,有幾個問題,請幫忙看看,,多謝,!噴錫拉(一種生產線,噴錫前處理,,噴錫機,,噴錫后處理)的計算負荷如何確定?如何為噴錫拉選擇斷路器,?
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷誜?fù)荷電流和過負荷電流,,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,,如過負荷、短路,、欠壓和漏電保護等,。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,可分為單極,、二極、三極和四極式,;按安裝方式分,,有固定式、插入式,、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。
本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,,內設總開關一個,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因
我一直想問斷路器的選擇一般情況(是一般情況)是導線的長期載流量>斷路器的額定電流>計算電流:但隔離開關的選擇呢,? 是不是也和斷路器一樣,?還是隔離開關額定電流>導線長期載流量>計算電流?舉個例子,!比如說BV-3X10的載流量是48A 計算電流是30A 那么選擇斷路器就是32A的,!對吧?要是選隔離開關呢,?就是該選63A的吧,?請指教!??!
漏電斷路器的選擇
漏電斷路器的選擇專題,為您提供漏電斷路器的選擇相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與漏電斷路器的選擇 相關的專業交流討論,,更多漏電斷路器的選擇相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題