  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A(yíng)相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向，電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 電子式漏電斷路器工作原理

    1、電子式漏電斷路器工作原理電子式漏電斷路器主要由零序電流互感器,、電子控制漏電脫扣器及帶有過載和短路保護的斷路器組成,。當被保護電路中漏電或人身觸電時,只要漏電電流達到設計選擇動作電流值,,零序電流互感器的二次繞組就輸出一個信號,,并通過漏電脫扣器使斷路器動作,從而切斷電源起到漏電和觸電保護作用,。2,、斷路器的選擇與正確使用漏電斷路器一般分為二極、三極,、四極,,分別應用于不同的線路中。只有正確選擇與使用才能起到應有的作用,。

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么,?

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,,內設總開關一個,,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器,。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1,、連接移動電氣設備的配電線路2、高溫場所3,、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?

  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法。2,、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開。

  • 又是關于漏電斷路器的問題

    今天到一同事家處理故障,,家中廚房的漏電開關合不上了,漏電指示彈出,,是國產正泰的,,為雙級雙線的16A,廚房有四個插座,,以為插座受潮,,全部打開后,挑開火線,,仍然合不上,,漏電指示還是彈出,,后來測試開關,挑掉出線,,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,判斷應該是漏電開關有問題了,,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,,怪事出現了,,進線處為左火右零,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,,結果合不上閘,,仍然為漏電指示,后來把出線的零火對調后,,重合成功,。回來與同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,,不知道本壇的各位大俠如何看?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行,?

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點,。

  • 關于漏電斷路器損壞原因

    畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,很少用到塑殼漏電斷路器,,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,第一次是在工地突然停電又來電之后,;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,,里面有個1.8K的電阻,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的,。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,但第二次怎么也想不出原因,,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊,。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好,?2、請大家幫我分析下第二次漏保損壞的原因,。3,、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下,。

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?

  • 漏電斷路器為何一送電就跳?

    我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,,開水器帶的電源是三相5線,,把N線和PE線接在配電箱的外殼,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),,送電就跳,,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上?,這種開水器應如何接漏電保護,?

  • 消防電源進線用漏電斷路器嗎,?

    有一工程,消防負荷為二級,,電源引自室外,,一路常用,,一路備用。現在問題是,,電源進戶后,,用不用漏電斷路器。若用,,必將影響消防用電的可靠性,;若不用,漏電故障及電氣火災如何防范,?

  • 漏電斷路器能否用搖表搖火線與零線?

    用一臺搖表搖一臺DZ20L-250/3N300的漏電斷路器的C相和N相,,發現搖表指針近乎為零,,請問是不是表示C和N相連通,這樣會不會燒壞漏電斷路器內元件,。

  • 小型漏電斷路器的現實疑問?

    用戶家里的兩臺小型漏電負載端的零線短接了,,使得漏電可以在22mA動作的,,現在要超過30mA才能動作,造成產品的不合格,。 請問問什么會這樣,?

  • 漏電保護斷路器的用法問題

    我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,,但是,,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因,?

  • 三相三極漏電保護斷路器

    如果是三相四極的話,,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···

  • 漏電只報警不動作的斷路器

    昨天在施耐德的易選通上無意看到iC65微斷是不能只報警不動作的,。。,。那大家來講講哪些斷路器能做到漏電至報警不動作,。。,。,。