我昨天買了一個1p+n的,,晚上看了說明書覺得好像零線斷不開,,今天買了個2p的請教各位1p+n是否可以斷開零線,令還有一個表格看不懂,,請各位賜教http://www.delixi.com/products/products-handbook.asp?seriesid=16&catalogid=102中的過電流脫扣器保護特性表
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護啊,?要是是的話為什么ABB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列?。?比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262???
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,,內設總開關一個,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1,、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5,、強烈振動場所對于第2、5條有點不理解,,高溫場所,、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,,把N線和PE線接在配電箱的外殼,,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼,。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),這種開水器應如何接漏電保護,?
新手,問點簡單的問題,請教各位:1:剩余電流動作斷路器有1PN和2P之分,可以理解.為什么不帶漏電保護的斷路器也有1PN呢?(個人認為有漏電保護的斷路器需要相線和N線來測有無漏電流,不帶漏電保護的沒有必要啊?)2: 0.6/1KV的電纜,前面兩個數字代表什么?(我認為應該是額定電壓吧,是不是范圍啊)今天就問兩個吧,每天進步一點嘛!~~~
請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法,。2、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開,。
今天到一同事家處理故障,,家中廚房的漏電開關合不上了,漏電指示彈出,,是國產正泰的,,為雙級雙線的16A,廚房有四個插座,,以為插座受潮,,全部打開后,挑開火線,,仍然合不上,,漏電指示還是彈出,后來測試開關,,挑掉出線,,在開關的出線樁拿燈泡一試,閃爍,,判斷應該是漏電開關有問題了,,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,開關可以合上,。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,,怪事出現了,進線處為左火右零,,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,,結果合不上閘,仍然為漏電指示,,后來把出線的零火對調后,,重合成功?;貋砼c同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,不知道本壇的各位大俠如何看,?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行?
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點,。
畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,很少用到塑殼漏電斷路器,,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,,自從投入使用后,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,,第一次是在工地突然停電又來電之后,;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,后把開關拆開后,,里面有個1.8K的電阻,,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,而新的開關里面絕緣電阻是有的,。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊,。我想問下大俠們:1,、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好,?2,、請大家幫我分析下第段漏眕壞的原因。3,、如果推薦使用的開關型號,,大家有那種適合的德力西型號推薦一下。
漏電斷路器有1P和3P的嗎
各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相),?
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷；帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?
1P+N是只有相線有保護,而2P相線和中性線都有保護,。這好像就是這兩種斷路器的區別之一吧,。但是不明白,對于只有L,、N線的回路來說,,保護L、N線和只保護L線,,這兩者有區別嘛,?使用這兩種斷路器上有區別嘛?,?如果沒有,,我寧可要1P+N,2P斷路器又占位置又浪費錢?。,。?/p>
單相2P漏電斷路器相線和N線是不是隨意接,?因為上面沒有標那個接相線,,那個接N線。請大家解答
有一工程,消防負荷為二級,,電源引自室外,,一路常用,一路備用?,F(xiàn)在問題是,,電源進戶后,用不用漏電斷路器,。若用,,必將影響消防用電的可靠性;若不用,漏電故障及電氣火災如何防范,?
用戶家里的兩臺小型漏電負載端的零線短接了,,使得漏電可以在22mA動作的,,現在要超過30mA才能動作,造成產品的不合格,。 請問問什么會這樣,?