最近一個項目,,設計上是2P漏電斷路器,但施工方和開發方為了降低成本糊弄用戶,,把原設計的TCL型號改為正泰,,而且采用1P+N的漏電,根據資料,,1P+N似乎不能代替2P的漏電?如果能互換,,那設計的時候又何必采用2P漏電呢,?請大家指教!
請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護?。恳鞘堑脑挒槭裁碅BB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列??? 比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262啊,?
施工單位把原設計的插座回路2P開關改為1P+N帶漏電保護開關,,說是現在西門子的新型開關,,先不談造價的問題,請問在安全功能上是否有大的影響,?
漏電保護器上端沒有標火線零線,,說明漏電保護器是2P漏電。 漏電保護器接線: 上端是電源端,,接電源,。 下端是負荷側,接負載,。 接線注意: 對于1p+N漏電斷路器 N極沒有過載保護特性即沒流脫扣功能,。 如果電源側接反,當關掉開關后,,火線仍然帶電,, 因為1P+N只斷開火線,不斷開零線,。 如果漏電保護器輸入輸出接反,,會導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,,以致長時間通電而燒毀。L火線,、N零線是沒錯,,上面是電源進線、下面接到負載去也對,,但你一定得注意:漏電開關出線端一般只接插座電路的電線,,而照明電路的電源線不要經過漏電開關,以免漏電開關會經常誤動作,。 還得提醒你:漏電開關后面各個用電分路一定還要接分路的空氣開關,,以作短路和過載保護,因為漏電開關主要功能只是起漏電保護作用,,雖然在短路或嚴重過載時也會跳閘,,但其動作電流大都在16A以上,只有加分路空氣開關(大部分是10A)進行短路和過載保護才比較保險,。
如圖所示,,我想把這個1P+N直接替換成2P的 斷路器+漏電保護 可以嗎,?唯一要改的就是零線,我會把 進戶的零線 和 電路中的零線 拿出來分別接到這個2p的 漏電保護器 上,。請問,,這樣替換可以嗎?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖,;
各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相),?
如圖所示的漏電保護開關,,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障,?
對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
這個是否重復啊。,。,。。,。
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
設備通電后,,漏電保護器就跳閘,不知是什么原因,。小弟是半路出家地,,對電方面的知識了解甚少。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法,。不勝感激,!
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。
摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,,從而全面提高了井下工作的安全,。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長,、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,,有的甚至超過70A,,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統,。 系統保護中,,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,,既要保證能可靠動作,,切斷電源,,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,??偙Wo處安裝附加直流電源保護,,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,保護均能可靠性動作,。分支出口處安裝零序電流保護作為橫
基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全,。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。系統保護中,,根據我國井下低壓電網的運行情況,,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,,既要保證能可靠動作,,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,???/p>
我在“措施”上看到:手持移動設備的漏電電流為6~15mA,但是我查了很多的樣本,,只找得到30mA的剩余電流,,只是表明小于15mA不動作,那么請問手持移動設備怎么保證漏電電流為6~15mA,。謝謝,!