  • 跌落式熔斷器的安裝要求

    配電線路從變電站電纜出線轉架空,再到架空轉電纜接入箱變,箱變這頭一定要裝跌落式熔斷器,,變電站內電纜轉架空那頭有沒有必要裝呢,?另外如果這條線路中間某段架空線路需要再轉地埋電纜一小段,,這小段電纜兩頭是否還需要裝令克保護?

  • 屏柜內的熔斷器安裝間距問題

    據手頭資料未見有屏柜內的熔斷器的安裝間距的量值規定,。在〈電氣裝置安裝工程 低壓電器施工及驗收規范GB50254-96〉中只是要求“便于換熔芯”即可。我們一般私下約定為30mm,,最近因一屏寬限制,,(用的是RT20-32、63/3P)間距只有20mm,。大家爭論得不可開交,。在此特向各位請教。謝謝,。

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲,。 現在領導規定,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關,??諝忾_關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷，空開跳閘有時候不能徹底分???諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大，工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關。價格便宜,,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。

  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器,;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • 在PC級雙電源上游安裝斷路器還是熔斷器

    當我們討論在PC級的雙電源上游安裝什么保護設備時,,我還是疑惑是用斷路器還是用熔斷器?當然,,我清楚的知道斷路器和熔斷器作為單獨的保護裝置的區別和優缺點,,但是和雙電源配合一起使用的話,哪個比較好,?請闡述兩者的優缺點,?謝謝。

  • 奇怪:路燈手孔井里安裝了熔斷器

    最近看了一套圖紙,,設計人員把路燈的單燈熔斷器放在路燈旁邊的手孔井里了,,感覺很奇怪。有人見過這種做法的么,?個人認為不合理:1,、燈桿下部接線門就是接線安裝熔斷器的地方,為什么要那么費勁放在手孔井里呢,?2,、手孔井里經常積水,放置熔斷器也不安全,。不知各位如何看,?

  • 出口跌落式熔斷器安裝方式示意圖

    出口跌落式熔斷器安裝方式示意圖

    跌落式熔斷器及拉負荷跌落式熔斷器是戶外高壓保護電器。它裝置在配電變壓器高壓側或配電線支干線路上,,用作變壓器和線路的短路,、過載保護及分、合負荷電流,。跌落式熔斷器由絕緣支架和熔絲管二部分組成,,靜觸頭安裝在絕緣支架兩端,動觸頭安裝在熔絲管兩端絲管由層的消弧管和外層的環氧玻璃管組成,。拉負荷跌落式熔斷器增加彈性輔助觸頭及滅弧罩,,用以分,、合負荷電流。 跌落式熔斷器在正常運行時,,熔絲管借助熔絲張緊后形成閉合位置,。當系統發生故障時,故障電流使熔絲迅速熔斷,,并形成電弧,,消弧管受電弧灼熱,分解出大量的氣體,,使管內形成很高壓力,,并沿管道形成縱吹,電弧被迅速拉長而熄滅,。熔絲熔斷后,,下部動觸頭失去拉力而下翻,鎖緊機構釋放熔絲管,,熔絲管跌落,,形成明顯的開斷位置。當需要拉負荷時,,用絕緣桿拉開動觸頭,,此時主動、靜助觸頭仍然接觸,,繼續用絕緣桿拉動觸頭,,輔助觸頭也分離,在輔助觸頭之間產生電弧,,電弧在滅弧罩狹縫中被拉長,同時滅弧罩產生氣體,,在電流過零時,,將電弧熄滅。

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器、電動機,、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎,?舉個例子,,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截?,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片，當發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了,。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇???首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算,?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。,。?/p>

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 什么原因造成熔斷器爆掉?

    我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生。

  • 高壓電容柜中跌落式熔斷器的安裝問題

    上個月,,遇到了一個老客戶電容柜拉弧閃爆問題,,看后臺記錄有過流,保護動作,。柜體外觀看,,放電線圈爆,熔斷器跌落,,彈出端與柜門接觸點有大片熔點。最終進行分析,,并對柜內元件進行測量,,電容器兩相容值偏差,熔斷器安裝角度不對,,放電線圈質量不過關,。從這次事故看熔斷器的安裝角度對電容柜的安全起著重要作用。