知識點:熔斷器
根據北京鑒衡認證中心發布的《光伏方陣匯流箱技術規范》,,熔斷器選型方法為:1.56Isc,,其中Isc為電池組短路電流。我是一名新人,,平時也做一些設計,,有很多問題沒有搞懂。單晶硅195W來舉例,,Isc=5.77A 那匯流箱分路熔斷器選擇 那就是5.77*1.56=9A 選型為1000V 10A熔斷器但是我看過一些項目(單晶硅195W組件 )的匯流箱中的熔斷器 用的是1000V 15A的熔斷器,,那這種線路中發生短路熔斷器是不是就不會熔斷了,那為什么這么選擇呢,?是設計失誤么,?本人電氣知識匱乏,請大神幫助解答一下,,或者在科普一下其相關的東西,。
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關,。空氣開關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷,,空開跳閘有時候不能徹底分斷??諝忾_關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大,,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
摘要:從配電線路的保護要求和保護電器發展的角度,分析和比較了熔斷器和斷路器的主要優缺點,。在此基礎上,,給出了設計中有關熔斷器和斷路器的選型方案。指出應正確認識熔斷器和斷路器各自的作用和特點,,以及他們在不同條件下所發揮的作用,。 1、問題的提出 “都什么年代了,,還使用熔斷器,!”“熔斷器已經過時了!”這話似乎很有道理,,但又是一個實際面對的技術問題,。真的,,近十多年來,無論是工業建筑,、民用建筑和戶外裝置的低壓配電系統設計中,,使用低壓熔斷器越來越少,大多數甚至千篇一律地使用低壓斷路器,;與之相對應的是低壓配電箱中裝設熔斷器的也大大減少,。在低壓配電系統保護電器的應用中,筆者認為這是一個不正確的或不全面的認識,。因此,,有必要對熔斷器和斷路器(以下均指低壓)進行一些比較和分析,以能更正確,、合理地選用這兩種保護電器,。 2、配電線路保護和保護電器的發展 2.1配電線路保護要求 低壓配電線路,,為了防護在發生故障(如過載,、短路和接地故障)時危及人身安全(間接接觸導致的電擊),,或是線路過熱而導致損壞甚至引起電氣火災,,配電線路應有必要的防護措施,以保護線路
知識點:熔斷器
高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
論文簡介:要想保持并聯電容器裝置更穩定持久運行,設備的保護器件必須滿足選擇性,,可靠性 投稿網友:wgs1988720 上傳時間: 2013-09-02
什么是熔斷器,? 一,、熔斷器簡介: 熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟,、操作方便,、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投,、切操作之用,。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,,因其有一個明顯的斷開點,,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創造了一個安全作業環境,,增加了檢修人員的安全感,。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,,所以,,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及。熔斷器可分為戶內式和戶外式兩種,。 (1)戶內式熔斷器: 戶內熔斷器是內充石英砂填料的密封管式熔斷器,,當它通過過載電流或短路電流時熔體熔斷,其金屬蒸氣與燃弧后的游離氣體受到高溫高壓的作用,,噴入石英砂之間的空隙,,與石英砂表面接觸受到冷卻凝固,減少了熔體蒸發后的游離氣體與金屬蒸氣,,從而使電流自然過零,,迫使電弧熄滅。在熔體熔斷時,,熔斷器彈簧的拉線也同時拉斷,,并從彈簧管內彈出。戶內型高壓管式熔斷器具有熄弧能力強,、分斷容量大,、分斷電路時無游離氣體排出、能產生截流過電壓
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片,當發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了,。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路,、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
知識點:慣性熔斷器
我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教!??!
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生,。
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器,、電動機,、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎,?舉個例子,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?