有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲,。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關,??諝忾_關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷,??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大,,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
我看了一下樣本,那隔離開關就和家里以起前用的閘刀差不多,,閘刀能直接扳下來(可以稱之為 帶負荷嗎,?),但隔離開關不能帶負荷操作 保險絲,、熔斷器有什么區別,?
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器,;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
在應用上,,隔離開關熔斷器組與塑殼開關有什么區別嗎?ABB的軟啟手冊上,,有兩種方案,,一種是 塑殼開關+接觸器+軟啟;還有一種就是 隔離開關熔斷器組+接觸器+軟啟,。說是保護配置的type1與type2,。真的是沒搞懂,,不知兩種方案根本區別在哪。
JB8629-2006隔離開關熔斷器組
我一630KVA的變電所(10/0.4),,選擇210Kvar的電容進行低壓補償,,那補償柜里的熔斷器式隔離開關應選多大?怎么計算的,?謝謝幫忙
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電茢發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了,。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇???首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算,?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。,。?/p>
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
知識點:慣性熔斷器
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生。
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器、電動機,、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎,?舉個例子,,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?
請問各位大蝦:電容柜中的電源開關一定要用一定要用帶熔斷器的隔離開關嗎,?如果電流小于800A的話,能不能用塑殼斷路器替代,?
裝于10kV架空配電線路中戶外電桿上的開關,,用于城郊及農村配電網中,,用于分斷、閉合,、承載線路負荷電流及故障電流的機械開關設備。柱上開關一般由帶傳感器的開關本體+FTU(饋線自動化終端)組成,。下面介紹的開關都是柱上隔開開關,。 1、柱上開關分類 按開斷能力分: a.柱上隔離開關:不能關合,、開斷正常負荷電流,,有明顯斷口,用于隔離線路檢修 b.柱上負荷開關:能關合,、承載,、開斷正常負荷電流(≤630A),能承載但不能開斷故障電流的開關設備,。 c.柱上斷路器:能關合,、承載、開斷正常負荷電流(≤630A)以及故障電流的開關設備(≥20kA),。 d.柱上熔斷器:有于分斷短路電流,,保護線路 滅弧方式:真空滅弧,SF6滅弧,,油滅弧(淘汰) 絕緣方式 :空氣絕緣,,SF6氣體絕緣,復合絕緣,,油絕緣(已淘汰) 按所配控制器分為: a.分界型開關:內置零序互感器,,具有零序保護功能