請教下面圖片中標注為紅色的部分,,電動機自啟動時的計算系數,為什么當做過負荷系數用,,而且還用于變壓器的過負荷系數用?提前謝謝您的回復,。
不理解為什么在計算額定電流時要乘以計算系數,,依據是什么? 提前謝謝您的回復,。
請教下面圖片中標注為紅色的部分為什么沒有乘以電動機的啟動電流倍數,?提前謝謝您的回復。
下面圖片中的內容來自配4,。請教標注為紅色的兩個電流如何得到,?(通過查熔斷器的特性曲線或其他?),。這兩個電流的含義是什么,?提前謝謝您的回復。
架空線路采用熔斷器做短路保護時其熔體額定電流應小于等于明敷絕緣導線長期連續負荷允許載流量的1.5倍.試問如果明敷絕緣導線長期連續負荷允許載流量為215A,架空線路短路保護采用熔體額定電流200A的熔斷器,方案是否可行,書上面說不行,應采用額定電流為150A熔體做短路保護,我怎么也想不明白,不應該是熔體額定電流小于等于215*1.5=322.5A的嗎?怎么會是150A呢.請高手指教一下,
請教高壓熔斷器的額定電流在下理解如按配電手冊的式5-28則為相等的關系,,而參考答案給出的則為大于的關系,。在下那里理解錯了? 提前謝謝您的回復,。
10KV負荷開關的國家標準額定短時耐受電流是多少,?10KV負荷開關-熔斷器組合電器的額定電流具體指什么,?我覺得應該是熔斷器的額定電流啊,?為什么銘牌上刻的都是125A呢,?
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選?,?求指教,。。,。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。
按GB 50227-2008 5.4.2規定:用于單臺電容器保護的外熔斷器的熔絲額定電流,應按電容器額定電流的1.37~1.5倍選擇,,而按GB 50062-2008 8.1.2.2規定:電容器內部故障及其引出線的短路,,宜對每臺電容器分別裝設專用的熔斷器,,熔絲的額定電流可為電容器額定電流的1.5~2倍。這兩個規范規定有沖突,,按哪一個,,請高手指教。
請教下面圖片中標注為紅色的部分,,即熔斷器熔體電流是否指熔斷器的額定電流?提前謝謝您的回復,。
請教下面圖片中標注為紅色的預期電流指的是什么(在下理解為和熔斷器分斷能力相對應的值,,但感覺不對),為什么弧前和熔斷各有一個對應的預期電流,?如何看本表,?提前謝謝您的回復。
我在設計BA的DDC柜體需要安裝一個220VAC變24VAC,150W的變壓器,,所帶的前端的傳感器等設備的負荷為100W,。請問,在此變壓器進線L端安裝一個熔斷器(保險),,這個熔斷器(保險)的電流是多大的?。咳绾斡?jì)算呢,?
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
剛接觸高壓部分的設計,,很多不清楚。哪位好心人指定下??!1、采用熔斷器保護的變壓器,,熔斷器是按變壓器的十分之一選擇的吧,?2、計量部分的電流,、電壓互感器前的熔斷器,,這個保護電流怎么算呢?3、若是一段母線分幾個變壓器(表述可能不清楚,,就是說進環網柜然后再分成幾個變壓器用的,,即進環網柜采用熔斷器保護)的熔斷器電流怎么計算呢?4,、電流互感器的最大電流應該是按計算電流的80%選擇,?
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
如可看熔斷器電流-時間特性曲線,,不太明白在縱軸上除了像1,、2、3,、4這樣的數字外,,還有如102、103等數字,,哪位童鞋知道這些數字的具體含義麻煩給講解一下,?提前表示感謝。
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流,?來個大神解答下{:1_105:}
熔斷器額定電流
熔斷器額定電流專題,為您提供熔斷器額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與熔斷器額定電流 相關的專業交流討論,,更多熔斷器額定電流相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題