  • 關于幾個熔斷器電流的計算

    剛接觸高壓部分的設計,,很多不清楚。哪位好心人指定下??!1、采用熔斷器保護的變壓器,,熔斷器是按變壓器的十分之一選擇的吧,?2、計量部分的電流,、電壓互感器前的熔斷器,,這個保護電流怎么算呢?3,、若是一段母線分幾個變壓器(表述可能不清楚,,就是說進環網柜然后再分成幾個變壓器用的,即進環網柜采用熔斷器保護)的熔斷器電流怎么計算呢,?4,、電流互感器的最大電流應該是按計算電流的80%選擇?

  • 請教熔斷器的預期電流問題

    請教下面圖片中標注為紅色的預期電流指的是什么(在下理解為和熔斷器分斷能力相對應的值,,但感覺不對),,為什么弧前和熔斷各有一個對應的預期電流?如何看本表,?提前謝謝您的回復,。

  • 請教熔斷器熔體的電流問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,即熔斷器熔體電流是否指熔斷器的額定電流,?提前謝謝您的回復,。

  • 求助,,計算熔斷器(保險)的電流

    我在設計BA的DDC柜體需要安裝一個220VAC變24VAC,,150W的變壓器,所帶的前端的傳感器等設備的負荷為100W。請問,,在此變壓器進線L端安裝一個熔斷器(保險),,這個熔斷器(保險)的電流是多大的啊,?如何計算呢,?

  • 如何看熔斷器時間-電流特性曲線

    如可看熔斷器電流-時間特性曲線,不太明白在縱軸上除了像1,、2,、3、4這樣的數字外,,還有如102,、103等數字,哪位童鞋知道這些數字的具體含義麻煩給講解一下,?提前表示感謝,。

  • 10KV站用變柜的熔斷器電流怎么計算,?

    做設計時經常遇到像站用變柜和PT柜的熔斷器選擇的問題,,比如說經常用XRNP-10/0.5A這個型號,我想問下各位高手,,0.5A是怎么計算的,?有時也會遇到5A和10A的,誰能舉個例子幫忙說明下,?謝謝,!

  • 如何看熔斷器RT16時間-電流特性曲線,?

    在配電設計手冊的617頁中的RT16的時間-電流特性曲線中的橫軸出現2 3 4 5 10 2 3 4 5 100,為什么在10后又出現 2 3 4 5 ,,而不是11順序增大,? 還有就是橫軸上面的數字是熔斷器的額定電流? 我看了GB13935.1但沒有理解,。提前感謝各位的回復,。

  • 如何生成熔斷器或者斷路器的時間電流曲線,?

    大家在考慮熔斷器和斷路器的上下級的選擇性的時候,,怎么生成其時間電流時間特性?知道起在某一電流值是的熔斷時間或開斷時間,?或在在某一開斷時間下的開斷電流,?如下圖所示:

  • 請教熔斷器的額定電流選擇問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,電動機自啟動時的計算系數,為什么當做過負荷系數用,,而且還用于變壓器的過負荷系數用,?提前謝謝您的回復。

  • 請教熔斷器的時間-電流特性曲線的問題

    請教下面圖片中的標注為紅色的數字是否為熔斷器的額定電流,? 為什么曲線會有一個分叉 ,? 如何整體識讀這個圖? 提前謝謝您的回復,。    

  • 熔斷器的電流/時間曲線的幾個疑問?

    今天在看西熔的變壓器保護熔斷器的電流/時間曲線看,,看到一句話:熔斷器在2.5-5倍的額定電流-額定的開斷電流之間可以可靠的熔斷,,由這句話再結合曲線發現,熔斷器的最小開斷果然是在2.5倍的額定電流左右,,舉例說明:按樣本的推薦:1250KVA變壓器,,選擇100A的熔斷器,再看100A熔斷器的電流/時間曲線,,發現熔斷器的最小斷開電流約為380A,,這樣一來,相當于5.2倍的變壓器額定電流時,,熔斷器才斷開,,這樣,熔斷器還有什么過載保護功能,?不就是變壓器的短路保護功能了,。可是熔斷器一直都認為是給變壓器作過載和短路保護用,,其實過載根本就談不上?。栴}2:熔斷器的電流/時間曲線中的弧前時間是指什么,?是不是指熔斷器斷開前的時間,?問題3:0.5A的PT保護用熔斷器,,發現熔斷器的電流/時間曲線中也是大約在接近2A的時候,才斷開,,這樣對PT還有什么過載保護用,?

  • 請教熔斷器的額定電流計算問題

    不理解為什么在計算額定電流時要乘以計算系數,依據是什么,? 提前謝謝您的回復,。

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷，空開跳閘有時候不能徹底分???諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大，工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。

  • 請教熔斷器與斷路器的整定電流和動作電流

    在600問中提到熔斷器的約定不熔斷電流為1.25In,,而約定熔斷電流為1.6In,,請教約定熔斷電流是否即為動作電流,同時是對高壓熔斷器也存在相同的比例關系,? 同樣在600問中提到斷路器的約定不脫扣電流為整定電流的1.05倍,,而約定脫扣電流則為整定電流的1.3倍。在下理解脫扣電流即為斷路器的動作電流,,請教高壓熔斷器是否也存在相同的比例關系,?同時在采用斷路器的繼電保護中的靈敏系數是否為這里考慮的1.3倍?提前謝謝您的回復,。

  • 請教低壓熔斷器額定電流的計算

    請教下面圖片中標注為紅色的部分為什么沒有乘以電動機的啟動電流倍數,?提前謝謝您的回復。

  • 請教熔斷器額定電流的計算問題

    下面圖片中的內容來自配4,。請教標注為紅色的兩個電流如何得到,?(通過查熔斷器的特性曲線或其他?),。這兩個電流的含義是什么,?提前謝謝您的回復。

  • 關于帶分勵脫扣,、剩余電流保護器、熔斷器

    請教各位,,什么叫帶分勵脫扣,,我不明白,另外,,剩余電流保護器是不是漏電斷路器,,在什么場合下用熔斷器,另外,,浪涌保護器也有單箱和三相之分嗎,,三相電源進線,,是否選用的浪涌保護器就是三相,浪涌保護器的選擇與什么有關,?請各位解釋,,本人是初學者。

  • 請教熔斷器熔體額定電流的問題

    架空線路采用熔斷器做短路保護時其熔體額定電流應小于等于明敷絕緣導線長期連續負荷允許載流量的1.5倍.試問如果明敷絕緣導線長期連續負荷允許載流量為215A,架空線路短路保護采用熔體額定電流200A的熔斷器,方案是否可行,書上面說不行,應采用額定電流為150A熔體做短路保護,我怎么也想不明白,不應該是熔體額定電流小于等于215*1.5=322.5A的嗎?怎么會是150A呢.請高手指教一下,