請教下面圖片中標注為紅色的部分為什么沒有乘以電動機的啟動電流倍數,?提前謝謝您的回復,。
請教下面圖片中標注為紅色的部分,,電動機自啟動時的計算系數,,為什么當做過負荷系數用,,而且還用于變壓器的過負荷系數用,?提前謝謝您的回復,。
不理解為什么在計算額定電流時要乘以計算系數,,依據是什么,? 提前謝謝您的回復。
下面圖片中的內容來自配4,。請教標注為紅色的兩個電流如何得到,?(通過查熔斷器的特性曲線或其他?),。這兩個電流的含義是什么,?提前謝謝您的回復。
架空線路采用熔斷器做短路保護時其熔體額定電流應小于等于明敷絕緣導線長期連續負荷允許載流量的1.5倍.試問如果明敷絕緣導線長期連續負荷允許載流量為215A,架空線路短路保護采用熔體額定電流200A的熔斷器,方案是否可行,書上面說不行,應采用額定電流為150A熔體做短路保護,我怎么也想不明白,不應該是熔體額定電流小于等于215*1.5=322.5A的嗎?怎么會是150A呢.請高手指教一下,
請教高壓熔斷器的額定電流在下理解如按配電手冊的式5-28則為相等的關系,,而參考答案給出的則為大于的關系,。在下那里理解錯了? 提前謝謝您的回復,。
10KV負荷開關的國家標準額定短時耐受電流是多少,?10KV負荷開關-熔斷器組合電器的額定電流具體指什么?我覺得應該是熔斷器的額定電流啊,?為什么銘牌上刻的都是125A呢,?
變壓器容量為630KVA 低壓0.4KV 請教大家一下 那配電柜的額定電流怎么計算附上負荷表數據 謝謝大家的幫忙
沒有理解為什么低壓斷路器的額定電流為什么要小于電纜的持續載流量,? 提前謝謝您的回復,。
平時在選擇低壓斷路器時,,必須考慮其極限分斷能力是為了安全的分斷短路電流,使斷路器達到一定的使用壽命,,但普通的熔斷器不是一次性的嗎,?在達到及超過熔體熔斷電流的時經t時間后熔斷,那熔斷器為什么也要考慮這個最大分斷能力,,是不是在超過IOC時,,熔斷器不能正常熔斷嗎?請高手賜教,!
低壓斷路器的額定電流是指它的脫扣器電流還是指脫扣器的整定電流呢,?例如ABB的T2N160/3的開關,R100A的脫扣器,整定80A,,那么它的額定電流是100A還是80A呢?
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。
低壓熔斷器,刀開關,自動空氣開關,漏電自動開關額定電流的選擇
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。
按GB 50227-2008 5.4.2規定:用于單臺電容器保護的外熔斷器的熔絲額定電流,,應按電容器額定電流的1.37~1.5倍選擇,而按GB 50062-2008 8.1.2.2規定:電容器內部故障及其引出線的短路,,宜對每臺電容器分別裝設專用的熔斷器,,熔絲的額定電流可為電容器額定電流的1.5~2倍,。這兩個規范規定有沖突,,按哪一個,請高手指教,。
請教低壓母線的額定電流,,在提到充分利用變壓器的容量前提下,如何選擇,?是否需要滿足GB50054的6.3.3條,?提前謝謝您的回復。
1.額定電壓與額定電流本課程多處用到額定電壓與額定電流的概念,,為了更深刻地理解其意義,,下面詳細介紹本課程所需要的額定電壓與額定電流的有關知識。 (1)額定電壓,。為了使電氣設備的設計與制造實現標準化,、系列化,發電機,、變壓器,、斷路器等各種電器都規定了額定電壓。各種電氣設備在其額定電壓下運行時的技術,、經濟效益為最佳,。國家規定的部分額定電壓等級列于表1—1,、1─2之中。第二類額定電壓為500V以下的低壓,,主要用于動力和照明設備,。第三類額定電壓為3kV及以上的高壓,主要用于發電機,、變壓器,、線路和用電設備等。表1—1 第二類額定電壓 (單位:V)受 電 設 備 發 電 機 變 壓 器 直流 三相交流 直流 三相交流(線電壓) 三相交流 單相交流 線電壓 相電壓 一次繞組 二次繞組 一次繞組 二次繞組 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<
做低壓柜通常會遇到廠銘牌額定電流的問題,,例如抽屜柜一臺柜上有好多的抽屜,,那莫這臺柜該廠銘牌該怎莫寫額定電流?又如GGD柜有兩把刀開關,,每把刀又控制多個回路,,那這臺柜該怎莫寫額定電流?
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好,。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關,、開關組合才有可能,。