高壓限流器是一種特殊的限流熔斷器, 滿足不同于傳統限流熔斷器大電流的應用需求,, 由 EPRI 在 1970 年代后期開發 ,, 1985 年推出 G&W 制造的第二代產品,4
隨著10KV環網柜的應用日益廣泛,,作為環網柜核心保護元件-高壓限流熔斷器的質量也越來越引起大家的注意,,特別是保護變壓器的XRNT-12型熔斷器,是變壓器的第一保護神,。然而現在市場上的質量良莠不齊,,導致熔斷器爆炸、越級跳閘的事故頻發,。 于是,,樓主不禁有這樣的疑問:衡量10KV高壓熔斷器質量好壞的標準有哪些?有哪些決定要素,? 是熔斷體的電阻嗎,?我司現在用過的就有3歐姆的還有40多歐姆的,到底哪個質量好,? 歡迎大家暢所欲言,!
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器,、電動機、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎?舉個例子,,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能淋強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截?,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教!??!
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇???首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算,?
有誰了解RXWO-35/RXWO-10戶外高壓限流式熔斷器,?給詳細介紹一下,。據供電局反映拆卸困難,有沒有好的解決方法,?應該只是在變電所使用吧,,用量大不大?有個生產廠家,,沒有做型式試驗,,只有他們本市質量監督局的報告,符合國家規定,?
在工業與民用配電設計手冊(第三版)P204有如下一段描述,,請問實際使用中高壓熔斷器需要降容嗎? 根據西安熔斷器制造公司提供的資料,,當三相高壓熔斷器安裝在封閉的箱體中,,這時熔斷器額定電流必須減少15% 使用;對于安裝在不封閉柜體中的三相熔斷器,其額定電流必須減少10% 使用,。在上述兩種情況下,,當高壓熔斷器的額定電流小于20A 時可不考慮降容
高壓熔斷器停電操作,,水平排列時,,先拉中間相,后拉邊相,。為什么,?請各位朋友多多指教。謝謝,。 高壓熔斷器停電操作,,豎直排列時,先拉開上相,,再拉中相,,最后拉下相。為什么,?請各位朋友多多指教,。謝謝。
請教各位大俠,接地開關有什么用,,符號DJN-12怎么理解,?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解,?請各位大俠賜教,。
1 高壓交流熔斷器的定義和分類 熔斷器是電力系統中過載和短路故障的保護設備。其原理是當電流超過給定值一定時間,,熔化一個或幾個特殊設計配合的熔件,,分斷電路的器糑哂薪Y(jié)構簡單,、體積小,、價格便宜、維護方便,、保護動作可*和消除短路故障時間短等優點,。其分類一般如表1所示。 表1 熔斷器分類表 分類方式 分類名稱 性能 限流式,、非限流式 保護范圍 一般、后備,、全范圍 熄弧方式 角壯式(大氣中熄弧),、石英砂填料、噴射式,、真空等 安裝場所
如圖為10KV計量柜請問1.PT相連的熔斷器In應該選多大的2.10/0.4KV變電所高壓計量柜中的CT VT 電壓表電流表都是由供電局來安裝,,還是只有電壓表電流表由供電局安裝
高壓熔斷器旁邊的那個東東到底是啥 ? 是避雷器碼
如題,,系統是6KV的。PT要接熔斷器,,但是看熔斷器樣本里只有12KV的,。還有VD4好像也沒有6KV的斷路器。用12KV的真空斷路器有沒有麻煩,?各位這么做過嗎,?
本帖最后由 r00092137 于 2015-10-22 01:30 編輯 保護電壓互感器型號RN2-10/0.5的高壓熔斷器0.5A的額定電流是根據什么選出來的?這個參數起什么作用,?謝謝,!
易賣工控網12月2日訊,,高壓熔斷器的用途、種類以及使用要點了解一下,。 戶內高壓熔斷器全部是限流型熔斷器,,其主要部分為熔管和熔體,熔管內配置有瓷柱,,瓷柱上等間距繞有熔體,,熔管的兩端配置有壓帽,其間填充有石英砂 以RN1型為典型代表的設計序號為奇數系列的熔斷器,,用于3~35kV的電力線路和電氣設備的過載和短路保護;以RN2型為代表的設計序號為偶數系列的熔斷器,,專門用于保護3~35kV的電壓互感器,用于對高壓電壓互感器的過載及短路保護,。
施工現場突然停電,電工打開箱變的低壓開關柜重新將開關推上,但是無法正常送電,施工現場用電為一630KVA的臨時箱變,后到現場查看發現是現場箱變上方架空的一高壓熔斷器燒毀掉下來,后查各施工單位的用電情況,均沒有故障,請問,這應該是什么原因引起的呢?
美變中高壓熔斷器的選擇有一臺400KVA的組合變壓器,允許過載1.5倍使用3小時,請問高壓限流熔斷器熔絲該選多大,插入式熔斷器熔絲又該選多大的電流?
負荷開關+熔斷器組合叫作“FC”,,現在很少用,,要考慮最大短路電流,滿足熔絲開斷曲線:額定電流-開斷電流曲線,。如果額定電流很小短路電流很大,,熔絲不能滅弧會造成更大的事故,,就不能用FC,如水電廠的廠用變壓器就不能用FC,。熔絲的選用原則是:額定電流*裕度系數,。 熔絲以開斷速度快,毫秒級別,,在短路電流未達到最大值已開斷,,使設備不受大電流沖擊而更好地保護設備,所以熔絲在低壓系統廣泛應用,,但6KV-66KV很少使用,,原因就是熔絲的選擇非常困難。 凱利公司的專利產品--高壓限流熔斷組合保護裝置(網頁:http://www.kailikeji.com/prod.asp),,解決了熔絲不能滅弧的技術難題,,克服了熔絲難選擇的問題,使熔絲只要按變壓器額定電流選擇,。
10kv高壓限流熔斷器
10kv高壓限流熔斷器專題,,為您提供10kv高壓限流熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓限流熔斷器 相關的專業交流討論,,更多10kv高壓限流熔斷器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題