  • 高壓限流器-限流熔斷器

    高壓限流器是一種特殊的限流熔斷器, 滿足不同于傳統限流熔斷器大電流的應用需求,, 由 EPRI 在 1970 年代后期開發 ,, 1985 年推出 G&W 制造的第二代產品,4

  • 使用限流熔斷器所帶來的問題

    使用限流熔斷器所帶來的問題

    1.轉移電流 經過理論計算(此處略),,最大轉移電流等于弧前時間為0.9T0時熔斷器的預期短路電流(其中T0為配合使用的低開斷容量的負荷開關或接觸器的撞擊器觸發動作時間ms),。參考附圖可知:該值與熔斷器的特性曲線、額定電流、開關的觸發動作時間有關,。我們往往忽略了額定電流,、開關的觸發動作時間,埋下隱患,!例如,,125A熔斷器配SF6負荷開關,1600A的開斷能力足夠了,,但是配315A熔斷器呢,?SF6負荷開關觸發分閘時間在50ms以上(插入式觸頭),而真空負荷開關只有20ms(平板對接式觸頭),,即使是3150A的開斷能力,,最大又能配多大的熔斷器呢?參考附圖大家就可以知道了,。以下內容待續:2.交接電流3.有限流熔斷器時的關合短路電流的能力[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-1-24 16:55 編輯 ]

  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器,;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • RXWO戶外高壓限流式熔斷器,?

    有誰了解RXWO-35/RXWO-10戶外高壓限流式熔斷器?給詳細介紹一下,。據供電局反映拆卸困難,,有沒有好的解決方法?應該只是在變電所使用吧,,用量大不大,?有個生產廠家,沒有做型式試驗,,只有他們本市質量監督局的報告,,符合國家規定?

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲,。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷,??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關。價格便宜,,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。

  • 與電壓互感器配套的限流熔斷器如何選用,?

    請各位大俠談談與電壓互感器配套的限流熔斷器如何選用?什么情況下要求選擇0.2A的,?什么時候要求選擇0.5A的,?根據電壓互感器的額定容量又是怎么計算的?

  • 關于熔斷器分斷能力的疑惑

    請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇?。渴紫纫紤]的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算,?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教?。?!

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 什么原因造成熔斷器爆掉?

    我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器,、電動機、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎?舉個例子,,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化,、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了,。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生,。

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 接地開關,高壓熔斷器的問題

    請教各位大俠,,接地開關有什么用,,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,,其符號XRNP-10怎么理解,?請各位大俠賜教。

  • 高壓交流熔斷器的合理選用

    1 高壓交流熔斷器的定義和分類 熔斷器是電力系統中過載和短路故障的保護設備,。其原理是當電流超過給定值一定時間,,熔化一個或幾個特殊設計配合的熔件,,分斷電路的器件。它具有結構簡單,、體積小,、價格便宜,、維護方便,、保護動作可*和消除短路故障時間短等優點。其分類一般如表1所示,。 表1 熔斷器分類表 分類方式 分類名稱 性能 限流式,、非限流式 保護范圍 一般、后備,、全范圍 熄弧方式 角壯式(大氣中熄弧),、石英砂填料、噴射式,、真空等 安裝場所