請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器、電動機,、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎,?舉個例子,,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能淋強,在短路電流達到最大值之前就將電流截?,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇?。渴紫纫紤]的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算,?
配電線路從變電站電纜出線轉架空,再到架空轉電纜接入箱變,,箱變這頭一定要裝跌落式熔斷器,,變電站內電纜轉架空那頭有沒有必要裝呢?另外如果這條線路中間某段架空線路需要再轉地埋電纜一小段,,這小段電纜兩頭是否還需要裝令克保護?
RW系列跌落式熔斷器在10 kV配電線路中起著線路分段和控制保護變壓器的特殊作用,。但對那些容量在7.5 A及以下的熔絲因其容量小,,且機械強度差,拉力小,,因此,,往往在接熔絲時就容易在熔體兩端抽脫或拉斷。即使熔絲安裝工藝沒有問題,,在操作合閘時也時常被操作時的作用力將熔絲抽脫或拉斷,。 筆者經過多次試驗,在給熔絲管接熔絲時,,將適當粗細的丙綸絲兩端扭成繩,,中間松散,并在中間部分相距一定長度位置各打一個結,,將松散的丙綸絲并繞在熔絲上,,而后將丙綸絲繩固定在熔管兩端且拉緊,再將熔絲固定好。但熔絲不要拉得太緊,,其松緊度以合閘后的熔絲與無伸張力的丙綸絲繩松緊度相適宜為佳,。但注意一定不要將熔絲的兩端和丙綸絲繩的兩端固定在一起。這樣,,操作跌落熔斷器時的作用力和跌落式熔斷器投入運行后兩端觸頭的彈簧力便作用在丙綸絲繩上,。當變壓器出現故障或過負荷將熔絲熔斷的同時,由于熔絲熔斷時
在工業與民用配電設計手冊(第三版)P204有如下一段描述,,請問實際使用中高壓熔斷器需要降容嗎,? 根據西安熔斷器制造公司提供的資料,當三相高壓熔斷器安裝在封閉的箱體中,,這時熔斷器額定電流必須減少15% 使用;對于安裝在不封閉柜體中的三相熔斷器,,其額定電流必須減少10% 使用。在上述兩種情況下,,當高壓熔斷器的額定電流小于20A 時可不考慮降容
高壓限流器是一種特殊的限流熔斷器,, 滿足不同于傳統限流熔斷器大電流的應用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期開發 ,, 1985 年推出 G&W 制造的第二代產品,,4
高壓熔斷器停電操作,,水平排列時,先拉中間相,,后拉邊相,。為什么?請各位朋友多多指教,。謝謝,。 高壓熔斷器停電操作,豎直排列時,,先拉開上相,,再拉中相,最后拉下相,。為什么,?請各位朋友多多指教。謝謝,。
跌落式熔斷器的熔管兩端的上動觸頭和下動觸頭依靠熔斷體系緊,,將上動觸頭推入鴨嘴凸出部分后,磷銅片等制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,,故而將管牢固地卡在鴨嘴里,。當短路電流通過使熔斷體熔斷時,即產生電弧,,管內襯的鋼紙管在電弧使用下產生大量氣體,,在電流過零使用弧熄滅。由于熔斷體熔斷,,在熔管的上下動觸頭彈簧片的作用下,,熔管迅速跌落,使電路斷開,,切除故障段線路或者故障設備,。
請教各位大俠,,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解,?高壓熔斷器具體起什么作用,,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教,。
1 高壓交流熔斷器的定義和分類 熔斷器是電力系統中過載和短路故障的保護設備,。其原理是當電流超過給定值一定時間,熔化一個或幾個特殊設計配合的熔件,,分斷電路的器?。它具有結構簡單、體積小,、價格便宜,、維護方便、保護動作可*和消除短路故障時間短等優點,。其分類一般如表1所示。 表1 熔斷器分類表 分類方式 分類名稱 性能 限流式,、非限流式 保護范圍 一般,、后備、全范圍 熄弧方式 角壯式(大氣中熄弧),、石英砂填料,、噴射式、真空等 安裝場所
戶外交流高壓跌落式熔斷器及熔絲技術條件
高壓熔斷器旁邊的那個東東到底是啥 ,? 是避雷器碼
跌落式熔斷器的常見故障有以下幾種:(1)熔體管誤跌落 如果熔體管長度與熔斷器固定部分配合不好,,或者操作時未壓緊,或者上蓋被燒壞而不能起阻擋作用,,則遇上振動或被大風吹動,,熔體管就會脫落。(2)熔體選擇不當而誤熔斷 如果熔體多次重復熔斷,,就應考慮熔體選擇是否適當,。有時保護協調配合不好,上下級無選擇性而導致熔體熔斷,。在這種情況下,,應重新計算,選擇規格恰當?shù)娜垠w,。此外,,熔體質量不佳也可能造成誤熔斷。(3)熔體管燒壞 由于轉動軸制造粗糙,、不靈活,,或者安裝不
本帖最后由 r00092137 于 2015-10-22 01:30 編輯 保護電壓互感器型號RN2-10/0.5的高壓熔斷器0.5A的額定電流是根據什么選出來的?這個參數起什么作用,?謝謝,!
隨著10KV環網柜的應用日益廣泛,作為環網柜核心保護元件-高壓限流熔斷器的質量也越來越引起大家的注意,,特別是保護變壓器的XRNT-12型熔斷器,,是變壓器的第一保護神。然而現在市場上的質量良莠不齊,,導致熔斷器爆炸,、越級跳閘的事故頻發。 于是,,樓主不禁有這樣的疑問:衡量10KV高壓熔斷器質量好壞的標準有哪些,?有哪些決定要素? 是熔斷體的電阻嗎,?我司現在用過的就有3歐姆的還有40多歐姆的,,到底哪個質量好? 歡迎大家暢所欲言,!
易賣工控網12月2日訊,,高壓熔斷器的用途,、種類以及使用要點了解一下,。 戶內高壓熔斷器全部是限流型熔斷器,其主要部分為熔管和熔體,,熔管內配置有瓷柱,,瓷柱上等間距繞有熔體,熔管的兩端配置有壓帽,,其間填充有石英砂 以RN1型為典型代表的設計序號為奇數系列的熔斷器,,用于3~35kV的電力線路和電氣設備的過載和短路保護;以RN2型為代表的設計序號為偶數系列的熔斷器,專門用于保護3~35kV的電壓互感器,,用于對高壓電壓互感器的過載及短路保護,。
施工現場突然停電,電工打開箱變的低壓開關柜重新將開關推上,但是無法正常送電,施工現場用電為一630KVA的臨時箱變,后到現場查看發現是現場箱變上方架空的一高壓熔斷器燒毀掉下來,后查各施工單位的用電情況,均沒有故障,請問,這應該是什么原因引起的呢?
美變中高壓熔斷器的選擇有一臺400KVA的組合變壓器,允許過載1.5倍使用3小時,請問高壓限流熔斷器熔絲該選多大,插入式熔斷器熔絲又該選多大的電流?
高壓跌落熔斷器