亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 跌落式熔斷器的安裝要求

    配電線路從變電站電纜出線轉架空,,再到架空轉電纜接入箱變,,箱變這頭一定要裝跌落式熔斷器,變電站內電纜轉架空那頭有沒有必要裝呢,?另外如果這條線路中間某段架空線路需要再轉地埋電纜一小段,這小段電纜兩頭是否還需要裝令克保護,?

  • 跌落式熔斷器熔絲易斷怎么辦

    RW系列跌落式熔斷器在10 kV配電線路中起著線路分段和控制保護變壓器的特殊作用,。但對那些容量在7.5 A及以下的熔絲因其容量小,且機械強度差,,拉力小,,因此,往往在接熔絲時就容易在熔體兩端抽脫或拉斷,。即使熔絲安裝工藝沒有問題,,在操作合閘時也時常被操作時的作用力將熔絲抽脫或拉斷。 筆者經過多次試驗,,在給熔絲管接熔絲時,,將適當粗細的丙綸絲兩端扭成繩,中間松散,,并在中間部分相距一定長度位置各打一個結,,將松散的丙綸絲并繞在熔絲上,而后將丙綸絲繩固定在熔管兩端且拉緊,,再將熔絲固定好,。但熔絲不要拉得太緊,其松緊度以合閘后的熔絲與無伸張力的丙綸絲繩松緊度相適宜為佳,。但注意一定不要將熔絲的兩端和丙綸絲繩的兩端固定在一起,。這樣,操作跌落熔斷器時的作用力和跌落式熔斷器投入運行后兩端觸頭的彈簧力便作用在丙綸絲繩上,。當變壓器出現故障或過負荷將熔絲熔斷的同時,,由于熔絲熔斷時

  • 跌落式熔斷器能跌落的原因,!

    跌落式熔斷器能跌落的原因,!

    跌落式熔斷器的熔管兩端的上動觸頭和下動觸頭依靠熔斷體系緊,將上動觸頭推入鴨嘴凸出部分后,,磷銅片等制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,,故而將管牢固地卡在鴨嘴里。當短路電流通過使熔斷體熔斷時,,即產生電弧,,管內襯的鋼紙管在電弧使用下產生大量氣體,在電流過零使用弧熄滅,。由于熔斷體熔斷,,在熔管的上下動觸頭彈簧片的作用下,熔管迅速跌落,,使電路斷開,,切除故障段線路或者故障設備。

  • 跌落式熔斷器的常見故障

    跌落式熔斷器的常見故障有以下幾種:(1)熔體管誤跌落 如果熔體管長度與熔斷器固定部分配合不好,,或者操作時未壓緊,,或者上蓋被燒壞而不能起阻擋作用,則遇上振動或被大風吹動,,熔體管就會脫落,。(2)熔體選擇不當而誤熔斷 如果熔體多次重復熔斷,就應考慮熔體選擇是否適當,。有時保護協調配合不好,上下級無選擇性而導致熔體熔斷,。在這種情況下,,應重新計算,選擇規格恰當?shù)娜垠w,。此外,,熔體質量不佳也可能造成誤熔斷,。(3)熔體管燒壞 由于轉動軸制造粗糙,、不靈活,,或者安裝不

  • 淺析跌落式熔斷器操作順序

    一些書刊,以致有關的電氣安全技術教材等書籍,,只介紹跌落式熔斷器(以下簡稱跌落保險)拉,、合操作順序,而沒有說明操作順序的道理何在,?這樣,,電工在執行操作過程中只知其一,而不知其二,,由于不明白其道理,只得按操作順序死記硬背,,往往記不住操作順序,,有可能給操作帶來不便或造成操作失誤,。 在一般情況下跌落保險不得帶負荷操作。但是,,對容量為200kVA及以下的配電變壓器,,允許其高壓側的熔斷器分,、合負荷電流。若超過此容量,,則分、合閘時電弧較大,,有可能引起高壓側短路,,所以操作跌落保險切斷線路前,先要停下變壓器低壓側的各分路開關,,再拉開低壓側總開關,。此時,變壓器線圈鐵心處于空載狀態,,但仍存在部分磁以有。因此,,當高壓側電路開始切斷時,,由于自感應作用會產生自感電勢,這電勢可能大于額定電壓,,此種現象稱為操作過電壓。這電壓如操作不當會引起相間短路而燒毀設備,。 如果先拉開中相,,那么兩邊相電源仍然通往變壓器,只是使變壓器由三相運行轉為二相運行,。所以拉中相時火花最小,,不致造成相間短路。隨之拉下另一相,,切斷電源(變壓器二相運行回路),自感電勢較大,,電弧也較大,,但因中相已先拉下,,相間距離增大兩倍,即使

  • 跌落式熔斷器斷開后下面還有電嗎?

    我現在有這樣一個情況,,在跌落式熔斷器的下接線頭后10cm左右被人家剪斷了。所以請問高手,,在10kv不停電的情況下,,怎么去接這根線?

  • 10KV跌落式熔斷器故障分析及防范

    跌落式熔斷器是10KV配電網系統中的主要設備之一,其安全運行和可靠動作對供電設備的安全尤為重要,。如果在運行中跌落式熔斷器經常因熔絲故障而發生自動掉管,必然影響供電的可靠性,。1 跌落式熔斷器的工作原理 由于跌落式熔斷器安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,故在10KV配電線路和配電變壓器中得到了普及應用,。其工作原理是:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲(熔體)系緊,將上動觸頭推入“鴨嘴”凸出部分后,磷銅片制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而熔絲管牢固地松在“鴨嘴”里。當短路電流通過熔絲熔斷后產生電弧,熔絲管內襯的鋼紙管在電弧作用下產生大量的氣體因熔絲管上端被封死,氣體向下端噴出,吹滅電弧,。由于熔絲熔斷,熔絲管的上下動

  • 跌落式熔斷器熔絲故障原因分析

    1 原因分析 1.1 熔絲不正常熔斷熔絲熔斷引起掉管,,從理論上說是熔絲保護起到了作用。但是,,從往年的統計圖表中可明顯地看出,,不正常熔斷有時間規律和氣候規律,,反映在每年的7~8月間,氣溫高,、用電負荷大,、配變負載上升快,,熔絲熔斷掉管故障集中多發,。這說明了熔絲不正常熔斷,其原因有:(1)熔絲容量與配變容量配置不當,,達不到熔絲配置的技術標準,。(2)熔絲的質量不過關,,熔斷特性比較差。 1.2 熔絲軋斷從往年的統計圖表中還可看出,,熔絲由于軋傷引起掉管沒有特別的時間規律和氣候規律,而從熔絲本體軋斷的部位來分析,,發現一是熔絲兩端固定的螺栓處,,二是熔絲在熔絲管兩端的金屬鑄件轉角處。熔絲軋斷的原因有:

  • 變壓器原邊的跌落式熔斷器怎么選?

    特種變壓器容量540KVA,,三相,串聯在電網中,,原邊35kV,,采用A進X出,B進Y出,,C進Z出線,。請問大家為了保護變壓器次邊短路,在原邊配置的跌落式熔斷器應該怎么選呀,,謝謝,!

  • 10kV跌落式熔斷器的使用和運行維護

    論文作者:周擇禎 摘要: 跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投,、切操作之用,。它安裝在10kV配電線路分支線上,,可縮小停電范圍,,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,,給檢修段線路和設備創造了一個安全作業環境,,增加了檢修人員的安全感。 關鍵詞: 跌落式熔斷器 10kV配電 短路保護 跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,,它具有經濟,、操作方便、適應戶外環境性強等特點,,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投,、切操作之用,。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,,因其有一個明顯的斷開點,,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創造了一個安全作業環境,,增加了檢修人員的安全感,。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,,所以,,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及。其工作原理是:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲

  • 戶外315kVA變壓器燒跌落式熔斷器

    戶外315kVA變壓器兩個月內燒了2次跌落式熔斷器保險都是C相,,請各位大俠分析下原因,?一次在上班中,一次是下班晚上7點鐘左右,。用電為工業用電,,五金廠

  • 不允許帶負荷操作跌落式熔斷器

    跌落式熔斷器安裝操作(1) 安裝時應將熔體拉緊(使熔體大約受到24.5N左右的拉力),,否則容易引起觸頭發熱。(2) 熔斷器安裝在橫擔(構架)上應牢固可靠,,不能有任何的晃動或搖晃現象,。(3) 熔管應有向下25°±2°的傾角,,以利熔體熔斷時熔管能依靠自身重量迅速跌落,。(4) 熔斷器應安裝在離地面垂直距離不小于4m的橫擔(構架)上,若安裝在配電變壓器上方,,應與配變的最外輪廓邊界保持0.5m以上的水平距離,,以防萬一熔管掉落引發其他事故。(5) 熔管的長度應調整適中,,要求合閘后鴨嘴舌頭能扣住觸頭長度的三分之二以上,以免在運行中發生自行跌落的誤動作,,熔管亦不可頂死鴨嘴,,以防止熔體熔斷后熔管不能及時跌落

  • RW11型跌落式熔斷器的介紹說明

    戶外高壓跌落式熔斷器_RW11 跌落式熔斷器概述: 跌落式熔斷器是配電線路分支線和配電變壓器最常見的一種短路保護開關,。它具有經濟、操作方便,、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投,、切操作之用,。安裝在配電線路分支上,可縮小停電范圍,。因其有一個明顯的斷開點,具有了隔離開關的功能,,給檢修線路和設備創造了一個安全作業環境,,增加了檢修人員的安全性。帶拉負荷的跌落式熔斷器,,還配有彈性輔助觸頭和滅弧罩,用以分合額定負荷電流,。 跌落式熔斷器用途及執行標準: 本產品使用

  • 出口跌落式熔斷器安裝方式示意圖

    出口跌落式熔斷器安裝方式示意圖

    跌落式熔斷器及拉負荷跌落式熔斷器是戶外高壓保護電器。它裝置在配電變壓器高壓側或配電線支干線路上,,用作變壓器和線路的短路,、過載保護及分、合負荷電流。跌落式熔斷器由絕緣支架和熔絲管二部分組成,,靜觸頭安裝在絕緣支架兩端,動觸頭安裝在熔絲管兩端絲管由層的消弧管和外層的環氧玻璃管組成,。拉負荷跌落式熔斷器增加彈性輔助觸頭及滅弧罩,,用以分、合負荷電流,。 跌落式熔斷器在正常運行時,,熔絲管借助熔絲張緊后形成閉合位置。當系統發生故障時,,故障電流使熔絲迅速熔斷,,并形成電弧,消弧管受電弧灼熱,,分解出大量的氣體,,使管內形成很高壓力,,并沿管道形成縱吹,,電弧被迅速拉長而熄滅,。熔絲熔斷后,下部動觸頭失去拉力而下翻,,鎖緊機構釋放熔絲管,,熔絲管跌落,形成明顯的開斷位置,。當需要拉負荷時,用絕緣桿拉開動觸頭,,此時主動,、靜助觸頭仍然接觸,繼續用絕緣桿拉動觸頭,,輔助觸頭也分離,在輔助觸頭之間產生電弧,,電弧在滅弧罩狹縫中被拉長,,同時滅弧罩產生氣體,在電流過零時,,將電弧熄滅,。

  • 跌落式熔斷器常見故障及防范措施

    跌落式熔斷器是高壓配電線路上最常用過負荷及短路保護設備,它具有結構簡單,、價格便宜、操作方便,、適應戶外環境性強等特點,,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護用。它安裝在10kV配電線路分支線上,,可縮小停電范圍,,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,,給線路檢修創造了一個安全作業環境,。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,,所以,,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及。其工作原理是:將熔絲穿入熔管內,兩端擰緊,并使熔絲位于熔管中間偏上方,上動觸頭由于熔絲拉緊的張力而垂直于熔絲管向上翹起,用絕緣拉桿將上動觸頭推入上靜觸頭內,成閉合狀態(合閘狀態)并保持這一狀態,。當被保護線路發生故障,故障電流使熔絲熔斷時,形成電弧,消弧管在電弧高溫作用下分解出大量氣體,使管內壓力急劇增大,氣體向外高速噴出,對電弧形成強有力的縱向吹弧,使電弧迅速拉長而熄滅.與此同時,由于熔絲熔斷,熔絲的拉力消失,使鎖緊機構釋放,熔絲管在上靜觸頭的彈力及其自重的作用下,繞下軸翻轉跌落,形成明顯的斷

  • 跌落式熔斷器送電操作步驟的說明

    1,、高壓跌落式熔斷器三相的操作順序。 停電操作時,,應先拉中間相,,后拉兩邊相。送電時則先合兩邊相,,后合中間相,。停電時先拉中相的原因主要是考慮到中相切斷時的電流要小于邊相(電路一部分負荷轉由兩相承擔),因而電弧小,,對兩邊相無危險,。操作第二相(邊相)跌落式熔斷器時,電流較大,,而此時中相已拉開,,另兩個跌落式熔斷器相距較遠,可防止電弧拉長造成相間短路,。遇到大風時,,要按先拉中間相,再拉背風相,,最后拉迎風相的順序進行停電,。送電時則先合迎風相,再合背鳳相,,最后合中間相,,這樣可以防止風吹電弧造成短路,。 2、配電變壓器停送電操作順序:

  • RW7型戶外跌落式熔斷器的介紹說明

    RW7型戶外跌落式熔斷器 “萬德”長期銷售戶外跌落式熔斷器 西安萬德高壓電氣有限公司是集科研,、生產,、銷售、技術服務于一體的高新技術企業,。在無功補償及諧波治理裝置,、電壓無功綜合控制、電能質量檢測,、諧波治理,、電量同步采集、電力系統測控及戶內外高壓真空斷路器,、負荷開關,、隔離開關、高低壓成套,、智能高頻開關電源,、技術優勢和產品優勢。 西安萬德高壓電氣有限公司擁有實力雄厚的開發隊伍,,研究方向涉及電力電子,、電能質量、電力自動化和電力系統高級應用軟件,。擁有一批國內著名院校的博士,、碩士等高級人才。 主要銷售各類高壓真

  • 請教各位,!關于跌落式熔斷器開關保護變頻器的問題?

    3kv,400A的跌落式熔斷器開關能否保護690v,350A的變頻器的短路故障,3kv>>690v,電壓等級不同,可以嗎?

  • RW型戶外跌落式熔斷器用法的討論,?

    在10KV的高壓系統中,,RW型戶外跌落式熔斷器的最大額定電流為200A,如果系統的額定電流較大時,,采用增加熔絲根數的方法來調整,,請問這種做法合理嗎?如果不合理該怎么辦哪,?

點擊加載更多

跌落式熔斷器

跌落式熔斷器專題,,為您提供跌落式熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與跌落式熔斷器 相關的專業交流討論,,更多跌落式熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

熔斷器的熔斷時間

熔斷器選型