GE--低壓產品選型手冊
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述,。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好,。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關,、開關組合才有可能,。
ABB低壓產品簡明選型手冊
已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,回路計算電流為200A,,最大的電動機的額定電流為50A,,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值,?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,,上面的題目如何計算? 提前謝謝您的回復,。
知識點:直流保護
CM系列低壓開關選型手冊
希望有用!
低壓熔斷器和斷路器的比較及應用
低壓熔斷器和低壓斷路器比較
昨天供配電專業考試中考了低壓熔斷器的選取問題,,在下做的比較糊涂,請教哪位知道哪些書籍中有詳細的講述,?如能提供一些相關的資料,,那就更好了。提前謝謝您的回復,。
知識點:熔斷器
由于很多文件都太大,如需詳細的資料請加:QQ:17673564 MSN:[email protected]西門子低壓配電選型
要整定380V廠用系統設備保護,,MCC和部分電機用熔斷器保護,,380V母線段上零序保護用GL-11型,需要選擇GL-11和熔斷器熔斷特性的配合關系,急需查找相關熔斷器特性曲線參數
1. 問題的提出 “都什么年代了,還使用熔斷器,!”“熔斷器已經過時了,!”這話似乎很有道理,但又是一個實際面對的技術問題,。真的,,近十多年來,無論是工業建筑,、民用建筑和戶外裝置的低壓配電系統設計中,,使用低壓熔斷器越來越少,大多數甚至千篇一律地使用低壓斷路器,;與之相對應的是低壓配電箱中裝設熔斷器的也大大減少,。在低壓配電系統保護電器的應用中,筆者認為這是一個不正確的或不全面的認識,。因此,,有必要對熔斷器和斷路器(以下均指低壓)進行一些比較和分析,以能更正確,、合理地選用這兩種保護電器。 2. 配電線路保護和保護電器的發展 2.1 配電線路保護要求 低壓配電線路,,為了防護在發生故障(如過載,、短路和接地故障)時危及人身安全(間接接觸導致的電擊),或是線路過熱而導致損壞甚至引起電氣火災,,配電線路應有必要的防護措施,,以保護線路安全和用電安全。由于低壓配電線路遍布各種建筑以致戶外各處,,發生故障的幾率大,,而且有大量非專業人員可能接觸,更顯得這種防護特別重要,。最主要的防護措施就是在各級配電線路裝設保護電器,,
低壓熔斷器不能作為電動機的過負荷保護。 熔斷器的額定電壓必須大于等于配電線路的工作電壓,。 熔斷器的額定電流必須大于等于熔體的額定電流,。 熔斷器的分斷能力必須大于配電線路可能出現的最大短路電流。 熔體額定電流的選用,,必須滿足線路正常工作電流和電動機的起動電流,。 對電爐及照明等負載的短路保護,熔體的額定電流等于或稍大于負載的額定電流,。 對于單臺電動機,,熔體額定電流≥(1.5-2.5)電機額定電流 熔體額定電流在配電系統中,上、下級應協調配合,,以實現選擇性保護目的,。下一級應比上一級小。 瓷插式熔斷器應垂直安裝,,必須采用合格的熔絲,,不得以其他的銅絲等代替熔絲。 螺旋式熔斷器的電源進線應接在底座的中心接線端子上,,接負載的出線應接在螺紋殼的接線端子上,。 更換熔體時,必須先將用電設備斷開,,以防止引起電弧 熔斷器應裝在各相線上,。在二相三線或三相四線回路的中性線上嚴禁裝熔斷器 熔斷器主要用作短路保護 熔斷器作隔離目的使用時,必須將熔斷器裝設在線路首端,。 熔斷器作用是
abb低壓選型手冊 最新的,,哪位大俠能上傳下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O(∩_∩)O謝謝
根據北京鑒衡認證中心發布的《光伏方陣匯流箱技術規范》,,熔斷器選型方法為:1.56Isc,其中Isc為電池組短路電流,。我是一名新人,,平時也做一些設計,有很多問題沒有搞懂,。單晶硅195W來舉例,,Isc=5.77A 那匯流箱分路熔斷器選擇 那就是5.77*1.56=9A 選型為1000V 10A熔斷器但是我看過一些項目(單晶硅195W組件 )的匯流箱中的熔斷器 用的是1000V 15A的熔斷器,那這種線路中發生短路熔斷器是不是就不會熔斷了,,那為什么這么選擇呢,?是設計失誤么?本人電氣知識匱乏,,請大神幫助解答一下,,或者在科普一下其相關的東西。
這是新版2015施耐德低壓產品選型手冊
施耐德低壓配電選型手冊