電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,,然后S1,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流?
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。
繼電保護中采用互感器取樣,,假設誤差為0,。2級在額定電流附近誤差應該比較小,,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,,互感器輸出誤差會增大嗎,?如果增大,有相關計算原則嗎,?
誰能說說下列畫法的CT,有什么區別和應用范圍嗎?
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流,?還是0.25額定電流,? 先謝謝了
各位高手,請指教: 互感器(無論電流,、電壓)的精度要求中,,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等,。 想請教在這兩種說法中的關系是什么,?如何換算?拜托高手不吝指教??!
各位朋友,,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5,、150/5,、50/5的嗎?想了解下:loveliness:
零序電流互感器是什么選的,?需要確家那些技術參數,?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異,?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇,?
我公司一臺設備,額定電流為350A,,為了測量其所用電能,,現要求加裝互感器,為此,,特向各位師父請教一下用多大的互感器,?所配用的電能表應該選擇多少量程的,?謝謝,!
一個朋友的關于零序互感器的問題:各位好:我剛接了一批KYN28-12柜,選用零序互感器發現出了一些問題:1;定貨時注明了LJ-2 100型,但是實際到場貨物發現為標稱電壓0.5KV.請教能否在高壓柜中使用 ?若不能請問LJ-2系列或者別的產品那種代替?/急!!謝謝
我們在設計時,,電流互感器的二次接線引至箱體中的普通端子上,但是有的客戶要求使用專門的電流試驗端子,,請問各位設計時采用的是普通端子還是試驗端子,。由于某次設計院沒有看清,結果站內鋪設的電纜短了,,無法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),,客戶要求我們再加一個端子箱,通過過渡線接至電纜,,是否可行,?我方認為由于電流互感器二次接線關系重大,不能使用過渡線,,但設計院是老大,,得罪不起,所以我們按設計院的方案作的,,請問各位是否遇到過這種情況,?如何解決的?
哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,,電流互感器和電表是怎么選擇的,?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選,?謝謝
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!