這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下。
框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,然后S1,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
互感器現場誤差校驗裝置配置方案---漢測電氣 序號 產品名稱 規格型號 技術參數
我公司是使用H-V校驗裝置,,請問如何進行阻抗測試,有什么標準,?
全自動互感器檢定裝置、二次電池性能檢測裝置,、多功能校準系統等招標多功能校準系統等采購項目 所屬行業: 儀器儀表 所在地區: 廣東 發布日期: 2012/06/29 截止日期: 2012/07/19 標訊內容: 受委托,,對2012年度專業設備采購項目 進行公開招標采購,歡迎符合資格條件的供應商投標,。一,、采購項目編號:0851-1261GD17C011A二,、采購項目名稱:2012年度專業設備采購項目三、采購預算:人民幣158.8萬元四,、項目內容及需求:(采購項目技術規格,、參數及要求)采購內容 數量 交貨期 最高限價全自動互感器檢定裝置、二次電池性能檢測裝置,、多功能校準系統等 一批 自合同簽訂之日起45日歷天 人民幣158.8萬元注:產品詳細技術參數及執行標準,、規格及主要配件詳見招標文件中的“用戶需求書”。五,、供應商資格:5.1 具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條資格條件,;5.2 具有生產或供應能力的國內供應商;<
隨著電力系統中電纜使用越來越多,,變頻設備以及開關電源的大量普及,。電力系統中的諧波越來越多,諧波污染越嚴重,,電力系統的設備和電能就會大量的浪費,。 對于諧波嚴重的變電站,諧波主要來自于煉鋼廠,,軋鋼廠,,大功率的變頻設備,直流電機,,以及大量的空調等電感性設備,。用電容濾波可以消除部分諧波,現在好多客戶采用電阻柜加電抗器和電容的組合方式消除系統的諧波,。 諧波大都產生于低壓系統,,但是經過變壓器的作用,諧波就傳導到中壓系統,,甚至傳到發電系統,,相當于污染到電力的各個環節。對于中壓系統,,電壓互感器,,也就是PT,主要起到計量和保護作用,,諧波過大會造成電壓互感器的擊穿,,線圈燒斷。一般的方法是在一次側加裝一次消諧,、開口三角加裝微機消諧,。
前言 隨著電力工業的市場化改革,電網內部與電網之間電能的大規模生產與交換,,涉及到各部門的巨大經濟效益,。因此,,高壓電能計量的準確可靠直接影響到貿易結算的準確,、公正,,涉及廣大電力客戶,的利益,。而電能計量裝置的管理是保證電能計量準確,、可靠的重要手段。關口電能計量裝置的管理有許多環節,,每一環節都會對電能計量裝置的計量性能產生一定的影響,,從運行統計數據來看,三相電能表的誤差基本穩定,,關口電計量裝置的誤差變化主要來源于互感器及其二次回路,。互感器的誤差將造成電能計量裝置失準,,直接影響各相關單位的經濟利益,,以及線損等電網經濟技術指標。在日益競爭的市場經濟新形勢下,,各單位越來越意識到計量裝置準確的重要性,,紛紛對計量裝置進行技術改造,以減小計量裝置誤差,。目前,,湖南省引進了0.2級ABB電能表,并嚴格按照國家有關規程進行現場檢驗,,但是,,互感器引起的誤差問題還未引起足夠重視。自2001年開始,,逐步開展關口電能計量裝置的全面測試,,發現在互感器中存在一些問題,通過探討與分析,,結合相關的國家規程規范,,提出了解決這些問題的方案。 1 存在的問題與解決方案1.
帶電容分壓裝置的電流互感器的作用是什么,?為什么要帶電容分壓,?電流互感器型號LZZBJ9-10A1C2大連第一互感器生產的,C2為電容分壓裝置
電壓互感器自動切換裝置主要使用在什么場所啊,,有什么作用?。扛C型PT并列及電壓監測裝置有什么不同,?能不能替代機型PT并列及電壓監測裝置???
幾個電流互感器圖例還不一樣,?
小弟初入電氣,,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的。,。能用嗎,? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
如圖所示,,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,,為什么下面那一組中間還有一只互感器,,上面為什么沒有,求解,,謝謝,。
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,更換的是大連產的,,原來的二次線圈為1S1-1S2,,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,2K1-2K2.謝謝各位,!