無塔供水器用的時間長了之后,,有的會出現焊縫處裂開,,或者其他地方碰爛口,這時候就需要重新補焊,。九天小編建議大家找專業的焊工進行補焊,。 選用的焊機要有電流,,在焊接的時候電流為380V,。先把無塔供水器里的水放完,,把裂開處擦干凈,用焊條從罐子內部開始焊接,。內部焊完之后再在外部焊接,,讓焊條完全融化,否則焊的不結實,。焊完之后把罐子晾干再重新注水就行了,。 一般的罐子可以使用十幾年是沒問題的,大家在日常生活中一定要保養好罐子,,這樣才能用的更長久。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,,柱底剪力,,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,,答案這樣,,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
中厚板結構件焊接是裝備制造業的重要生產工序,,中厚板涉及的行業主要包括:工程機械,、建筑機械、煤炭機械,、鐵路機車,、建筑機械、機床,、風電,、鍋爐及壓力容器、鋼結構,、造船和橋梁制造等大型結構件,。 一般來說,鋼板按厚度的不同可以分為薄板,、中板
在上海,一個商場項目,,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,,消防驗收能過嗎,?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量,。然而,,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,,有三級。三級最低,,只要求外觀檢查和尺寸檢查,。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,,要求全部做探傷檢查,。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,,受動力的高于受靜力的,。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,,不小于二級,。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義,。一般角焊縫為二級或三級,。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋,。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A,、B、C三種,。前兩種是精制螺栓,,較少用。一般說的普通螺栓,,均指C級普通螺栓,。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓,。建筑結構常用的普通螺栓有M16,、M20、M24,。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同,。高強螺栓一般用于永久連接,。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,,為了提高連接的承載能力,,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,,1.關于此部分,哪位能解釋下,?2.另外,,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事???應該是吧?
請高人指點:因為一般情況下高層建筑雨水管需要安裝效能器,,(或者用四個45度彎頭一個立檢來做簡易的效能器)但是排水系統應該不需要做效能裝置吧,?各位有上面看法呢?感謝討論一下
本人在做一條道路市政照明時候,,使用到電纜分支器分支出一組導線引至燈具,;想請教一下論壇的大蝦們,穿刺線夾是分支出一根導線用一個刺線夾(應該僅包括相線和N線,,PE線不需要吧),,那電纜分支器是怎么使用的,?和穿刺線夾一樣么?工程數量表上要標明數量,,實在不懂使用原理,,謝過
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備,。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢,?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,,如果要考慮,,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢,?請大神們能點化一二,。
污水提升器的維護與保養: 1、打開污水提升器的檢修口,,定期檢查貯水箱內的水位檢測回路工作是否正常,。 提示:至少半年清理一次水位檢測裝置。 2,、每年對設備力行維護一次
現場鋼結構焊接,,有的施工單位打坡口,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有,。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少,。想請教各位,,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口,。謝謝各位如果能給出規范和條文最好,。謝謝。
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
各位大神,,鋼結構新手,,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,,然后與梁進行連接,,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),,中間腹板采用連接板的角焊縫,,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,,應該全部是角焊縫,,是否要進行探傷?
這二個消防接合器為什么不一樣.
請教一個問題,,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料,?為什么取腹板最遠端185,,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,,按上下翼緣拉壓形成彎矩,。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185???哪里搞錯了?請高手,,高高手們幫忙看看:handshake
一,、電力變壓器的分類電力變壓器類型較多,可按電力變壓器的相數,、調壓方式,、繞組形式、繞組絕緣及冷卻方式,、連接組標號等進行分類,。電力變壓器按相數可分為單相和三相兩種。電力變壓器按調壓方式可分為有無載調壓和有載調壓兩種,。電力變壓器按繞組形式可分為雙繞組變壓器,、三繞組變壓器和自耦變壓器,。電力變壓器按繞組絕緣及冷卻方式分,,有油浸式、干式和充氣式(SF6)等,。油浸式變壓器的冷卻方式有自冷式,、風冷式、水冷式和強迫油循環冷卻方式等。干式變壓器的冷卻方式有自冷式和風冷式兩種,,采用風冷式可提高干式變壓器的過載能力,。配電變壓器按連接組標號分,常見的有Yyn0和Dyn11兩種,。Dyn11變壓器相對于Yyn0變壓器具有以下優點:1,、低壓側單相接地短路電流大,有利于低壓側單相接地短路故障的切除,;2,、承受單相不平衡負荷的負載能力強;3,、高壓側三角形接線有利于抑制3n次諧波電流注入電網,。所以,在TN及TT系統接地形式的低壓電網中,,Dyn11
上圖截于某參考書中例:制冷劑R22,,Refcomp壓縮機SW-3L8000,冷凝溫度40℃,,蒸發溫度-40℃,,吸氣過熱10K,液體過冷5K,。經查軟件可得:R22液體40℃比體積0.000886m3/kg,,制冷劑流量1019.8kg/h。取儲液器的容積系數為最小0.5時,,儲液器容積V=mφv/β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.64548
熔透焊縫與角焊縫的區別