本帖最后由 vvvvxq 于 2013-3-6 13:52 編輯 各位前輩好,,現在小弟正在做一個國家電網的110變35kV主變電所調試,。使用的是四方電氣的CSC-326G差動保護裝置,,,Icd=|IA+Ia|,制動Izd=(|IA|+Ia|)/2變壓器的組別是YNyn0接法現在遇到的問題是,,已知110kV高壓側電流互感器一次側是P2為進端,P1為出端,;二次端S1端短接接地,,S2抽頭端進裝置,。然后35kV低壓側電流互感器一次側也是為P2為進端,P1為出端,;以上條件小弟不是很確認這樣是不是二次端也為S1短接,,S2抽頭進裝置。歸根到底是極性的問題,。我分析了很久,,覺得是S1抽頭,S2短接,,但是圖紙上尉S2抽頭進裝置,,S1短接,不是特別確定需不需要改設計,,請各位大仙給予解釋最佳,,非常感謝!
摘要:正確判斷電流互感器的極性及二次接線的正確性是非常重要的,。 一,、 防范措施 (1) 在實驗報告中也應明確寫明電流互感器同名端的測試方法、測試結果,、接線方式,。 (2)保護整定計算人員,可在定值單上對特殊線路的電流互感器極性作明確要求,,如以母線為基準,,故障電流由母線流向線路為正,裝置應可靠動作,;故障電流由線路流向母線為負,,裝置應不動作。 (3)在生產實踐中,,由于電流互感器極性及接線不正確,,造成保護裝置誤動和拒動,由此而引起的停電事故時有發生,,實驗人員應注意理論知識的學習,,熟悉各種保護的動作原理,充分認識電流互感器極性及接線的重要性,,嚴格按設計圖施工,。 (4)按照質量管理要求,設備驗收時使用的設備驗收表格中應增加那些通常容易被忽視卻很重要的項目,,如電流互感器同名端的測試方法,、測試結果、接線方式是否正確等。 二,、極性的判斷及二次線的聯接 以雙圈變壓器差動保護接線為例,,簡要說明如何判斷電流互感器極性以及正確的電流互感器二次接線。新安裝設備的實驗報告中,,
主變差動保護,、后備保護、測量,、計量等CT繞組的極性接法該如何接才正確呢,?下面我們對其進行原理分析: 要弄清差動、后備保護CT繞組極性接法,,必須先弄清楚其保護對象,其次是它的極性端朝向,,差動保護的保護對象是變壓器,,后備保護的保護對象也是變壓器,當后備保護要保護母母而不是變壓器時,,保護裝備會用軟件對其進行相位和幅值補償,,但要求其CT繞組極性接法有如下要求;
10KV系統中,當計量電流互感器一相極性接反,,電壓互感器跟另外一相電流互感器都正確,,電度表計量出來的度數會有什么影響?請從有功讀數跟無功讀數分析一下,!
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,然后S1,,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!
請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
如題圖,請問圖二與圖三得出來的進入儀表的電流Io是多少,?
本人接觸電流互感器不久,,有個問題想請教各位專家元老。關于電流互感器的極性,,一般為減極性,,電流從一次的P1流向P2,二次的S1端流出,。在線圈繞制時,,S1端靠近P1,一次導件穿過線圈的鐵心,。我只知道這是根據右手螺旋定則確定的,,但我不太明白這個判斷,為什么一次線穿過鐵心,S1端靠近P1端就是正確的人,。(互感器廠家是這樣說的,,按這樣制作的)煩請各位詳細解答一下,非常感謝
電流互感器在交接及大修前后應進行極性試驗,,以防在接線時將極性弄錯,,造成在繼電保護回路上和計量回路中引起保護裝置錯誤動作和不能夠正確的進行測量,所以必須在投運前做極性試驗,。測量電流互感器的極性的方法很多,,我們在工作時常采用的有以下三種試驗方法:①直流法;②交流法;③儀器法。1 直流法 用1.5~3V干電池將其正極接于互感器的一次線圈L1,,L2接負極,,互感器的二次側K1接毫安表正極,負極接K2,,接好線后,,將K合上毫安
在生產實踐中,由于電流互感器極性及接線不正確,,造成保護裝置誤動和拒動,由此而引起的停電事故時有發生,,這在克拉瑪依電網已發生過多起,,且故障多發生在主變差動保護、110 kV線路保護及母差保護中,。例如:石西地區110 kV陸良變電站及35 kV莫北變電站都因1,,2號主變差動保護電流互感器極性及接線存在問題,造成多次全站失電,。因此,,正確判斷電流互感器的極性及二次接線的正確性是非常重要的。 1 極性的判斷及二次線的聯接 以雙圈 變壓器差動保護接線為例,,簡要說明如何判斷電流互感器極性以及正確的電流互感器二次接線,。 1.1 電流互感器的極性判斷
交流電流互感器的一二次側都標明有K1和K2,現在問:1,、一次側K1接電源K2接負載,,二次側是K1接表計的進線端還是K2?2,、在電流互感器內,,假設一次側電流從K1流向K2,二次側是從K1流向K2還是從K2流向K1,?
新匯總一本判斷互感器極性的方法的書,,供大家參考。
電流互感器在交接及大修前后應進行極性試驗,以防在接線時將極性弄錯,,造成在繼電保護回路上和計量回路中引起保護裝置錯誤動作和不能夠正確的進行測量,,所以必須在投運前做極性試驗。
變電站電站電流互感器極性接法
互感器極性
互感器極性專題,,為您提供互感器極性相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與互感器極性 相關的專業交流討論,更多互感器極性相關內容請?jiān)L問