本帖最后由 vvvvxq 于 2013-3-6 13:52 編輯 各位前輩好,現在小弟正在做一個國家電網的110變35kV主變電所調試,。使用的是四方電氣的CSC-326G差動保護裝置,,,,Icd=|IA+Ia|,制動Izd=(|IA|+Ia|)/2變壓器的組別是YNyn0接法現在遇到的問題是,已知110kV高壓側電流互感器一次側是P2為進端,,P1為出端,;二次端S1端短接接地,S2抽頭端進裝置,。然后35kV低壓側電流互感器一次側也是為P2為進端,,P1為出端;以上條件小弟不是很確認這樣是不是二次端也為S1短接,,S2抽頭進裝置,。歸根到底是極性的問題。我分析了很久,,覺得是S1抽頭,,S2短接,但是圖紙上尉S2抽頭進裝置,,S1短接,,不是特別確定需不需要改設計,,請各位大仙給予解釋最佳,非常感謝,!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?
主變差動保護,、后備保護,、測量、計量等CT繞組的極性接法該如何接才正確呢,?下面我們對其進行原理分析: 要弄清差動,、后備保護CT繞組極性接法,必須先弄清楚其保護對象,其次是它的極性端朝向,,差動保護的保護對象是變壓器,,后備保護的保護對象也是變壓器,當后備保護要保護母母而不是變壓器時,,保護裝備會用軟件對其進行相位和幅值補償,,但要求其CT繞組極性接法有如下要求;
如題圖,,請問圖二與圖三得出來的進入儀表的電流Io是多少,?
本人接觸電流互感器不久,有個問題想請教各位專家元老,。關于電流互感器的極性,,一般為減極性,電流從一次的P1流向P2,,二次的S1端流出,。在線圈繞制時,S1端靠近P1,,一次導件穿過線圈的鐵心,。我只知道這是根據右手螺旋定則確定的,但我不太明白這個判斷,,為什么一次線穿過鐵心,S1端靠近P1端就是正確的人,。(互感器廠家是這樣說的,,按這樣制作的)煩請各位詳細解答一下,非常感謝
小弟初入電氣,,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個,、三個,、四個線圈,有什么區別,?謝謝解讀
幾個電流互感器圖例還不一樣,?
小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神,。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎,?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?
TA1為150/5,,QF1為CM2-160M/3320 160A,,想請教下各位大神,TA2是如何確定的,?根據QF1確定的嗎,?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎,?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流,? 先謝謝了
電流互感器極性
電流互感器極性專題,,為您提供電流互感器極性相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器極性 相關的專業交流討論,,更多電流互感器極性相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度