電流互感器現場校驗儀就可以按照國家標準測量電流互感器的比差和角差,,這樣還可以測哦i昂電流1-20%之間任意的百分比的比差和角差;這樣可以誒直接測量電流互感器和電壓互感器的變比;可定性的測量電壓互感器的比差和角差了;可以現場測量電流和電壓互感器的實際二次負荷,檢定特別方便,。電流互感器現場校驗儀測量電流和電壓互感器的現場二次負荷,,可以測量該負荷下的電流互感器的比差和角差,。互感器現場校驗儀按照國家標準測量電流互感器的比差和角差,,還可以測量現場0.2S,、0.5S級電流互感器;一次測
2個電流互感器串聯1個過熱繼電器的方式接電流表,具體接線方式是怎么樣的,?請大俠指點,,2個電流互感器測第三相電流,但是實際操作起來,,好像電流比較小,。
某電流互感器變比為200/5,,準確等級為0.5級,,額定容量為15VA,若測得其二次負載回路阻抗為1Ω,,問該電流互感器能否保證測量準確度?
電流互感器的計量與測量有什么區(qū)別,?一般情況下,,電流互感器的功能有計量和測量,計量什么,?又測量什么,?懂得的朋友請留言,謝謝,!
大家好: 小弟對電流互感器與電能表,、電壓互感器與電能表的連接方式不是很清楚(可以簡單說成是串聯還是并聯),,請幫忙?:( [ 本帖最后由 lizhendong135 于 2009-8-18 22:42 編輯 ]
高壓 電流互感器多制成兩個鐵芯和兩個副繞組的型式,分別接測量儀表和繼電器,,滿足測量儀表和繼電器的不同需求:1,、電流互感器供測量用的鐵芯在一次短路時應該容易飽和,以限制二次電流增長的倍數,。2,、電流互感器供繼電保護用的鐵芯在一次短路時不應該飽和,使二次側的電流與一次側的電流成正比例增加,。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,,然后S1,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業(yè)的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?
請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
現在電壓互感器會發(fā)生鐵磁諧振是大家共同的認識,,但是這里面涉及到了消諧器的匹配的問題,現在請教各位大師如何測量或計算電壓互感器的的感抗,。急?。?!
大家說說,,什么是測量用電流互感器,,什么是計量用電流互感器,什么是保護用電流互感器,,分別怎么選擇一次側電流,、準確度等級,以及什么時候選擇單相的,,什么時候三相的,?
知識點:互感器
請教給為高手,,為什么電流互感器測量精度高了其測量范圍就小了,要是保證其測量范圍其測量精度就下降了,?能從原理和電流互感器的內部結構給我講講嗎,?越容易飽和的電流互感器就精度越高嗎?不太明白其中的原因
一次線從電流互感器P2穿入(穿反),,三只電流互感器的二次側的K1接入電度表,K2短接后接入電度表,,這種接法能不能正確計量,。如果不能,把電流互感器的K1,、K2上的接線對調一下,,是不是就能正確計量了呢?
電流互感器在交接及大修前后應進行極性試驗,,以防在接線時將極性弄錯,,造成在繼電保護回路上和計量回路中引起保護裝置錯誤動作和不能夠正確的進行測量,所以必須在投運前做極性試驗,。測量電流互感器的極性的方法很多,,我們在工作時常采用的有以下三種試驗方法:①直流法;②交流法;③儀器法。1 直流法 用1.5~3V干電池將其正極接于互感器的一次線圈L1,,L2接負極,,互感器的二次側K1接毫安表正極,,負極接K2,接好線后,,將K合上毫安