  • 測量電流互感器的比差和角差

    電流互感器現場校驗儀就可以按照國家標準測量電流互感器的比差和角差,這樣還可以測哦i昂電流1-20%之間任意的百分比的比差和角差;這樣可以誒直接測量電流互感器和電壓互感器的變比;可定性的測量電壓互感器的比差和角差了;可以現場測量電流和電壓互感器的實際二次負荷,,檢定特別方便,。電流互感器現場校驗儀測量電流和電壓互感器的現場二次負荷,可以測量該負荷下的電流互感器的比差和角差,。互感器現場校驗儀按照國家標準測量電流互感器的比差和角差,還可以測量現場0.2S,、0.5S級電流互感器;一次測

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!

  • 電流互感器這樣選可以嗎,?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?

  • 電流互感器測量電流問題請教

    2個電流互感器串聯1個過熱繼電器的方式接電流表,,具體接線方式是怎么樣的,?請大俠指點,2個電流互感器測第三相電流,,但是實際操作起來,,好像電流比較小。

  • 電流互感器能否保證測量準確度,?

    某電流互感器變比為200/5,準確等級為0.5級,,額定容量為15VA,,若測得其二次負載回路阻抗為1Ω,問該電流互感器能否保證測量準確度?

  • 測量、保護電流互感器的區別

    高壓 電流互感器多制成兩個鐵芯和兩個副繞組的型式,,分別接測量儀表和繼電器,,滿足測量儀表和繼電器的不同需求:1、電流互感器供測量用的鐵芯在一次短路時應該容易飽和,,以限制二次電流增長的倍數,。2、電流互感器供繼電保護用的鐵芯在一次短路時不應該飽和,,使二次側的電流與一次側的電流成正比例增加,。

  • 電流互感器的計量與測量有什么區別,?

    電流互感器的計量與測量有什么區別,?一般情況下,電流互感器的功能有計量和測量,計量什么,?又測量什么,?懂得的朋友請留言,謝謝,!

  • 電流互感器的測量,,計量,保護,,三者的區別

    大家說說,,什么是測量用電流互感器,什么是計量用電流互感器,,什么是保護用電流互感器,,分別怎么選擇一次側電流、準確度等級,,以及什么時候選擇單相的,,什么時候三相的?

  • 為什么電流互感器的測量精度和測量范圍,?

    請教給為高手,為什么電流互感器測量精度高了其測量范圍就小了,,要是保證其測量范圍其測量精度就下降了,?能從原理和電流互感器的內部結構給我講講嗎?越容易飽和的電流互感器就精度越高嗎,?不太明白其中的原因

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神,。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎,?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 零序電流互感器怎么選,?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,,QF1為CM2-160M/3320 160A,,想請教下各位大神,TA2是如何確定的,?根據QF1確定的嗎,?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 對電流互感器線圈的疑問,?

    對電流互感器線圈的疑問,?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,,圈出來的互感器有兩個、三個,、四個線圈,,有什么區別?謝謝解讀

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎,?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流,? 先謝謝了