請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的,?如果是生活給水系統的話,是先計算每一段的設計秒流量,,然后按流速計算每一段管徑,??墒窍浪ㄏ到y(tǒng)每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢,?比如一根管段上有3個消火栓,,每個消火栓的設計射流量是5L/s,,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎?新人自學十分不易,,請賜教,。。
◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統
為了合理地設計固定消防炮滅火系統,,減少火災損失,,保護人身和財產安全,制訂本規范,。本規范適用于新建,、改建、擴建工程中設置的固定消防炮滅火系統的設計,。
消防設計缺陷:氣體,、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1,、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作,。 2,、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4,、管網最低處未設置泄放裝置 5,、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2,、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3,、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔,。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4,、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝,。5、氣體滅火系統的聯
建筑設計防火規范3.3.3 廠房內設置自動滅火系統時,,每個防火分區的最大允許建筑面積可按本規范第3.3.1 條的規定增加1.0 倍,。小弟,一個丙類單層廠房,,二級耐火極限,,面積1W3左右,檐口高度8M,設有消防水泡,,不知道能不能依據上面一條,,使得防火分區擴大一倍?也就是說消防水泡可以算自動滅火系統嗎,?
消防控制室到底采用何種滅火系統呢請大家一起參與討論一下小弟在重慶地區,,做過以下三種做法1.采用氣體滅火系統,我做的是氣溶膠的無管網系統,。但是消防控制室是有人值班的,,火災發生時,需要人員撤離么,?2.采用水噴淋系統,。重慶消防隊曾經有個參謀在消防培訓的時候,提出控制室設自動水噴淋系統,。但是這種設置方式,,電氣專業一直頗有微詞,畢竟消防控制室諸多電氣設備,,是否適用水噴淋,。3.設置滅火器。這種方式應該算比較好用的,。但是審圖公司總是不太認可這種做法,。還請各位道友一起討論一下??纯慈珖鞯囟疾捎昧耸裁醋龇?/p>
固定消防炮滅火系統設計規范-2003
本規范的編制,,遵照國家有關基本建設方針和“預防為主、防消結合”的消防工作方針,,在總結我國消防炮滅火系統科研,、工程應用現狀及經驗教訓的基礎上,廣泛征求國內有關科研,、設計,、產品生產、消防監督,、工程施工單位等部門的意見,,同時參考美國、英國,、日本等發達國家的相關標準條文,,最后經有關部門共同審查定稿。 固定消防炮滅火系統是用于保護面積較大,、火災危險性較高而且價值較昂貴的重點工程的群組設備等要害場所,,能及時、有效地撲滅較大規模的區域性火災的滅火威力較大的固定滅火設備,,在消防工程設計上有其特殊要求,。 本規范共分六章,包括總則
一,、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1,、氣體儲瓶的安裝 2、管網安裝 3,、噴嘴和組件安裝 4,、報警和弱電控制的安裝 5、驅動和控制設備的安裝 6,、輔助設備的安裝 7,、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作,。根據工程的實際情況,,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,在管道施工之前,,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝。在管道的施工過程中,,還要注意與其他工種的配合,。施工過程中,有設備,、電氣,、通風、儀表,、土建等專業同時施工,,因此必要時要預先安排好
室內氣體消防滅火系統安裝技術交底
工程情況是這樣的:有9棟廠房,需要對原有的室內消火栓系統進行改造,,每棟廠房的消火栓數量在6-18間,,共124個消火栓。各消火栓管道均連接到小區泵房,。請問這樣的工程調試系統如何劃分,?是算一個系統還是9個系統?另外1個消火栓算一個點,,這樣一來是不是算200點內,?
消防氣體滅火系統是指平時滅火劑以液體、液化氣體或氣體狀態存貯于壓力容器內,滅火時以氣體(包括蒸汽,、氣霧)狀態噴射作為滅火介質的滅火系統.大家知道消防氣體滅火系統有哪幾種嗎?小編今天就為大家介紹一下不同類型的氣體滅火器,。 1,、二氧化碳自動滅火系統 特點:二氧化碳滅火劑具有毒性低、不污損設備,、絕緣性能好,、滅火能力強等特點,是目前國內外市場上頗受歡迎的氣體滅火產品,也是替代鹵代烷的較理想型產品. 2、混合氣體自動滅火系統 特點:混合氣體滅火劑是由氮氣,、氬氣和二氧化碳氣體按一定的比例混合而成的氣體,這些氣體都是在大氣層中自然存在的,對大氣臭氧層沒有損耗,也不會對地球的"溫室效
本項目屬于倉庫建筑,,按《建筑設計防火規范》BG50016的要求應設置自動噴水滅火系統。 本系統采用閉式系統和濕式系統,。采用閉式噴頭,,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃;不做吊頂的場松用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,,其濺水盤與頂板的距離按 《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084的7.1.6,、7.1.7、7.1.14,、7.1.15條的規定)
近年來國內諸如會議展覽館,、候機樓,、體育館、火車站候車室,、劇場,、高層或多層建筑的商業廣場等封閉空間越來越多,大封閉空間建筑消防設計也受到越來越多的關注,,消防水炮滅火系統也隨之產生并得到了推廣應用,。目前,消防水炮主要有大空間消防水泡,、大空間智能噴頭,、消防遙控炮等。消防水炮系統的噴射流量大,、保護半徑大,,維護性能優越,其維護費用較低,,滅火裝置供水,、供電電路簡單,有
某室內滑雪場所,,因其冷區的低溫環境要求,,且
消防栓滅火系統
消防栓滅火系統專題,為您提供消防栓滅火系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防栓滅火系統 相關的專業交流討論,,更多消防栓滅火系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量