◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統
請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的,?如果是生活給水系統的話,,是先計算每一段的設計秒流量,,然后按流速計算每一段管徑,??墒窍浪ㄏ到y(tǒng)每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及,。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢,?比如一根管段上有3個消火栓,,每個消火栓的設計射流量是5L/s,,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎?新人自學十分不易,,請賜教,。,。
請問,,水噴霧滅火系統 怎么畫消防報警圖;發電機房,,水專業采用了 “水噴霧滅火系統”,,說是有電磁閥聯動;普通的噴淋,,消防報警圖平面只是連接感煙探頭,,不需要反映水專業的東西;感覺這個跟普通的噴淋差不多,,平面圖不需要反應嗎,?還是加個 多線制聯動線 ?請教各位大佬,。,。:$
1,、系統布線不大合理,,如線色不統一,、上線不牢固、校線無記錄,、端子排不標準,、接線錯誤、隱蔽工程內穿管保護沒有到位等,;將消防電話線路與報警聯動線路穿于同一線管內,,弱電與強電線路敷設于同一橋架或線槽內。 2,、有些工程絕緣電阻達不到20MΩ
消防專業常見問題匯總 火災自動報警滅火系統 1,、系統布線不大合理,如線色不統一,、上線不牢固,、校線無記錄、端子排不標準,、接線錯誤,、隱蔽工程內穿管保護沒有到位等;將消防電話線路與報警聯動線路穿于同一線管內,,弱電與強電線路敷設于同一橋架或線槽內,。 2,、有些工程絕緣電阻達不到20MΩ,個別的僅0.5MΩ,,這樣就影響系統運行的可*性,。工作接地與保護接地沒有做好,且沒有接地電阻檢驗記錄,。報警控制器的電源連接為插頭連接,。報警控制柜內導線未編號、未綁扎等,。
BS系列智能無線火災報警自動滅火裝置為變配電系統提供了實時,、智能、穩定的消防火災監控方案,,本裝置可以為用戶提供不間斷的火災在線監測情況,,實時監控開關柜內的監測區域的溫度和煙霧的變化趨勢,實現溫度預警,,煙霧預警,,火災預警及快速滅火的功能,有效提高開關柜的運行可靠性,,為用戶提供新型環保特性,,安全高效的消防方案。 系統組成 智能無線火災報警自動滅火系統主要由報警滅火系統主機,、報警滅火控制器,、和自動滅火裝置三大部分組成,是以異常預警,、火災報警,、自動滅火、系統過程顯示,、消防記錄管理為性能要求的一套智能化系統,,具備溫度監測 、煙霧監測 ,、預警報警 ,、自動滅火 、無線傳輸 ,、集中管理 ,、遠程監控 等功能。系統主要安裝于低壓開關柜,,低壓配電箱等相對封閉的空間內,,智能監控器和 智能滅火裝置均使用固定件直接固定于柜體板上,組成一個消防滅火組件,智能管理主機壁掛于墻體上,,與各組件無線信號連接,。
為了合理地設計固定消防炮滅火系統,減少火災損失,,保護人身和財產安全,,制訂本規范。本規范適用于新建,、改建,、擴建工程中設置的固定消防炮滅火系統的設計。
消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1,、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,,且不易操作。 2,、混合液管道上未設置泡沫栓 3,、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5,、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1,、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3,、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間,。 4,、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝,。5、氣體滅火系統的聯
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,多謝,!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復,。
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
對注冊消防考試非常有用,!淘寶買的,,截圖如下:
固定消防炮滅火系統設計規范-2003
本規范的編制,遵照國家有關基本建設方針和“預防為主,、防消結合”的消防工作方針,,在總結我國消防炮滅火系統科研、工程應用現狀及經驗教訓的基礎上,,廣泛征求國內有關科研,、設計、產品生產,、消防監督,、工程施工單位等部門的意見,同時參考美國,、英國,、日本等發達國家的相關標準條文,最后經有關部門共同審查定稿,。 固定消防炮滅火系統是用于保護面積較大,、火災危險性較高而且價值較昂貴的重點工程的群組設備等要害場所,能及時,、有效地撲滅較大規模的區域性火災的滅火威力較大的固定滅火設備,,在消防工程設計上有其特殊要求。 本規范共分六章,,包括總則
消防報警及滅火系統
消防報警及滅火系統專題,,為您提供消防報警及滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警及滅火系統 相關的專業交流討論,,更多消防報警及滅火系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量