噴淋規范7.2.1這個表格怎么理解呢,?貌似很多時候都滿足不了,你們設計的時候有按這個區控制噴頭嗎,?求回答,。如圖二中,,噴頭距離梁邊的距離為600mm,,按規范7.2.1濺水盤距離梁底面的距離最大為0.14,,規范要求7.1.3-2噴頭濺水盤距離頂板最大距離為550m,,那700-550=150mm,就不滿足規范7.2.1了,,這種情況怎么處理呢?
大家下載了,求回復
普通用房的空調系統設置1,、應充分注意利用自然通風,,有中庭的必須保證其無障
火災自動報警系統設計規范
規范中:5.0.1中 表5.0.1 民 用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 中中危險級II級相對應的滅火時間是多少,? 這里沒有明確規定是不是按1小時計算?
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用,?
自動噴淋設計規范10.3.2條規定“不設高位消防水箱的建筑,,系統應設氣壓供水設備,。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定,?!闭垎柛魑凰眩?,、在這種情況下“效水容積按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定”算出來的氣壓罐很大,是否有其他方法,?2,、當高位消防水箱水壓不能滿足水壓要求時,可以設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,,而在這種情況下氣壓供水設備的有效水容積要求150L就夠了,。那在要求設高位水箱而不能設時,是否可以用地下水池加設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,,如果可以的話,,是否氣壓供水設備的有效水容積怎么定?
供配電系統設計規范2009word
做高層建筑的應該用的到的,。
請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了,。另外問一下,,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?
消防給水及消火栓系統設計規范.
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝,。"為什么要接近風口安裝呢,?
1.住宅建筑應設置電話系統,電話系統宜采用當?shù)赝ㄐ艠I(yè)務經營商提供的運營方式,。 2.住宅建筑的電話系統宜使用綜合布線系統,,每套住宅的電話系統進戶線不應少于1根,進戶線宜在家居配線箱內做交接,。 3.住宅套內宜采用RJ45電話插座,。電話插座應暗裝,且電話插座底邊距地高度宜為O.3m~O.5m,,衛生間的電話插座底邊距地高度宜為1.Om~1.3m,。 4.電話插座纜線宜采用由家居配線箱放射方式敷設。 5.每套住宅的電話插座裝設數量不應少于2個,。起居室,、主臥室、書房應裝設電話插座,,次臥室,、衛生間宜裝設電話插座。
很完整的建筑給水排水設計規范,,還附有條文說明,, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
普通用房的空調系統設置
一.建筑防排煙旳一般規定 1.1建筑中旳防煙可采用自然通風方式或機械加壓送風方式
火災自動報警系統設計規范GB50116-98使用都近十年了,,與其相關的建筑防火規范,高規,,自噴規范都出新版本了,,而對于電氣設備尤其是弱電產品更新換代如此之快的今天,我們的規范也該更新了,。不然規范之間矛盾重重的地方實在我們很迷茫的
如題要下的趕快呀記得要頂呀
噴淋系統設計規范
噴淋系統設計規范專題,為您提供噴淋系統設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與噴淋系統設計規范 相關的專業交流討論,,更多噴淋系統設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題