大家下載了,,求回復
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用,?
自動噴淋設計規范10.3.2條規定“不設高位消防水箱的建筑,,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,,應按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定,。”請問各位水友:1,、在這種情況下“效水容積按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定”算出來的氣壓罐很大,,是否有其他方法?2,、當高位消防水箱水壓不能滿足水壓要求時,,可以設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,,而在這種情況下氣壓供水設備的有效水容積要求150L就夠了。那在要求設高位水箱而不能設時,,是否可以用地下水池加設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,,如果可以的話,,是否氣壓供水設備的有效水容積怎么定,?
火災自動報警施工與驗收規范的2007版本早已經投入了使用,規范了我們的施工,,也進一步的把消防的施工質量和要求提到了一個更好的臺階,;火災自動報警系統設計規范仍舊采用的老版本--1998版本,最近有個工地要進行施工,,現在進行圖紙優化,,順手就又把設計規范瀏覽了次,到是產生了一些疑惑,,拿來給大家交流下: 一,、消防聯動報警系統中,要求在發生火災時候切斷非消防電源,,照此理解,,應該是切斷屬于非消防的一切電源,包括照明,、動力及其他非消防電源,;但是在實際施工中,好多都是僅僅切斷了照明電源,,消防驗收也過去了,此為疑惑一,。 二、消防廣播與消防警報裝置是否需要在同一個圖面中體現,,以前施工或優化的一些項目中,,消防廣播和聲光訊響器(警報裝置)共存,,最近通過瀏覽一些相關方面的知識,,感覺如果兩者共存話,在發生火災時候兩者容易發生干擾,,是否僅僅在一個系統中就設置這兩個系統中之一,此為疑惑二,。 三,、關于消防系統與應急照明系統的聯動,此前的施工中二者未有聯動關系,,應急照明采用雙頭應急燈,,兩者也無法進行聯動,;現在準備采用EPS來作為應急電源,,EPS為市電切斷后自動投入蓄電池供電狀態,,應該也不需要
做高層建筑的應該用的到的,。
自動噴淋系統的設計流程。僅限大家參考和討論,。
火災自動報警系統設計規范GB50116-98使用都近十年了,與其相關的建筑防火規范,,高規,自噴規范都出新版本了,,而對于電氣設備尤其是弱電產品更新換代如此之快的今天,我們的規范也該更新了,。不然規范之間矛盾重重的地方實在我們很迷茫的
如題要下的趕快呀記得要頂呀
火災自動報警系統設計規范上說:5.2.3 集中報警系統的設計,,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器,。5.2.3.2 系統中應設置消防聯動控制設備,。
火災自動報警系統設計規范GB 50116-1998
火災自動報警系統設計規范講義
消防給水及消火栓系統設計規范.
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝,。"為什么要接近風口安裝呢,?
很完整的建筑給水排水設計規范,,還附有條文說明,, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
《自動噴水滅火系統設計規范》中關于消防噴淋頭布置的疑惑:一、根據《自動噴水滅火系統設計規范》7.1.3,,“當在梁或其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,,濺水盤與頂板的距離不應大于300mm,同時濺水盤與梁等障礙物底面的垂直距離不應小于25mm,,不應大于100mm,。” 那么是否可以這樣理解,,如果現場梁的高度較高,,噴頭在梁下布置時濺水盤與頂板距離無法滿足此要求,則要把噴頭改布置在梁邊上,? 二,、根據規范的7.2.3條,“當梁,、通風管道,、成排布置的管道、橋架等障礙物的寬度大于1.2m時,,其下方應增設噴頭?!?是否這種增設的噴頭就不需要滿足規范7.1.3中與頂板距離的要求了,?怎么理解.
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統設計規范GB 50116-98 8.1.4 一個探測區域內所需設置的探測器數量,不應小于下式的計算值: N=〖SX(〗S〖〗K·A〖SX)〗(8.14) 式中:N-探測器數量(只),,N應取整數,; S-該探測區域面積(㎡); A-探測器的保護面積(㎡),; K-修正系數,,特級保護對象宜取0.7~0.8,一級保護對象宜取0.8~0.9,,二級保護 對象宜取0.9~1.0,。
小弟要做一個關于四星級賓館的給排水設計,包括消防,雨水系統,誠心向各位大哥討教應如何布置系統呢?希望能說的詳細點!小弟屬于菜鳥級別拉
自動噴水滅火系統設計規范2005附條文
消防自動噴淋系統設計規范
消防自動噴淋系統設計規范專題,為您提供消防自動噴淋系統設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防自動噴淋系統設計規范 相關的專業交流討論,,更多消防自動噴淋系統設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子