亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴水滅火系統設計規范

    很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明,, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部

  • 自動噴水滅火系統設計規范2005

    自動噴水滅火系統設計規范2005附條文

  • 自動噴水滅火系統設計規范(2005)

    自動噴水滅火系統設計規范(2005)

  • 《自動噴水滅火系統設計規范》

    《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,,有備無患呀,!

  • 關于自動噴水滅火系統設計規范的疑問?

    關于自動噴水滅火系統設計規范的疑問?

    在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!

  • 自動噴水滅火系統設計規范講義

    根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l,, 自-2001年7月1日起施行,,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止,。在這里,,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534

  • 自動噴水滅火系統2017設計規范

    1 總則 1.0.1 為了正確,、合理地設計自動噴水滅火系統,,保護人身和財產安全,制定本規范,。 1.0.2 本規范適用于新建,、擴建、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計,。    本規

  • 自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范

    自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,,與大家共享

  • 自動噴淋滅火系統設計要點

    來源:給排水設計圈 如有侵權,,請聯系刪除

  • 自動噴水滅火系統設計規范 1.00.0

    中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB 50084—2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部 批準部門:中華人民共和國建設部 施行日期:2001年7月1日 中華人民共和國建設部公告 第360號 建設部關于發布國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》局部修訂的公告 現批準《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084—2001局部修訂的條文,,自2005年10月1日起實施。其中,,第5.0.1,、5.0.1A、5.0.5、 5.0.6,、 5.0.7,、 6.2.7,、 6.5.1,、 7.1.3、 8.0.2,、10.3.2,、12.0.1、12.0.2,、12.0.3條為強制性條文,,必須嚴格執行。經此次修改的原條文同時廢止,。 局部修訂的條文及具體內容,,將在近期出版的《工程建設標準化》刊物上登載。 中華人民共和國建設部 二○○五年七月十五日 關于發布國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》的通知 建標[2001]68號 根據我部《關于印發1995~1996年工程建設國家標準制訂修訂計劃的通知》(建標[

  • 關于《簡易自動噴水滅火系統設計規范》

    大家好啊,,不知道哪位仁兄設計過《簡易自動噴水滅火系統設計規范》(DB51/T 537-2005),,最近接手個項目要用到這個規范。四處都沒有買到這個規范,,設計過的XDJM,,賜教下哈,簡易自動噴淋的設計參數是多少哈,?:(

  • 自動噴水滅火系統設計規范2005.chm

    自動噴水滅火系統設計規范2005.chm

  • 關于對《自動噴水滅火系統設計規范》的理解

    關于對《自動噴水滅火系統設計規范》的理解

    關于對《自動噴水滅火系統設計規范》的理解——磨石建筑培訓提供 分享與學習

  • ] 自動噴水滅火系統設計規范.rar

    ] 自動噴水滅火系統設計規范.rar

  • 自動噴水滅火系統設計規范-專題討論

    規范新修訂后,雖然組織了好多推廣學習的活動,但感覺對于該系統的認識和設計還存在好多值得討論的問題.希望大家各抒己見,發表觀點.

  • 《自動噴火滅火系統設計規范》局部修訂的條文

    《自動噴火滅火系統設計規范》GB50084-2001局部修訂的條文,,自2005年10月1日起實施.rar

  • 《自動噴水滅火系統設計規范》問題座談(轉)

    《自動噴水滅火系統設計規范》問題座談中國建筑設計研究院 劉振印 方雪松 [編者按]中國建筑設計研究院“水專業技術人員在執行《規范》過程中遇到一些問題,經與《規范》有關人員座談,,對問題的解決有了進一步了解,,現根據記錄,整理成文,,供讀者參改(未經本人審閱),。 1、《規范》中強制性條文有73條之多,,其中有8條采用了“宜”,、“不宜”、“可”等是否允許稍有選擇,? 因為《規范》本身就是強制性的,,不能因條文中有“宜”、“可”等用詞就不做為強制條文,,仍應按條文執行,。 2、重復啟閉予作用系統,,是否有相應產品,? 目前國內尚無此類產品,。 3、予作用系統是否需要配充氣裝置,? 予作用系統不允許有誤噴和管泄漏,。有充氣裝置是為了檢漏。設計人如認為不需要充氣,,可不設空壓機,。 予作用系統可代替濕式系統也可代替干式系統。 4,、《規范》中4.2.9條規定的快速排氣閥,,國內有無此類產品?它應裝在配水管的何處,? 國內有DN32的排氣閥,。只設電動閥不設排氣閥不行。不

  • 自動噴水滅火系統設計規范-6.3水流指示器

    6.3 水流指示器 6.3.1 除報警閥組控制的灑水噴頭只保護不超過防火分區面積的同層場所外,,每個防火分區,、每個樓層均應設水流指示器。 6.3.2 倉庫內頂板下灑水噴頭與貨架內置灑水噴頭應分別設置

點擊加載更多

最新自動噴淋滅火系統設計規范

最新自動噴淋滅火系統設計規范專題,,為您提供最新自動噴淋滅火系統設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與最新自動噴淋滅火系統設計規范 相關的專業交流討論,更多最新自動噴淋滅火系統設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度