非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房,、UPS機房,、安防監控,、操作中心、網絡機房,、檔案室,。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,,圖紙內容包含平面設計,,系統設計等,雖然圖紙數量不多但是很有價值,。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
設備安裝圖片
圖紙簡介: 氣體滅火,,配電間七氟丙烷自動滅火系統,,平面圖及系統圖 投稿網友: m530068968 上傳時間: 2013-08-20 圖
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
圖紙簡介: 發電機房氣體滅火系統設計,,圖紙內容包括:設計說明,、氣體滅火系統工作程序圖及電氣控制原理圖、氣體滅火系統圖及技術參數表,、火災自動報警系統平面布置圖、管網系統平面布置圖,。 投稿網友: swangoose 上傳時間: 201
圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,氣體滅火系統圖,,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,,可供參考。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11
我在做七氟丙烷的氣體滅火系統設計,,是博物館的四個庫房。我看了規范,,可是上面關于如何確定管徑,、噴頭選型及損失計算部分說的不是很清楚。請教各位師哥師姐,,這個系統應該怎么計算,?謝謝!
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
圖紙簡介: 辦公樓氣體滅火的設置,,在票據庫,,存放紙張的辦公室等不適宜設置自動噴水滅火系統的辦公室,。圖紙包含設計說明、平面布置,、系統圖,。 投稿網友: apollo126 上傳時間: 2014-07-10
一、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》,、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行,;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈,。(2).不同系統、不同電壓等級,、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,,不能共行。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設,。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號,。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,應在接線盒內連接,;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量),。3. 探測器、模塊
圖紙簡介: 設計范圍:本設計包括:電池室,、電源室,、通信電源/電池室。設計滅火方式:防護區采用全淹沒滅火方式,,設計成組合分配系統,具有同時保護選擇滅火功能,。設計原理:本系統具有自動、手動及機械應急操作三種啟動方式,。圖紙內包含:設計說明,,平面布置圖,管網系統圖,,管網布置平面布置圖,,報警系統布置平面布置圖,七氟丙烷滅火系統管網系統圖,,火災自動報警系統設計說明,。 投稿網友:
有個綜合樓,,地上四層,地下一層,。高壓配電室放在地下室,,消防局的意見是作個氣體滅火系統或水噴霧,,于是我給設計了無管網的二氧化碳滅火系統。后來甲方嫌二氧化碳系統所需罐比較多,,造價高,。想改用七氟丙烷。請問,,七氟丙烷是什么類型的滅火劑,,可以代替二氧化碳系統嗎? 還有,,那個高壓配電室有接近100個平方,,做無管網是否夠用。還有個根本的問題,,這個配電室需要氣體或水噴霧系統嗎,?我在規范上沒找到明確規定,放個推車或手提式滅火器不行嗎,?各位指教,,謝謝。
圖紙簡介: 3000余平米數據中心氣滅圖紙,,實際工程案例,,功能房間包括:數據中心UPS室、電池室,、帶庫,、網絡機房、生產機房,、存儲機房及總部災備機房區域氣體滅火系統設計。 投稿網友: cxjun88 上傳時間: 2014-04-18
本帖最后由 wboy8759 于 2014-12-7 18:11 編輯 新鮮的“七氟丙烷氣體”滅火系統,,用在變電所的各個設備室里——落地式七氟丙烷氣體滅火裝置柜(各個房間都有那么幾個)<
圖紙簡介: 本圖是電視臺播出機房七氟丙烷自動氣體滅火系統設計圖,,圖紙包括系統設計說明、主要設備材料表,、管網系統原理圖,、系統原理圖、自動滅火系統管網平面布置圖,、自動滅火報警系統平面布置圖,。 投稿網友: mzxqc 上傳時間: 201
某大型商業建筑變配電房,由于面積較大,,于是設計采用外儲壓七氟丙烷氣體滅火系統保護,。
七氟丙烷氣體自動滅火系統
七氟丙烷氣體自動滅火系統專題,為您提供七氟丙烷氣體自動滅火系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與七氟丙烷氣體自動滅火系統 相關的專業交流討論,,更多七氟丙烷氣體自動滅火系統相關內容請?jiān)L問