更多自動噴水滅火裝置資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自動噴水滅火系統是世界上最廣泛的固定滅火系統,,在高層建筑中已得到廣泛的應用。它利用固定管網,、噴頭能自動作用噴水滅火,,同時發出火火警信號的滅火系統。利用火災時產生光,、煙或燃燒時的生成物(探測器作用),、熱(直接作用或探測器作用)等信號傳感而自動啟動,將水有效地灑向著火區域,,控制火勢的蔓延和撲滅火災,。它即有探測火災并報警的功能,又有噴水滅火控制火災發展的功能,,它是一種可靠性高,,穩定性及好的安全可靠的滅火裝置。自動噴水滅火系統效率高,,用水量小,,水漬損失少,又能及時有效地發現和撲救火
自動噴水滅火系統是目前世界上公認的最有效自救滅火方式,,該系統具有安全可靠,,經濟實用,滅火成功率高等優點,。要完成一套具有以上作用特點的自動噴水滅火系統,,需要設計人員全方位理解噴灑設計和安裝規范,從完成的工程調試試驗中不斷總結,,才能使其在滅火時達到良好的使用效果,。 自動噴水滅火系統末端試水裝置是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,,以下簡稱“設計規范”),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋:“為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一只噴頭的最不利條件下可靠報警并正常啟動,,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置,。末端試水裝置測試的內容,,包括水流指示器、報警閥,、壓力開關,、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否通暢,,以及最不利點處的噴頭工作壓力等,。” 但筆者在設計和安裝過程中也發現了規范上述內容有不妥之處,,在這里和大家一起探討,。首
一、系統簡介 自動掃描定位噴水滅火系統是具有一定智能功能的新型自動噴水滅火系統,,該系統在工程中的應用是對現有的自動噴水滅火系統控滅火方式的一種補充和完善,。該系統采用了計算機技術,使系統具有較高的自動化程度,,當火災發生時系統可對監控范圍進行探測并立即反應,,經電腦分析、判斷,、確認后啟動系統噴水 二,、適用范圍 自動掃描定位噴水滅火裝置是快速高效的新型滅火設備。適用于國內外高架建筑,、大型體育館,、倉庫、大跨度廠房,、商場、舞廳,、檔案館,、文物館等自動噴灑系統不利于發揮作用和一些不具備安裝自動噴灑系統的場所。 三,、工作原理及系統組成 系統主要由消防水箱,、水泵、給水管網,、電控線路,、系統附件及自動掃描定位噴水滅火裝置組成(見系統安裝
我們單位的洗澡堂設計的是在鍋爐中燒到46度,送到澡堂后就差不多熱了.這樣的問題是沒鍋爐的溫度必須掌握好.我想改進一下.把溫度可以燒到八九十度,送到澡堂的熱水箱.在出水口處加一自動混水裝置,使自來水和熱水在設定的溫度自動混水.有這樣的么?請大家推薦.
1.問題的提出 近些年來,公共娛樂場所的火災頻頻發生,,造成的后果十分嚴重,,人員傷亡尤其觸目驚心。這類場所人員密集,,火災危險性大,,火情發現遲緩,,疏散又較困難,一部分場所還設置 在地下和半地下,,撲救也很困難,,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果。有關部門有鑒于此,,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》),、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱《人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號,、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,,于2001年5月1日起施行,在滅火設施方面規定如下: 1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂放映游藝場所",,包括:歌舞廳,、錄像廳、夜總會,、放映廳,、
內容如題1.問題的提出近些年來,,公共娛樂場所的火災頻頻發生,,造成的后果十分嚴重,人員傷亡尤其觸目驚心,。這類場所人員密集,,火災危險性大,火情發現遲緩,,疏散又較困難,,一部分場所還設置 在地下和半地下,撲救也很困難,,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果,。有關部門有鑒于此,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》),、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱(人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,,于2001年5月1日起施行,,在滅火設施方面規定如下:1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂放映游藝場所",包括:歌舞廳,、錄像廳,、夜總會,、放映廳、卡拉OK廳(含具有卡拉OK功能的餐廳),、游藝廳(含電子游藝廳),、桑浴室(除洗浴部分外)、網吧等,。2)《建規》規定,;設置在地下、半地下,;設置在
自動噴水系統中,,末端試水裝置的排水漏斗是設置在什么位置,?對于規范中的“末端試水裝置的出水,提出孔口出流的方式排入排水管道”請問這個”空口出流的方式“是如何理解的,?先謝謝了,。初學者不懂,請高手門多多諒解
淺析自動噴水滅火系統末端試水裝置.pdf
目前很多地方都在建大賣場,,大賣場的自動噴水設計是否有明確標準是倉庫危險I級,,還是倉庫危險II級?大賣場一般都有倉庫,,是否按照丙類倉庫設計,?希望大家交流一下各地的規定和各自的經驗
什么是廚房自動滅火系統什么是廚房自動滅火裝置什么是廚房自動滅火設備以往的廚房滅火系統是指針對廚房建筑物本身的滅火保護系統,,最常見的是煙感、溫感探測系統和水噴淋系統等,。由于廚房火災多起因于灶臺用火失控,,引燃集油煙罩和排煙管道內的油垢釀成難以撲救的通天大火。因此,,廚房的熱廚加工設備(灶臺181集油煙罩6982排煙管道5119廠家)就成為廚房內的重點保護對象;而針對廚房熱廚加工設備實現局部重點滅火保護的系統稱為廚房烹飪設備自動滅火系統,。它與廚房滅火系統是保護對象不同的兩個相互獨立,,互不干擾的滅火保護系統。 CMJS型廚房自動滅火裝置的工作原理 1,、廚房灶臺油鍋溫度達到360-366℃時,,油鍋里的油開始自燃,短時間內溫度達到400℃以上,。當燃燒的火焰產生巨大的熱量使煙罩內溫度升高到183℃時感溫探測器斷開,,從而啟動廚房設備滅火裝置,。 2、裝置自動啟動同時,,驅動氣瓶內氣體通過減壓裝置瞬間推動藥劑通過霧化噴頭噴射到油鍋及煙
最近在做一個自動噴水一泡沫聯用系統,,需要計算消防水量,請問是計算單獨的噴水系統或泡沫系統的水量,,還是計算整個水量,?有什么依據?知道的朋友幫幫忙,。,。
自動噴水施工及驗收規范
現在做一倉庫,為丙類可然固體,層高8m.按單雙排貨架倉庫考慮,設計參數如下:按倉庫危險Ⅱ級設計,15l/min.m2,作用面積280平方,算下設計流量要91L/s現在的問題是:對于設消防水池的地區,我的自動噴水貯水量怎么計算,就是按91L/s,延續時間2小時的量嗎?還是有什么比較合理的做法,。謝謝,,請做過的水友給點寶貴意見。
請問一下兩層車庫,,設置自動噴水-泡沫聯用,,但是規范5.0.8中第1條濕式系統自動噴水至噴泡沫的轉換時間,按4/LS流量計算,,不應大于3分鐘,。按照150mm的管徑來算的話,泡沫罐至最末端噴頭的距離不應大于41米左右,,但是現在如果我把泡沫罐設置在泵房內,,就出現最末端噴頭和泡沫罐之間的距離過長,滿足不了轉換時間,,但是如果我把泡沫罐設置在距離最末端噴頭比較近的地方,,那么前面的噴頭也就滿足不了轉換時間了,中間也不行~~咋辦呢,?,??,?在線等
有一個地上五層地下一層的廠房,,原來只有地下一層有自動噴淋系統,,現在地上一層改變使用功能,,需要增設自動噴淋系統,那么該噴淋系統最不利的噴頭處應該設末端試水閥,,還是末端試水裝置,?
圖紙簡介: 全自動加藥裝置立面圖,平面圖,,詳細說明其構造,! 投稿網友: lpw237 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,,開啟噴頭,。因此,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
請問各位大神,中間那個 是什么管件呢~作用是啥~謝謝:)
自動噴水裝置
自動噴水裝置專題,,為您提供自動噴水裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水裝置 相關的專業交流討論,,更多自動噴水裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題