最近有一個問題困擾著我,,同一個建筑單獨的自動噴水滅火系統和自動噴水滅火系統與泡沫聯用系統這兩者之間水池的容積有什么區別,,請高手指點~
當?shù)蹴斏戏綈烅敾蚣夹g(shù)夾層的凈空高度超過800mm,且其內部有可燃物時,,要求設置噴頭。如悶頂,、技術夾層內部無可燃物,,且頂板與吊頂均為非燃燒體時,可不設置噴頭,, 1983年東某賓館禮堂火災,,就是韻味吊頂內電線故障期貨,引燃吊頂內的可燃物,,致使鋼屋架很快坍塌,。造成很大損失。又如1980年,,美國拉斯維加斯市米高梅大飯店(20層2000個床位)的底層游樂場,,由于吊頂內電器線路超負荷運轉,開始時陰燃,,約三四個小時后火焰冒出吊頂外,,長140多米的大廳在15minneu成為一片火海。當時在場數千人四處奔跑,。時候州消防局長感嘆地說:“這樣的蔓延速度,,及時當時有消防隊員在場,也是無能為力的,。據介紹該建筑再設計時,,大廳的上下樓層均裝有自動噴水滅火系統,只有游樂大廳未裝,。設計人員的理由是該廳全天24h不斷人,,如發生火災能及時撲救。由于起火部位在吊頂上方,,而悶頂內又未設噴頭,,結果未能及時撲救,造成了超過1億美元的火災損失,。
GB 50084—2001《自動噴水滅火系統設計規范》第11.0.1 條有‘濕式系統,、干式系統的噴頭動作后,,應由壓力開關直接連鎖自動啟動供水泵?!囊?guī)定,。 但是,,在實際施工中雖有此編程,卻常用手動的方式啟動供水泵,。其理由是:從水流指示器發出信號到壓力開關發出信號的時間太短(據說是30S),,不足以確認是否發生火災。諸位,,你們的意見呢!
本項目屬于倉庫建筑,,按《建筑設計防火規范》BG50016的要求應設置自動噴水滅火系統。 本系統采用閉式系統和濕式系統,。采用閉式噴頭,,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃;不做吊頂的場松用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,,其濺水盤與頂板的距離按 《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084的7.1.6,、7.1.7、7.1.14,、7.1.15條的規定)
城市(大連,,旅順)自來水壓大于.0.45MPa,,由市政引入雙進口DN200管徑,并在廠區呈環狀布置,,采用消防,、生產、生活合用給水管道,。當使用自動噴水滅火系統時(市政給水壓力經計算滿足要求),,是否也可以采用合用給水管道,由市政給水直接提供,?
家具廠三層,一層為板式家具下料車間,二層為板式家具組裝車間,三層為板式家具成品車間,每層建筑面積約為1170平方.哪位高手能否告訴我該家具廠的消防是否需要設閉式自動噴水滅火設備?
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。
請教:今年一級消防師考試自動噴水滅火用2017版的規范嗎,?,?,?先謝了!??!
本帖最后由 愛耍酷 于 2013-5-24 13:25 編輯 平常我們大多討論的是單設消火栓給水系統的多層建筑,,那么同時設置自動噴水滅火系統以后該怎么設置呢,?下面來談?wù)勎业南敕ǎ 蹲詣訃娝疁缁鹣到y(tǒng)設計規范》 (GB50084-2001) 2005年版(以下簡稱《自噴規范》),,關于消防水箱提出以下要求:
本項目屬于民用建筑和廠房建筑,,按 《建筑設計防火規范》BG50016 的要求應設置自動噴水滅火系統。 本系統采用閉式系統和濕式系統,。采用閉式噴頭,,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃(廚房選用93℃);不做吊頂的場松用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,,其濺水盤與頂板的距離按
上海消防工程檢測,,然后出具《上海市建筑消防設施檢測報告》,,作為消防驗收的前奏。上海消防工程水系統調試技術咨詢,,報警系統調試技術咨詢,,聯動編程邏輯關系,防排煙系統,,氣體滅火系統,,泡沫滅火系統等系統。
工作三年了,,做的所有項目都是消火栓和自噴系統分開做,各選各的泵?,F(xiàn)在做一個國外項目,,看到他們的圖紙,是用的同一套泵,,我覺得其實也可以,,這樣可以省去一套泵和一趟外線,就是流量要選大的,,管子也要選大的,,有沒有這樣做過的兄弟姐妹?給點提示吧,,謝了
(八)消防給水系統1、室內消火栓系統(1)本工程消防用水水源為市政給水管網,,消火栓消防用水流量為:室外消火栓__L/s,,室內消火栓__L/s,火災延續時間_h,,一次火災設計總用水量(含室內,、外消火栓系統、自動噴水滅火系統,、水幕等消防水量),,為__m3。消防水池有效貯水容積__m3,。(2)本系統豎向不分區,,設一組消防泵供水。(3)本系統分高低兩區,,共用一組消防泵,,高區由消防泵直接供水,低區減壓后供水,。(4)本系統分高低兩區,,分設消防泵組供水。(5)頂層設高位消防水箱,,有效貯水容積為__m3,,保證滅火初期的消防用水。(6)頂層設有效貯水容積為__m3的高位消防水箱,、增壓泵組保證滅火初期的消防用水,。(7)本系統采用單栓與雙栓兩種消火栓箱。單栓消火栓箱內設DN(65 50)mm一消火栓其中_至_層采用減壓型消火栓)一個,,DN65(50)mmL=25(20)m麻質襯膠龍帶一條,,DN(19 16)mm水槍一支。消防按鈕和指示燈各一個,。雙栓消火栓內設DN65mm雙閥雙栓一個,,DN65mm,L=25m麻質襯膠龍帶二條,DN
消防噴水
消防噴水專題,,為您提供消防噴水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防噴水 相關的專業交流討論,更多消防噴水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題