更多自動噴水滅火裝置資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自動噴水滅火系統是世界上最廣泛的固定滅火系統,在高層建筑中已得到廣泛的應用,。它利用固定管網,、噴頭能自動作用噴水滅火,同時發出火火警信號的滅火系統,。利用火災時產生光,、煙或燃燒時的生成物(探測器作用)、熱(直接作用或探測器作用)等信號傳感而自動啟動,,將水有效地灑向著火區域,,控制火勢的蔓延和撲滅火災。它即有探測火災并報警的功能,,又有噴水滅火控制火災發展的功能,,它是一種可靠性高,穩定性及好的安全可靠的滅火裝置,。自動噴水滅火系統效率高,,用水量小,,水漬損失少,又能及時有效地發現和撲救火
什么是廚房自動滅火系統什么是廚房自動滅火裝置什么是廚房自動滅火設備以往的廚房滅火系統是指針對廚房建筑物本身的滅火保護系統,最常見的是煙感,、溫感探測系統和水噴淋系統等。由于廚房火災多起因于灶臺用火失控,,引燃集油煙罩和排煙管道內的油垢釀成難以撲救的通天大火,。因此,廚房的熱廚加工設備(灶臺181集油煙罩6982排煙管道5119廠家)就成為廚房內的重點保護對象,;而針對廚房熱廚加工設備實現局部重點滅火保護的系統稱為廚房烹飪設備自動滅火系統,。它與廚房滅火系統是保護對象不同的兩個相互獨立,互不干擾的滅火保護系統,。 CMJS型廚房自動滅火裝置的工作原理 1,、廚房灶臺油鍋溫度達到360-366℃時,油鍋里的油開始自燃,,短時間內溫度達到400℃以上,。當燃燒的火焰產生巨大的熱量使煙罩內溫度升高到183℃時感溫探測器斷開,從而啟動廚房設備滅火裝置,。 2,、裝置自動啟動同時,驅動氣瓶內氣體通過減壓裝置瞬間推動藥劑通過霧化噴頭噴射到油鍋及煙
自動噴水滅火系統是目前世界上公認的最有效自救滅火方式,,該系統具有安全可靠,,經濟實用,滅火成功率高等優點,。要完成一套具有以上作用特點的自動噴水滅火系統,,需要設計人員全方位理解噴灑設計和安裝規范,從完成的工程調試試驗中不斷總結,,才能使其在滅火時達到良好的使用效果,。 自動噴水滅火系統末端試水裝置是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,,以下簡稱“設計規范”),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋:“為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一只噴頭的最不利條件下可靠報警并正常啟動,,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置,。末端試水裝置測試的內容,包括水流指示器,、報警閥,、壓力開關,、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否通暢,,以及最不利點處的噴頭工作壓力等,。” 但筆者在設計和安裝過程中也發現了規范上述內容有不妥之處,,在這里和大家一起探討,。首
一、系統簡介 自動掃描定位噴水滅火系統是具有一定智能功能的新型自動噴水滅火系統,,該系統在工程中的應用是對現有的自動噴水滅火系統控滅火方式的一種補充和完善,。該系統采用了計算機技術,使系統具有較高的自動化程度,,當火災發生時系統可對監控范圍進行探測并立即反應,,經電腦分析、判斷,、確認后啟動系統噴水 二,、適用范圍 自動掃描定位噴水滅火裝置是快速高效的新型滅火設備。適用于國內外高架建筑,、大型體育館,、倉庫、大跨度廠房,、商場,、舞廳、檔案館,、文物館等自動噴灑系統不利于發揮作用和一些不具備安裝自動噴灑系統的場所,。 三、工作原理及系統組成 系統主要由消防水箱,、水泵,、給水管網、電控線路,、系統附件及自動掃描定位噴水滅火裝置組成(見系統安裝
1.問題的提出 近些年來,,公共娛樂場所的火災頻頻發生,造成的后果十分嚴重,,人員傷亡尤其觸目驚心,。這類場所人員密集,火災危險性大,,火情發現遲緩,,疏散又較困難,一部分場所還設置 在地下和半地下,,撲救也很困難,,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果,。有關部門有鑒于此,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》),、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱《人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,,于2001年5月1日起施行,,在滅火設施方面規定如下: 1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂放映游藝場所",包括:歌舞廳,、錄像廳,、夜總會、放映廳,、
內容如題1.問題的提出近些年來,,公共娛樂場所的火災頻頻發生,,造成的后果十分嚴重,人員傷亡尤其觸目驚心,。這類場所人員密集,,火災危險性大,火情發現遲緩,,疏散又較困難,,一部分場所還設置 在地下和半地下,撲救也很困難,,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果,。有關部門有鑒于此,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》),、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱(人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,,于2001年5月1日起施行,,在滅火設施方面規定如下:1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂放映游藝場所",包括:歌舞廳,、錄像廳,、夜總會、放映廳,、卡拉OK廳(含具有卡拉OK功能的餐廳),、游藝廳(含電子游藝廳),、桑浴室(除洗浴部分外)、網吧等,。2)《建規》規定,;設置在地下、半地下,;設置在
淺析自動噴水滅火系統末端試水裝置.pdf
自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,開啟噴頭,。因此,,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,,處于常開狀態,。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
請問各位大神,,中間那個 是什么管件呢~作用是啥~謝謝:)
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答。
干粉滅火劑是干燥且易于流動的微細粉末,由具有滅火效能的無機鹽和少量的添加劑經干燥,、粉碎,、混合而成微細固體粉末組成。它是目前在消防中得到廣泛應用的一種滅火劑,。除撲救金屬火災的專用干粉化學滅火劑外,,干粉滅火劑一般分為BC干粉和ABC干粉兩大類;現在國內消防企業又研發了一種超細干粉滅火劑,,由于粒徑小,,可以類氣體釋放于空間,在該項核心技術上,,一些消防企業開發出超細干粉系列自動滅火產品,,使干粉滅火產品的應用范圍和技術含量得到了拓寬和提升,成為國內替代“哈龍”的一個產品方向,。 干粉滅火劑主要通過在加壓氣體作用下噴出的粉霧與火焰接觸,、混合時發生的物理、化學作用滅火,。另外,,還有部分稀釋氧氣和冷卻的作用。 自動滅火裝置(滅火器)是由筒體,、壓力表,、噴嘴等部件組成,借助壓力將所充裝的滅火劑噴出滅火的器材,。干粉自動滅火裝置和滅火器的種類很多,,由于干粉滅火裝置使用范圍廣泛,筆者所在的消防工程公司使用過多種干粉滅火裝置,,在設計自動消防工程中積累了一
單體建筑,,總建筑高度20.4m,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡),。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置,?
最近做一個四星級賓館裝飾設計供15層,,其中13-15層為大空間網球場帶中央空調,凈高有9米,原設計采用自動噴淋滅火系統,,但網球場施工方和業主堅持不做自噴,,觀點是天花頂不能安裝噴頭,也沒見過網球場設自噴的,,因此非常爭議,。作為設計人堅持規范要求做,請有經驗的大師指點可否不設,,其次想改采用大空間的自動滅火裝置,,也請指導或上傳圖紙,在次表示感謝,。
知識點:自動噴水滅火系統
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統、干式系統,、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內,。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
有一個地上五層地下一層的廠房,,原來只有地下一層有自動噴淋系統,,現在地上一層改變使用功能,需要增設自動噴淋系統,,那么該噴淋系統最不利的噴頭處應該設末端試水閥,,還是末端試水裝置?
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一,、確定系統的用水量二,、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,,開啟噴頭。因此,,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,處于常開狀態,。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火系統。(一)濕式系統的工作原理 濕式自動噴水滅火系統,,一般包括:閉式噴頭,、管道系統、濕式報警閥組和供水設備,。濕式報警閥的上下管網內均充以壓力水,。當火災發生時,火源周圍環境溫度上升,,導致水源上方的噴頭開啟,、出
穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,始終處于臨戰狀態,,消防用水設備一經使用,,即能滿足水壓、水量的要求,。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,必須設置,。 變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,,但不用于穩壓(造價太高)。 氣壓給水設備也用的比較普遍,。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,,提出了一個穩高壓給水系統的概念,,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,并處于這兩者之間,。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,,按照這份規范的話,大多數可歸入穩高壓給水系統中,。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵,、穩壓罐)的流量、揚程,、容量都提出了明確的數據,,可操作性很強,。
自動噴水滅火裝置
自動噴水滅火裝置專題,為您提供自動噴水滅火裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自動噴水滅火裝置 相關的專業交流討論,,更多自動噴水滅火裝置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題