亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 旅館是否要設置自動消防系統

    《建規》第8.5.1.4條講到,,任一層建筑面積大于1500平方米或總建筑面積大于3000平方米的展覽建筑、商店、旅館建筑,,應設置自動噴水滅火系統。如果在1棟6層共6000平方米(即每層1000平方米)的建筑的第五,、六層共2000平方米做的旅館,,要不要設置自動噴水滅火系統?,?

  • 關于各種消防系統的求助

    因為現在做工業給排水,,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧,、水幕,、雨淋、泡沫之類的,,還有消防炮,、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝

  • 關于消防系統設計的疑問

    1,、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢,?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,,有些兩者都設置呢?2,、在自噴規范中7.2條中,,噴頭與梁、墻等距離,,天正軟件有沒有考慮到呢,,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3,、在自噴規范中7.2.1 條中,,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,,定b的距離,,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大???我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教,!謝謝,!

  • 請教關于消防系統的一些問題

    大家好!我做的工程太少,,一直對消防系統的一些問題搞不清楚,。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以,?(2)消防給水分為常高壓,、穩高壓、臨時高壓,,分別適用在什么條件下,?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,,謝謝了,!

  • 消防系統這樣設計行嗎??

    有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?

  • 這樣的消防系統怎樣設置好,?

    這樣的消防系統怎樣設置好?

    我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,,要設消火栓系統,,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,,要 不要水表計量,?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎,?請各位高手指教,,謝謝了!

  • 自動噴水一泡沫聯用系統

    最近在做一個自動噴水一泡沫聯用系統,,需要計算消防水量,請問是計算單獨的噴水系統或泡沫系統的水量,,還是計算整個水量,?有什么依據?知道的朋友幫幫忙,。,。

  • 關于消防系統成環的問題

    關于消防系統成環的問題

    高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎

  • 關于消防系統的系統等問題

    現在工程都是一個大地盤,,上面有幾個住宅的模式,,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),,問題就來了,,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以,?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路,。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼??!我先謝謝各位了!?。,。?/p>

  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,,網上看到的,,非常不錯,拿出來分享,。

  • 關于消防自動系統的一些問題

    1,、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災,。有沒有具體的規范要求,?2、在一個區域,,有可能產生可燃氣體,,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明,?自己找了半天沒有找到相關說明,,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙

  • 關于消防系統的穩壓問題

    項目是一處五層樓高的客運站,無地下室?,F(xiàn)要設消防系統,,消防水箱已設。請問,,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎,?還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?

  • 討教:如何設計賓館的自動噴淋消防系統

    小弟要做一個關于四星級賓館的給排水設計,包括消防,雨水系統,誠心向各位大哥討教應如何布置系統呢?希望能說的詳細點!小弟屬于菜鳥級別拉

  • 消防自動系統噴水系統悶頂和夾層

    當?shù)蹴斏戏綈烅敾蚣夹g(shù)夾層的凈空高度超過800mm,且其內部有可燃物時,,要求設置噴頭,。如悶頂、技術夾層內部無可燃物,,且頂板與吊頂均為非燃燒體時,,可不設置噴頭, 1983年東某賓館禮堂火災,,就是韻味吊頂內電線故障期貨,,引燃吊頂內的可燃物,致使鋼屋架很快坍塌,。造成很大損失,。又如1980年,美國拉斯維加斯市米高梅大飯店(20層2000個床位)的底層游樂場,,由于吊頂內電器線路超負荷運轉,,開始時陰燃,約三四個小時后火焰冒出吊頂外,,長140多米的大廳在15minneu成為一片火海,。當時在場數千人四處奔跑。時候州消防局長感嘆地說:“這樣的蔓延速度,,及時當時有消防隊員在場,,也是無能為力的。據介紹該建筑再設計時,,大廳的上下樓層均裝有自動噴水滅火系統,,只有游樂大廳未裝。設計人員的理由是該廳全天24h不斷人,,如發生火災能及時撲救,。由于起火部位在吊頂上方,而悶頂內又未設噴頭,,結果未能及時撲救,,造成了超過1億美元的火災損失。

  • 超過12米的中廳,怎么設置自動消防系統,?

    如題,,如果中廳大于12米怎么設置滅火系統?謝謝,!還有個問題,什么時候選用單級消防泵,什么時候選擇多極,,界限是多大流量和揚程,,謝謝!

  • 南京奧體中心自動噴淋消防系統

    南京奧體中心自動噴淋消防系統

    消防噴淋系統,,水泵在游泳池第下2層

  • 消防系統里的自動布置煙感為何設備顯示不了?

    消防系統里的自動布置煙感為何設備顯示不了,?

    消防系統=溫感煙感里的自動布置里,煙感設備沒有,,怎么解決,?(CAD2014,天正2014試用版)

  • 消防自動噴水滅火系統噴頭選型(倉庫建筑)

    本項目屬于倉庫建筑,按《建筑設計防火規范》BG50016的要求應設置自動噴水滅火系統,。        本系統采用閉式系統和濕式系統,。采用閉式噴頭,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃,;不做吊頂的場所采用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,,其濺水盤與頂板的距離按   《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084的7.1.6、7.1.7,、7.1.14,、7.1.15條的規定)  

點擊加載更多

自動噴水消防系統

自動噴水消防系統專題,為您提供自動噴水消防系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自動噴水消防系統 相關的專業交流討論,,更多自動噴水消防系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度