我是新手,最近做了幾個工程,,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,,有一些關于地下室擋土墻的問題請教。擋土墻如何配筋才是對的?一種是根據擋土墻計算,,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋,。我的做法是綜合考慮,但是不知道這樣到底對不對,,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響?。?/p>
個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,,最多適用于三層地下室側墻的計算,,可以出計算書
地下室擋土墻,,懸臂擋土墻,,錨桿計算書
大家認為地下室 擋土墻計算 可不可以考慮上部剪力墻傳來的軸向壓力的有利影響 怎樣考慮 有沒有權威的資料? 因為上部墂是斷續的 地下室擋土墻是連續的 考慮上部壓力的時候 按45度角度擴散也有問題感覺 (管樁布置在上部墻體下時) 還有即使是天然地基筏板基礎 按照45度擴散沒有問題 每個截面的情況也是不相同的,。
如題?大家地下室外擋土墻是用什么軟件算的,,我是用得一個好像是廣東省建院的STR的小軟件算的,,它把擋土墻簡化為一端嵌固在巖石里(墻下條基)另一端及樓板的簡支板單向板來計算的?不知道大家是怎么計算的,?來討論一下啊
哪位大哥幫幫小弟,,現在在做一個半地下室車庫,四周設的剪力墻,,不知道怎么計算配筋,,應該要按擋土墻計算的吧?還有地下室所謂的抗浮驗算指的是什么呀,?抗浮是對于基礎來說的還是底板呀,?最好能說的詳細的呀,小弟新手,,迷茫的很,,抗浮計算無從下手,謝謝啦,!
剛剛遇到一個地下室擋土墻,與主樓之間有3米間距,,地下室埋深7m,,頂板和墻的線荷載標準值是140kn/m,3米間距內未填土至地面,地下室采用墻下條基,,我想請教一下這種有限填土的擋土墻配筋如何計算,,墻下的基礎如何計算,請高手指教,,先謝拉,,修正后地基承載力為120
本帖最后由 xiwang586 于 2014-12-30 19:15 編輯 本計算書內容: 1.單層地下室擋土墻(DWQ)承載力計算及裂縫驗算,。 適用條件: 地下室層高:3m~6m,。 2.板式樓梯梯板(TB)及梯梁(TL)承載力計算及裂縫撓度驗算。 適用條件: 梯板跨度:2.4m~5.1m,。 梯梁跨度:2.7m~6.0m,。 3.材料: 混凝土強度等級:C30 受力鋼筋:HRB400 計算書為本人親自整理,花了很長時間,,也很辛苦,,本附件為PDF版本,現分享給大家,,共同提高。 計算書的DWG版本,在資料庫,,土木幣30,,需要DWG版本的請在資料庫下載,謝謝大家的支持。 1.選擇“圖紙” 2.在搜索框輸入“擋土墻 樓梯” 然后就可以找到DWG
磚混結構的地下室墻體是如何做擋土墻計算的,? 科學出版社的由徐淑芳,、熊仲明編著的“砌體結構”(高效教材)一書中,這種墻體是按偏心受壓計算的,;此外還要計算墻體的抗剪嗎,?如果抗剪不滿足的話,增加一道圈梁可以嗎,,這樣又如何計算嗎,?
小弟現做一帶一層地下室的小高層剪力墻結構,現有一困惑,,地下室擋土墻計算模型應怎樣取,,開發公司明確要求擋土墻要按壓彎構件計算,這樣是否合理,,壓彎構件應如何計算呢
地下室1跨,,且無地下水。需要的朋友下載哦
請問框架結構的地下室擋土墻建模時,如果按剪力墻輸入建模,,是否要輸入土的側壓力,?如果不輸入側壓力的話,對地下室邊柱是否有影響,?,??我感覺邊柱也不是要承受一部分土側壓力的嗎,?:Q
本工程為2層地下室,地下一層還好,,地下二層外墻滲水嚴重,,大面積滲水,外墻采用的是自防水混凝土,,但是沒有做其它的防水,,現在外面回填土已經做完,只能從內墻進行處理了,,想知道大家有什么處理辦法,。
本人新手,,地下室一層四周是擋土墻,以建筑首層為第一標準層建模,,通過建筑首層來對第一標準層的梁進行布置,,建模時把擋土墻輸進去后,那第一標準層的外圍梁怎么辦,,建筑圖首層外圍是有墻,,窗戶和門的應該也要布梁啊
求教:山坡建筑地下室部分側壁當按擋土墻計算時,如何計算擋土墻對柱的側向力,?對上部梁與擋土墻整體錨固的時候如何考慮梁的受力,?謝謝
新人請教大俠 在某剪力墻工程中地下室外墻與剪力墻重合,上部結構剪力墻是200厚 地下室擋土墻是300厚 請問一下 1)因為PKPM中已經把擋土墻建成剪力墻的模型,,那么與擋土墻重合的剪力墻該怎么在PKPM里計算和建模 2) 擋土墻計算時需不需要避開有落地剪力墻的部分
圖紙簡介: 本圖為XXX地剪力墻地下室結構施工圖,,抗震設防烈度為6度,包括:地下室擋土墻結構施工圖 投稿網友: zhouyu269242362 上傳時間: 2013-12-27
重力式擋土墻設計計算書
地下室的一層里遇見柱帶墻與擋土墻相交,,柱帶墻的硂標號為C50,,擋土墻的為C30P6,但在圖紙上連接在一起了,,應該如何處理,?
地下室工程為剪力墻、框支柱結構,,樓面砼厚180mm,,梁高為750mm~600mm的框架結構,基礎承臺頂面至地下室主梁底高度為4.8米,,跨度7.8M~8.7M,,屬大跨度的存車地下室。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 08:29 編輯 ]
地下室擋土墻計算書
地下室擋土墻計算書專題,,為您提供地下室擋土墻計算書相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室擋土墻計算書 相關的專業交流討論,更多地下室擋土墻計算書相關內容請訪問