    蓄電池故障預警裝置在變電站的應用

    一,、引言 在電力系統和計算機網絡高度發達的社會,,為避免電力異常帶來的服務中斷,,除盡可能提高供電系統可靠性外,,在很多場合都使用蓄電池來提供不間斷電源供應,,避免意外停電帶來的影響,,在電力系統內部的直流供電系統中更是大量使用蓄電池,。 電力系統中使用最多的蓄電池是閥控鉛酸蓄電池(Valve Regulated Lead Acid Battery—下面簡稱VRLAB),,它也是目前最為廣泛應用的蓄電池,。 VRLAB采用了陰極吸收技術,因而在運行中無需加水維護,,在進入市場的初期,,VRLAB被稱為“免維護”電池,而且宣稱使用壽命可達到10-15年,。VRLAB的出現給整個蓄電池行業帶來了一場革命,,引發各行各業特別是電力與通信行業對VRLA電池的巨大需求。

  • 【求助】220KV變電站直流系統用蓄電池容量如何選擇

    如題,,是不是根據變電所內使用直流的設備容量來選擇蓄電池容量,?還是根據電力行業的相關規程規定,?謝謝~~~~

  • 變電所堿性蓄電池的運行與維護

    純電解液的配制方法如下: 根據配制電解液的量,按表1中堿和水的重量比,,計算并稱取所需堿和水,,將堿慢慢放于水中,攪拌使堿完全溶解于水,,待溶液冷卻至室溫時調整比重符合表1要求,,然后使溶液沉淀6小時以上,將上部澄清溶液移入另一容器中密封保存,。 含氫氧化鋰的電解液配制方法如下: 按所需配電解液的量(以公升為單位)和表1中規定的氫氧化鋰含量,,計算并稱取氫氧化鋰的總量。碩士論文,,鎘鎳堿性蓄電池,。先用少量的純電解液將稱取的氫氧化鋰全部放入其中充分攪拌,使氫氧化鋰完全溶解(可適當加溫)再倒入余下的純電解液中,,攪拌均勻,,沉淀后取其澄清溶液,即可使用,。 3.6注意事項 (1)蓄電池新裝進行初次充電,、試運行后,轉入正常的浮動充電運行,。浮充運行的蓄電池每3個月清掃維護一次,,主要內容是檢查確認蓄電池組總電壓是否合格,電解液面是否在最低,、最高液面線內,,蓄電池是否漏液,并用濕抹布清掃蓄電池上的堿液和灰塵,。 (2)浮充電連續運行六個月后應進行一次均勻充電運行,。均勻充電時除完成三個月的清掃維護內容外,還要測量各蓄電池端電壓,,誤差不超過額定值的±5%

  • 某北方電站蓄電池室熱風補償系統設計

    圖紙簡介: 本圖紙介紹了北方某燃煤電站集控樓蓄電池室冬季熱風補償系統的設計,,圖紙包括:設計說明、材料表,,熱風補償平面布置圖,,熱風補償剖面圖、水系統圖,。采用新風加熱機組提供熱源等,。 投稿網友: edward397 上傳時間: 201

  • 急,!35kV變電所直流屏蓄電池計算,?

    一個35/10kV變電所,35kV高壓柜8臺,,10kV柜20臺,,主變?臺16000kVA變壓器,那么采用直流操作系統的話:單組閥控式密封鉛酸蓄電池組選用多少Ah,?謝謝

  • 關于變電站的CT的如何使用

    關于變電站的CT的如何使用

    ct的使用,,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT,?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢,?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢,?求指教

  • 關于蓄電池沖擊放電電流

    大家好,!我想請問下,國標《電力工程直流系統設計技術規程》DL/T 5044里,,關于事故放電初期沖擊放電電流值I(cho),事故放電末期隨機沖擊放電電流I(chm)以及10h放電率電流I10,這3個參數是怎么算出來的,,我通篇國標里都沒找到相關計算方法,但做題的時候看答案它就直接列出這幾個參數的數值來了

  • 7年落不了地的紅旗變電站

    7年落不了地的紅旗變電站

    昨天,,由于附近居民抗議,,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,,又被附近居民“喊?!绷恕?紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵,。不過,,附近居民認為,變電站建在此處不合適,。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,,和路邊工地的工作人員發生爭執,,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,,阻止施工的是附近小區的居民,。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,,一名老太太因沖突被送到醫院,,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首

  • 請教和蓄電池有關的計算問題

    下面圖片中提到的合閘電流為120A,,這120A的電流根據參考答案應為事故放電末期的合閘電流,,請教這120A的電流為什么不是事故初期的備用電源投入的合閘電流呢,?提前謝謝您的回復。

  • 蓄電池檢測與修復的方法

    知識點:蓄電池

  • 關于35KV變電站各種端子箱

    請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 蓄電池的正確使用與維護

    在使用UPS供電系統的過程中,,人們往往片面地認為蓄電池是免維護的而不加重視,。然而有資料表明,因蓄電池故障而引起UPS主機故障或工作不正常的比例大約為1/3,。由此可見,,加強對UPS電池的正確使用與維護,對延長蓄電池的使用壽命,,降低UPS電源系統故障率,,有著越來越重要的意義。除了選配正規品牌蓄電池以外,,應從以下幾個方面入手正確地使用與維護蓄電池: (1)保持適當的環境溫度,。影響蓄電池壽命的重要因素是環境溫度,一般電池生產廠家要求的最佳環境溫度是在20℃~25℃之間,。雖然溫度的升高對電池放電能力有所提高,,但付出的代價卻是電池的壽命大大縮短。據試驗測定,,環境溫度一旦超過25℃,,每升高10℃,電池的壽命就要縮短一半,。目前UPS所用的蓄電池一般都是閥控式密封鉛酸蓄電池,,設計壽命普遍是5年,這在電池生產廠家要求的環境下才能達到,。達不到規定的環境要求,,其壽命的長短就有很大的差異。另外,,環境溫度的提高,,會導致電池內部化學活性增強,從而產生大量的熱能,,又會反過來促使周圍環境溫度升高,,這種惡性循環,會加速縮短電池的壽命,。 (2)定期充電放電,。UPS電源系統中的浮充電壓和放電電壓,

  • 關于直流蓄電池的運行電壓

    我們單位管轄的一個1600kW×2小電站,,它是新改造的,,設計院在設計直流系統時,選擇了標稱電壓為12V的閥控式蓄電池,只用了18個,,其總容量?00Ah,,要求直流電壓為220V,這樣造成在運行中每個電池的端電壓都達到了13V以上,,最高的達到了14V,,“行標”規定一般標稱電壓為12V的蓄電池的運行范圍為11.7~12.3V之間,這樣的設計合理嗎,?蓄電池長期在這樣高的電壓下運行會有什么不良影響,?希望哪位高手能不吝賜教,不勝感激,。

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎,?哪位朋友有這方面的資料,,能否上傳來學習一下

  • 免維護的蓄電池能爆炸嗎,?

    單位裝有110v,,220v蓄電池各一組,在同一室內安裝,,最近有人提出如單一電池爆炸,,能引起火災,要求加裝防火墻,,請教高手具體情況,!在此謝過!

  • 直流屏的蓄電池怎么充電,?

    如題,因為一般是110伏的,,是否變電所還要專門設一路專供直流屏的線路,然后給他充電,?可是我以前做變電所逗沒有設這樣的專供線路,?各位莫笑俺問的弱智

  • 關于變電站遠動通道的問題

    變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端,。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,,現在變電站至調度都架設有光纖,都是同一個路由啊,。網絡通道不會指的是電信公網吧

  • 關于變電站同期裝置的問題

    我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用,。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,,謝謝垃?。?!~~