亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于蓄電池沖擊放電電流

    大家好!我想請問下,,國標《電力工程直流系統設計技術規程》DL/T 5044里,,關于事故放電初期沖擊放電電流值I(cho),事故放電末期隨機沖擊放電電流I(chm)以及10h放電率電流I10,這3個參數是怎么算出來的,我通篇國標里都沒找到相關計算方法,,但做題的時候看答案它就直接列出這幾個參數的數值來了

  • 請教蓄電池的沖擊放電電流問題

    請教蓄電池的事故放電初期(1min)沖擊放電電流除了包含斷路器的跳閘電流外,,我看一個題中還包含了信號和控制等負荷的電流。原本以為沖擊放電電流僅包含斷路器的跳閘電流,,為什么還包含信號和控制等負荷的電流,,我理解信號和控制等負荷的電流并不是沖擊電流呀。 提前謝謝您的回復,。

  • 蓄電池1h放電率電流如何計算

    是按照DL/T5044-2004 附錄E.3.6取5.5I10,,還是根據表B.6-B.14下面的容量換算系統公式得出I=Kcc*C10?請大拿指教,。

  • 蓄電池浮充電流忽大忽小什么原因?

    如題,。蓄電池浮充電流用自動調壓控制,近期蓄電池浮充電流波動最高達到12A,,有一段時間挺頻繁的,,更換可控硅和浮充調節線性電阻,相對好一些,,但時不時出現,,電池是本年1月新換的

  • 蓄電池1h放電率電流如何計算,?

    蓄電池1h放電率電流如何計算?

    本帖最后由 瘋兒 于 2014-6-6 17:26 編輯 發輸變真題有類似題目,,有支持A的,,有支持B的。請大家各抒己見,,支持A還是B,?

  • 請教蓄電池初期沖擊放電電流的計算

    如已知控制信號等經常性負荷為2000W,則用這個2000W求沖擊放電電流時,是否需要乘以負荷系數,?提前謝謝您的回復,。

  • 請教和蓄電池有關的計算問題

    下面圖片中提到的合閘電流為120A,這120A的電流根據參考答案應為事故放電末期的合閘電流,,請教這120A的電流為什么不是事故初期的備用電源投入的合閘電流呢,?提前謝謝您的回復,。

  • 蓄電池檢測與修復的方法

    知識點:蓄電池

  • 蓄電池的正確使用與維護

    在使用UPS供電系統的過程中,人們往往片面地認為蓄電池是免維護的而不加重視,。然而有資料表明,,因蓄電池故障而引起UPS主機故障或工作不正常的比例大約為1/3。由此可見,,加強對UPS電池的正確使用與維護,,對延長蓄電池的使用壽命,降低UPS電源系統故障率,,有著越來越重要的意義,。除了選配正規品牌蓄電池以外,應從以下幾個方面入手正確地使用與維護蓄電池: (1)保持適當的環境溫度,。影響蓄電池壽命的重要因素是環境溫度,,一般電池生產廠家要求的最佳環境溫度是在20℃~25℃之間。雖然溫度的升高對電池放電能力有所提高,,但付出的代價卻是電池的壽命大大縮短,。據試驗測定,環境溫度一旦超過25℃,,每升高10℃,,電池的壽命就要縮短一半。目前UPS所用的蓄電池一般都是閥控式密封鉛酸蓄電池,,設計壽命普遍是5年,,這在電池生產廠家要求的環境下才能達到。達不到規定的環境要求,,其壽命的長短就有很大的差異,。另外,環境溫度的提高,,會導致電池內部化學活性增強,,從而產生大量的熱能,又會反過來促使周圍環境溫度升高,,這種惡性循環,,會加速縮短電池的壽命。 (2)定期充電放電,。UPS電源系統中的浮充電壓和放電電壓,,

  • 關于直流蓄電池的運行電壓

    我們單位管轄的一個1600kW×2小電站,它是新改造的,,設計院在設計直流系統時,,選擇了標稱電壓為12V的閥控式蓄電池,,只用了18個,,其總容量為100Ah,,要求直流電壓為220V,這樣造成在運行中每個電池的端電壓都達到了13V以上,,最高的達到了14V,,“行標”規定一般標稱電壓為12V的蓄電池的運行范圍為11.7~12.3V之間,這樣的設計合理嗎,?蓄電池長期在這樣高的電壓下運行會有什么不良影響,?希望哪位高手能不吝賜教,不勝感激,。

  • 免維護的蓄電池能爆炸嗎?

    單位裝有110v,,220v蓄電池各一組,,在同一室內安裝,最近有人提出如單一電池爆炸,,能引起火災,,要求加裝防火墻,請教高手具體情況,!在此謝過,!

  • 直流屏的蓄電池怎么充電,?

    如題,,因為一般是110伏的,是否變電所還要專門設一路專供直流屏的線路,,然后給他充電,?可是我以前做變電所逗沒有設這樣的專供線路?各位莫笑俺問的弱智

  • 請教蓄電池放電初期的沖擊電流計算問題

    請教下面圖片的題目參考答案在計算放電初期的沖擊電流時間,,對2000w為什么沒有乘以負荷系數0.6 ,? 提前謝謝您的回復。

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個?

  • 鉛硫酸蓄電池和電網為此

    1,。 鉛,,硫酸電流產生細胞具有電網配套的陰極和陽極反應物的細胞說,至少有一個說網格組成的金屬鐵,鎳,,不銹鋼,,鐵和鎳合金的基礎,說基地有錫鎳合金涂層,。5,。 不銹鋼,鐵,,鎳,,鎳和鐵的合金,硫酸電解液陰極反應物,,過氧化鉛金屬組成的網格上支持一個蓄電池說電網有涂層的錫鎳合金就此一個層,,導致thereover和鉛陽極反應物。6,。 有一個蓄電池電解液的硫酸,,陽極由金屬不銹鋼,鐵,,鎳,,鎳和鐵的合金組成一個網格,有涂層的錫鎳合金就此,,一層鉛錫鎳合金涂層,,電鑄鉛存款鍍鉛說。7,。 一個蓄電池組成,,有一層薄薄的鎳thereover,的錫 - 鎳合金涂層的不銹鋼網格陽極的說鎳,,鍍鉛超過說錫鎳合金鍍層,,形成電鉛存款多說,鍍鉛和硫酸電解液,,含有少量溶解其中的氧鈦硫酸,。8。 支持陰極和陽極反應物的金屬網格,,電的蓄電池正極板柵正在形成從不銹鋼和鐵,,鎳及其合金的組成金屬,表示負電網的無孔電鍍錫鎳thereover合金,,鍍鉛超過說,,錫,鎳合金板和多孔領先的電鑄層表示鉛極板構成的負面反應物,,過氧化鉛外層構成的陰極反應物,,膠體??電解質的硫酸積極

  • 蓄電池的怎樣延長使用壽命

    論文簡介:● 不要讓電池的金屬部分與其它金屬接觸● 不要靠近明火或投進火中● 不要試圖拆卸電池或改造電池● 不要使用別的規格的充電器對電池充電● 不要 投稿網友:lijia372928 上傳時間: 2013-04-24

  • 蓄電池柜能否靠墻安裝?類似這樣

    蓄電池柜能否靠墻安裝,?類似這樣

    請問:1、蓄電池布置是依據什么規范,?2、蓄電池柜前,、柜后,、側邊離墻間距應為多少?3,、我這樣布置是否合理,?靠墻,靠柱,,靠柜先謝謝各位大神的幫忙

  • 請教蓄電池的額定容量問題

    請教蓄電池的額定容量系列值從那里可查到,,如我計算出170Ah,那我應選擇200Ah,我的意思是200Ah(這個標準容量)這個系列值從那里可得到,?謝謝

  • 直流一題蓄電池電壓選擇

    在變電所中控制負荷和動力負荷合并供電的220V直流系統,,在事故放電情況下,蓄電池組出口端電壓應滿足下列哪項要求,? (A

  • 蓄電池有哪些防火要求,?大家知道嗎,?

    蓄電池有哪些防火要求? 蓄電池組要安裝在專用的房間里,,向陽的窗戶應用毛玻璃或涂白漆的普通玻璃,。室內各處均涂上耐酸漆,蓄電池室的入口應設防爆門斗,,以避免與其他房問直接串通,。蓄電池裝置在板架上。 各電池與板架間,、板架與地面間都要用隔離墊隔開,。但48V以下的蓄電池板架可以不安裝隔離墊。蓄電池與墻的距離不得小于150mm.蓄電池組間過道寬度在雙側布置時不小于1m,;單側布置不小于0.8m. 大蓄電池室在其附近應另設一個專用調酸室,,用于貯存硫酸和配制電解液。蓄電池室應設有通風裝置,。使充電時放出的氫氣,、氧氣和硫酸氣體排出二蓄電池室的所有電氣應符合防爆要求、照明線路應采用耐酸的導線。 室內應保持清潔,,不得有不應有的可燃物,,以防止與硫酸接觸發熱燃燒。

點擊加載更多

蓄電池短路電流

蓄電池短路電流專題,,為您提供蓄電池短路電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與蓄電池短路電流 相關的專業交流討論,更多蓄電池短路電流相關內容請訪問