圖紙簡介: 預裝式箱式變電站外形圖,,傳上來大家共同學習,,參考。 投稿網友: yun5136 上傳時間: 2013-05-03 圖紙省份:
為了減小供配電線路路端損失,,提高供電電能綜合質量水平,,要求將中高壓輸電線路盡量設置在電力負荷中心,甚至采取高壓進戶線路(通常以35kV,、10kV為主)直接引入到負荷中心,,集中向高層建筑和用電量非常大的工礦、企業進行供電,。工程應用中,,通常將100kVA~1250kVA,10kV/0.4kV的配電變壓器,,置于電力負荷用電中心進行集中供電,,尤其是占地面積較小的地方,就需有構筑集高壓受電設備,、配電變壓器,、以及低壓配電設備等為一體的供配電設施,。按照集中式一體化供配電設施安裝地點,又可以分為戶內和戶外兩種,,在制造廠組裝成為成品就通稱為組合變電站,,同時為了日常檢修維護方便和提高配電設施綜合使用壽命,又將組合變電站裝設在“目”或“品”字形的箱體內,,既而稱為箱式變電站,。預裝箱式變電站是一種把高壓受電開關設備、配電變壓器,、以及低壓配電設備按照一定的接線方式組成一體化的工廠預制型戶內外緊湊式變配電裝置,,它將高壓引入、變壓,、以及低壓配電等功能有機結合起來,,具有成套性強、集成自動化程度高,、體積小,、占地少、供電可靠性高,、線損小,、送電周期短、對環境適應性強,、安裝維護方便、以及
鐵路系統作為一個獨立的用電系統,,不知對箱式變電站有沒有制定相應的規范及標準,?希望前輩不吝賜教。分享一些這方面的經驗與知識,。先謝了,!:time:
1、并聯電容補償裝置可否置于箱變內,,還是要單獨設1套裝置,?2、容量315kVA,,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式變壓器,?若可以,與普通35/0.4kV普通變成本會受到多大影響,?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 編輯 ]
兄弟剛接觸電力輸配電行業,,目前做銷售,懇請高手指點,,箱式變壓器和箱式變電站是一回事嗎,?YXBW-12/0.4-1250KVA終端箱式變壓器,;
箱變有多種分類方法,如按產品結構可分為“ 組合式變電站” 即“歐式箱變” ,、預裝式變電站即“美式箱變”,;按安裝場所可分為戶內、戶外,;按高壓接線方式可分為終端接線,、雙電源接線和環網接線;按箱體結構可分為整體,、分體等,。 組合式變電站 “ 組合式變電站”是將高壓開關柜設備、配電變壓器和低壓配電裝置三個不同的隔室內,,通過電纜或母線來實現電氣連接,,所用高低壓配電裝置及變壓器均為常規的定型產品。
箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?jiàn),,也是必須存在的,,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,,減輕高地電反擊強度。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害,。要改良變壓器接地性能,除盡可能降低接地工頻電阻值外,,還要盡量用短,、直、粗的接地線以降低線感,。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓、低壓避雷器各3只,,所有避雷器與中性線,、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地。連接處理之后,,遭到雷擊時,,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,因而變壓器不會被雷電損壞,。 目前,,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效、最簡單的方法。
變壓器容量為1600kVA,1臺高壓進線,,選用真空負荷開關(額定電流630A,,開斷電流25kA);1臺高壓計量,;1臺出線,,選用負荷開關配熔斷器,低壓側1進線柜,,2臺200kVar電容補償柜,,2臺出線柜。這樣做,,是否符合規范,?哪位有更好的方案?
一個商業街改造項目,,需要在室外建一個商業活動的舞臺,,舞臺為永久性構筑物,為了節約占地空間,,計劃在舞臺底下安裝一座箱式變電站,,就像是給箱變搭一個三面敞開的頂棚。如果箱變的高度按2.5米考慮,,那么舞臺底下的最小凈空高度應該怎樣確定呢,?規范有要求嗎?
墊層C-15混凝土,底壁C-20混凝土頂蓋增設預埋件4個 臺階下挖1.8M沉砂,。用C20混凝土澆筑,鋼材采用二級鋼,、轉角放拉結筋,。
箱式變電站中變壓器低壓側中性點直接接地,低壓側零排接到變壓器中性點上,。我現在就有一個疑問,,為什么低壓側零排不能直接接地,非得接到變壓器中性點上,?
公司接了個2000KVA的箱式變電站的單子,,按規定,,箱式變電站最大只能做到干變1250的,。。,。我們這還是S11的變壓器,。。(開會再聊)
箱式變電站通用技術協議,,需要的話可以下載下來參考參考,!
各位老師,我公司新建的分廠計劃采用預裝式變電站,,變壓器容量需1600KVA,,現公司領導指示將變電站緊貼車間外墻布置。請問:1,、1600KVA的容量適于用預裝式變電站嗎,?一般所見的箱變大都在1000KVA以下。2,、預裝式變電站能夠緊貼車間外墻安裝嗎,?有沒有規范強制要求?謝謝指教,!請知道的朋友賜教下,![ 本帖最后由 wsk9208 于 2011-5-25 09:42 編輯 ]
高壓-低壓預裝式變電站
各位同行,本人遇到一個很棘手的問題,,接手一個35KV美式箱式變電站(光伏逆變)的項目設計,,由于以前從未在這方面有過接觸,請問各位有沒有做過此類項目,,一起討論下,,在下不勝感激。有私聊的可以聯系我qq272958304
圖紙簡介: 圖紙包含:一次系統圖,,二次配線圖,,明細等。 投稿網友: wangzhanfeng2012 上傳時間: 2013-08-15
小弟初來咋到,請問箱變基礎是直接套用通用基礎圖紙嗎,? 查找了好多資料,,沒看明白在設計的時候是否需要像設計民用建筑基礎那樣輸入地基參數和荷載?請指教