一個別墅小區,,考慮設置10KV箱式變電站,,由于建筑密度較高,設置上就要有安全距離的考慮,。是還有那位高手知道相關國家規范,?
請問朋友們10KV箱式變電站中變壓器的中性線也就是零線是不是要直接接地,?怎么接地?箱變殼體是不是也要接地,?怎么接地,?請問如果變壓器在工作的時候出線三相不平衡,這個時候人手碰上去了會打人嗎,?如果箱變中有人用220V電壓這個時候用手去接觸零線會不會打人,?謝謝熱心的朋友了?
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,,同時工作,,互為備用,當一路電源故障時,,自動閉合聯絡開關,,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站,。
現在在做一個規劃,,我想了解下35kV/10kV箱式變電站(2進10出,,2x31500kVA變壓器)大概價格在多少?35kV三芯電纜(3x400)和10kV三芯電纜(3x400)價格差距大概多少,?望了解的大蝦給我講一下,。感激不盡。
采用的JYN-35KV配電柜裝在箱式變電站一次方案及平面布置方案;采用KYN28-12配電柜裝在箱式變電站內一次方案及平面布置方案
1,、并聯電容補償裝置可否置于箱變內,,還是要單獨設1套裝置,?2、容量315kVA,,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式變壓器,?若可以,與普通35/0.4kV普通變成本會受到多大影響,?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 編輯 ]
兄弟剛接觸電力輸配電行業,,目前做銷售,懇請高手指點,,箱式變壓器和箱式變電站是一回事嗎,?YXBW-12/0.4-1250KVA終端箱式變壓器;
箱變有多種分類方法,,如按產品結構可分為“ 組合式變電站” 即“歐式箱變” ,、預裝式變電站即“美式箱變”;按安裝場所可分為戶內,、戶外,;按高壓接線方式可分為終端接線、雙電源接線和環網接線,;按箱體結構可分為整體,、分體等。 組合式變電站 “ 組合式變電站”是將高壓開關柜設備,、配電變壓器和低壓配電裝置三個不同的隔室內,,通過電纜或母線來實現電氣連接,所用高低壓配電裝置及變壓器均為常規的定型產品,。
箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?,也是必須存在的,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,減輕高地電反擊強度,。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害。要改良變壓器接地性能,,除盡可能降低接地工頻電阻值外,,還要盡量用短、直,、粗的接地線以降低線感,。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓,、低壓避雷器各3只,,所有避雷器與中性線,、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地,。連接處理之后,,遭到雷擊時,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,,因而變壓器不會被雷電損壞,。 目前,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效,、最簡單的方法,。
變壓器容量為1600kVA,,1臺高壓進線,選用真空負荷開關(額定電流630A,,開斷電流25kA),;1臺高壓計量;1臺出線,,選用負荷開關配熔斷器,,低壓側1進線柜,2臺200kVar電容補償柜,,2臺出線柜,。這樣做,是否符合規范,?哪位有更好的方案,?
一個商業街改造項目,需要在室外建一個商業活動的舞臺,,舞臺為永久性構筑物,,為了節約占地空間,計劃在舞臺底下安裝一座箱式變電站,,就像是給箱變搭一個三面敞開的頂棚,。如果箱變的高度按2.5米考慮,那么舞臺底下的最小凈空高度應該怎樣確定呢,?規范有要求嗎,?
墊層C-15混凝土,,底壁C-20混凝土頂蓋增設預埋件4個 臺階下挖1.8M沉砂。用C20混凝土澆筑,,鋼材采用二級鋼,、轉角放拉結筋,。
在10KV變電站內增加一面柜子,需要那些調試,?(安裝單位給我的預算里面就包含有 小電流接地保護調試,、中央信號裝置 配電室調試、中央信號裝置 變電所調試,、變送器屏調試,、按周波減負荷裝置調試、自動投入裝置調試 線路自動重合閘 單側電源調試)而定額里面說得很模糊,,都不知道怎么篩選,,麻煩各位幫忙解答
箱式變電站中變壓器低壓側中性點直接接地,低壓側零排接到變壓器中性點上,。我現在就有一個疑問,,為什么低壓側零排不能直接接地,非得接到變壓器中性點上,?
公司接了個2000KVA的箱式變電站的單子,,按規定,,箱式變電站最大只能做到干變1250的。,。,。我們這還是S11的變壓器。,。(開會再聊)
箱式變電站通用技術協議,,需要的話可以下載下來參考參考!
圖紙簡介: 本工程為容量1250kVA的10kV箱式變電站1座,,箱變為“目”字形布?。包括高低壓一二次系統圖,平面布置圖及剖面等,。 投稿網友: caoxj206 上傳時間: 2014-05-16 <
圖紙簡介: 本圖紙為630KVA箱變施工圖,,包括:10kV接線圖、0.4kV接線圖,、箱變電氣平面,、斷面、立面圖,、接地,、開關排列圖,共8張圖紙。 投稿網友: qq_1404264997197 上傳時間: 2014-07-04
10kv箱式變電站
10kv箱式變電站專題,,為您提供10kv箱式變電站相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv箱式變電站 相關的專業交流討論,更多10kv箱式變電站相關內容請?jiān)L問